Buenas tardes amigos listeros, en esta oportunidad acusó a ustedes para solicitar información referente al cálculo mecánico de conductores en líneas de transmisión. Actualmente con la empresa donde trabajo realizamos un tedido de un tramo de línea de 115kv, todo lo hicimos sin ingeniería, ahora toca entregar la ingeniería de lo que fue realizado. La flecha la dejamos a 2.5% la longitud del vano. Pero debo entregar los cálculos requeridos, por favor si me pueden ayudar con la información requerida para sustentar lo ejecutado, selos aagradecería.

Ing. Yhon Albarez
Pto. Ordaz
Vanezuela

Jesus Perez

unread,
Jan 25, 2015, 12:02:34 AM1/25/15
to listaele...@googlegroups.com
Estimado Yhon, buenas noches, un gusto en saludarte. 

Te puedo compartir algunos libros/documentos donde se explica con detalle la parte Teórica (me parece muy importante) y práctica para realizar el cálculo mecánico del conductor, con esto podrás determinar la localización de las torres, la tensión necesaria del conductor al momento de instalarlo de acuerdo a la flecha y temp. Ambiente, entre otras cosas....

De igual manera te transmito mi opinión del caso en específico, es una aberración realizar la construcción de una linea de transmisión sin la ingeniería necesaria. Por lo que veo ahora quieren "Cuadrar"  los cálculos y la ingeniería para validar lo construido. Como bien sabes el ser ingeniero implica un alto grado de responsabilidad y ética profesional, por lo que no deberías prestarte a realizar labores que comprometan tu carrera y reputación, recuerda que serás tu el responsable. Muchas veces las empresas hacen sus negocios en donde a la gerencia no le importa nada sino el $$$$$$, la parte técnica y profesional no les importa en lo absoluto, se aprovechan de otros para mantener su negocio. Te recomiendo que evalúes detenidamente lo que harás. El caso que planteas es un ejemplo de por qué el mal funcionamiento del Sistema eléctrico nacional en Venezuela...

Nuevamente si deseas la información que te indiqué, escríbeme un correo a mi dirección personal y con mucho gusto te la haré llegar

Un saludo.

Jesús Pérez
Caracas - Venezuela

Marcelo Palacios

unread,
Jan 25, 2015, 6:04:26 AM1/25/15
to listaele...@googlegroups.com, Jesus Perez

Hola Yhon.
Comparto la opinión de Jesús.
Aquel valor que sobre él 2% de la longitud del vano para determinar la flecha no tiene ninguna relación cierta del asunto. Te voy a enviar él borrador de un proyecto, que no debes estimarlo cómo proyecto genérico, para que consideres todos, o casi todos, los pasos de cálculo de una línea.
Saludos
Marcelo Palacios
Portoviejo Ecuador.

Enviado desde Yahoo Mail en Android



From: Jesus Perez <jesusr...@gmail.com>;
To: <listaele...@googlegroups.com>;
Subject: [LESM] Re: CALCULO MECANICO DE CONDUCTORES EN LINEA DE TRANSMISION
Sent: Sun, Jan 25, 2015 5:02:33 AM

--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para acceder a más opciones, visita https://groups.google.com/d/optout.

Marcelo Palacios

unread,
Jan 25, 2015, 6:09:52 AM1/25/15
to listaele...@googlegroups.com, Jesus Perez

Hola Yhon.
Comparto la opinión de Jesús.
Aquel valor que sobre él 2% de la longitud del vano para determinar la flecha no tiene ninguna relación cierta del asunto. Te voy a enviar él borrador de un proyecto, que no debes estimarlo cómo proyecto genérico, para que consideres todos, o casi todos, los pasos de cálculo de una línea.
Saludos
Marcelo Palacios
Portoviejo Ecuador.

Enviado desde Yahoo Mail en Android


From: Jesus Perez <jesusr...@gmail.com>;
To: <listaele...@googlegroups.com>;
Subject: [LESM] Re: CALCULO MECANICO DE CONDUCTORES EN LINEA DE TRANSMISION
Sent: Sun, Jan 25, 2015 5:02:33 AM

--

Jesus Perez

unread,
Jan 25, 2015, 10:16:58 AM1/25/15
to listaele...@googlegroups.com
Acá un link de descarga con la información.


