Nivel de tensión cable de media tensión.

141 views
Skip to first unread message

Guillermo Sepúlveda

unread,
Feb 18, 2021, 10:58:22 PM2/18/21
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"

Tengo un cable de media tensión de 8.7/15KV   en cual deseo usar en 4.16KV, mi cuestionamiento basa en la inexperiencia en el área,: ¿Es posible el uso de un cable 8.7/15KV  en tensión 4.16KV ?   ¿Qué argumento puede definir que esto sí es posible?


Saludos desde Chile

Ignacio José Domínguez Mata

unread,
Feb 19, 2021, 8:21:17 AM2/19/21
to Guillermo Sepúlveda, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
     Hola. Por supuesto que puedes. Lo que no puedes hacer es lo contrario, usar un conductor en un voltaje mayor a su voltaje nominal.

Saludos,

Ignacio Domínguez
Barcelona - Venezuela.




El jue, 18 feb 2021 a las 23:58, Guillermo Sepúlveda (<g.re...@gmail.com>) escribió:

Tengo un cable de media tensión de 8.7/15KV   en cual deseo usar en 4.16KV, mi cuestionamiento basa en la inexperiencia en el área,: ¿Es posible el uso de un cable 8.7/15KV  en tensión 4.16KV ?   ¿Qué argumento puede definir que esto sí es posible?


Saludos desde Chile

--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para ver esta conversación en el sitio web, visita https://groups.google.com/d/msgid/listaelectricaSM/1d61fd54-0bc0-4dd0-baae-a9f5354e5492n%40googlegroups.com.

Jose Teodulo Gutiérrez Huamaní

unread,
Feb 20, 2021, 1:41:06 PM2/20/21
to Guillermo Sepúlveda, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Guillermo,

El argumento para usar el cable es que la tensión de trabajo no excede el valor máximo de tensión de soporte del cable.
Por ejemplo, aquí en Perú en algunos sectores se instalan cables y accesorios para 22.9KV en sistemas de 10 KV, por qué?, porque la Distribuidora de energía eléctrica tiene previsto a futuro cambiar el nivel de tensión a 22.9KV para aumentar la transmisión de potencia disminuyendo la caída de tensión.

Saludos,

Ing. Jose Teódulo Gutierrez
Ica _ Peru


El jue, 18 feb 2021 a las 22:58, Guillermo Sepúlveda (<g.re...@gmail.com>) escribió:

Tengo un cable de media tensión de 8.7/15KV   en cual deseo usar en 4.16KV, mi cuestionamiento basa en la inexperiencia en el área,: ¿Es posible el uso de un cable 8.7/15KV  en tensión 4.16KV ?   ¿Qué argumento puede definir que esto sí es posible?


Saludos desde Chile

--

Marcelo Palacios

unread,
Feb 21, 2021, 10:39:14 PM2/21/21
to Guillermo Sepúlveda, Jose Teodulo Gutiérrez Huamaní, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Guillermo. no has ningún problema. no se sobrepasa el nivel de aislamiento del cable ..

MARCELO PALACIOS SANTANA
Ingeniero Eléctrico
Especialidad Líneas de Transmisión
Portoviejo Ecuador

+593 959 895701


Giancarlos Olivera Torres

unread,
Dec 28, 2022, 2:58:57 PM12/28/22
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
Estimado Ignacio.
En caso el cable sea de 18/30 kV (Umax = 36 kV) tendría algún problema en que opere en una red de 33 kV? 
Saludos.

Ignacio José Domínguez Mata

unread,
Dec 29, 2022, 5:13:35 PM12/29/22
to LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
     Hola, Giancarlos. No deberías usarlo. La razón es que si lo usas en una red de 33 kV estarías sobrepasando su tensión máxima de diseño. Un cable 18/30 kV es para usar máximo en 18 kV si la red es en triángulo o 31 kV si es en estrella, de manera que las sobretensiones producidas por maniobras o fallas a tierra no sobrepasen los 36 kV que mencionas. Si lo haces,  estarías sometiendo el aislamiento del cable a un estrés que lo deterioraría rápidamente. 

Saludos.




Giancarlos Olivera Torres

unread,
Dec 30, 2022, 7:58:49 AM12/30/22
to Ignacio José Domínguez Mata, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Estimado Ignacio
Gracias por su apreciación, tendría algún estudio o norma acerca del tema que pueda recomendarme.
Saludos

El dic. 29, 2022, a la(s) 5:13 p.m., Ignacio José Domínguez Mata <ignacioj...@gmail.com> escribió:



Ignacio José Domínguez Mata

unread,
Jan 3, 2023, 3:28:21 PM1/3/23
to lista electrica SALVADOR MARTINEZ
     Hola, Giancarlos. No tengo estudios a mano, pero electricidad tiene dos normas básicas: no hagas circular por conductor corriente superior a su capacidad, y no sometas ningín equipo a un voltaje mayor a aquél para el cual fue diseñado.

Saludos.




Pedro Werlinger

unread,
Jan 3, 2023, 5:33:44 PM1/3/23
to Ignacio José Domínguez Mata, lista electrica SALVADOR MARTINEZ
Estimados,

Coincido con Ignacio, y hasta donde sé (supongo que puede ser por su obviedad) no hay una norma específica que explícitamente diga que no debes usar un cable para una tensión superior que la para la cual fue diseñado.

Creo que más de alguna norma ICEA puede decir algo sobre el tema, pero como no las tengo no puedo verificarlo. Sugiero tratar de conseguir algún manual o catálogo técnico detallado de algún fabricante de cable de media tensión, donde puedas encontrar algo de teoría sobre la aislación, el control de campo, el stress dieléctrico de la aislación, etc. temas que en cables de media tensión en estos niveles de tensión ya pasan a ser un tema importante para evitar fallas.

Hace mucho tenía manuales en papel con mucha información técnica, pero con el paso de los años se fueron perdiendo, buscaré si tengo algo en PDF...

Saludos a todos desde Chile con los mejores saludos en este nuevo año 2023.