Saludos


On Saturday, January 24, 2015 at 6:51:48 PM UTC-4:30, Yhon Miguel Albarez Velasquez wrote:

Ing. Henry Vargas

unread,
Jan 25, 2015, 10:46:19 AM1/25/15
to Yhon Miguel Albarez Velasquez, listaele...@googlegroups.com
Buenos días Yhon,

Para que vayas entendiendo sobre el tema de calculo mecánico de líneas de transmisión, te recomiendo leer el siguiente documento: http://www.frro.utn.edu.ar/repositorio/catedras/electrica/5_anio/transmision_distribucion_energia_electrica/apuntes/calculo_mecanico.doc

Pero para cualquier duda especifica, no general porque el tema es bastante denso, tenemos en la lista al Ing. Carlos Gold de Argentina que es su especialidad.

Con respecto a lo que confiesas, te puedo decir que las empresas siempre buscan un ingeniero inocente que caiga en la trampa de calcular esto, normalmente son recién graduados o ingenieros con muy pocos años de graduado que firmen los planos y la ingeniería, para diluir el peso de la responsabilidad legal y penal del proyecto en caso de falla o evento fatal, total no pondrán preso a la empresa sino al que firmó como ingeniero calculista y el ingeniero supervisor de obra, puedes revisar los años de responsabilidad que tiene el ingeniero que firma, creo que son de 10 a 15 años.

Yo tuve la oportunidad de trabajar recién graduado en la empresa de electricidad del estado específicamente en ls región central del país como Coordinador de Planificacion Estratégica y de los 147 proyectos que supervise y aprobé (los recuerdo porque sabia la consecuencia de mi firma) rechace firmar 2 de ellos en las líneas de transmisión, una porque una de las líneas de transmisión de 115 kv pasaba sobre una escuela rural lo cual en caso de una ruptura de la línea caería sobre la escuela y la otra fue por esa misma razón, que fue construida sin ingeniería, eso me costo casi el cargo, pero lo argumente tan detalladamente que les dio mío botarme y que lo publicara en los medios de comunicación, conclusión buscaron otro "pendejo" (me disculpo por la palabra) que lo firmará porque a la final ambos se ejecutaron.

Mi consejo es que por tu bien profesional marques tu posición tecnica, hagas el cálculo que es tu trabajo como ingeniero para advertir o confirmar si la obra fue mal ejecutada pero NO FIRMES NI PONGAS TU NOMBRE EN NADA, solo calcula y sobre los resultados pasas tu informe técnico sobre los hallazgos que encuentres.

Saludos cordiales y suerte,

Ing. Henry Vargas
Director General
ELECTRIC FORCE SOLUTIONS, C.A.
Caracas, Venezuela 
Sent from iPhone 6 Plus
--
--
www.listaelectrica.org

LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ

"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para obtener más opciones, visita https://groups.google.com/d/optout.

Pablo Marquez

unread,
Jan 26, 2015, 6:41:16 PM1/26/15
to Yhon Miguel Albarez Velasquez, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Estimado Yhon, coincidiendo con las expresiones de Jesús Perez, me resulta sumamente extraño que una obra en alta tensión, pública o privada,  la hayas podido ejecutar sin una ingeniería (al menos básica). En un caso extremo, me ha tocado prácticamente hacer ingeniería y supervisar el montaje casi al mismo tiempo.. pero siempre sabiendo de antemano los valores de tiros, tanto para asegurar los esfuerzos como hasta para garantizar una eficiente compra de materiales.
En Argentina, si la Ingeniería no está en revisión 0 aprobada por el comitente, no se puede empezar la construcción, y sí se la empieza cualquier modificación exigida por el comitente posterior corre por cuenta del constructor.
Al igual que Jesús, puedo facilitarte material de consulta normativo que básicamente está dirigida para tensiones de aislación de 132 kV. Sí te interesa, envíame un correo a mi gmail y te enviaré la información.
Saludos cordiales
Pablo Marquez
Responsable de Dpto. de Tarifas de Distribución
EPRE Río Negro Argentina

--
--
www.listaelectrica.org

LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ

"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---