Estimados amigos: derivado de un enlace que alguien de la lista compartió, me di a la tarea de investigar cuando se requiere usar un sistema derivado separado de generación con un Switch de Transferencia de 4 polos.
Aunque he buscado en varios libros, WP y San Google, no me ha quedado claro esto, ¿alguno de ustedes me puede ayudar a explicarme cuando usarlo?

Saludos desde México¡¡¡
ING. JOSE LUIS FALCON
DIRECTOR DE PROYECTO
KODEK-TI
AREA INGENIERIA ELECTRICA y REDES
55-3400-4806

Estimado Jose Luis
Cuando son 2 sistemas eléctricos separados, el aterramiento del neutro es diferente, en este caso se debe usar un Interruptor de transferencia tetrapolar para separar los neutros de los 2 sistemas eléctricos diferentes.
Cuando se tiene un solo sistema eléctrico donde los neutros tienen una sola barra equipotencial donde se conectan tos neutros y tierra, se puede usar un interruptor de transferencia tripolar.
Adjunto paginas del std IEEE 602-2007 y paginas National Electrical Code Hanbook de McParland
Saludos cordiales
Ing Juan Melgarejo Garcia
Lima Peru
--
--
www.listaelectrica.org
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para acceder a más opciones, visita https://groups.google.com/d/optout.
José Luis:
Tuve tu misma inquietud y encontré lo que te adjunto que a mí me aclaró bastante.
Saludos
Pablo Costantini
Buenos Aires
Argentina
--
![]() |


Muchisimas gracias a Juan, Omar, Braulio y Pablo por las oportunas colaboraciones.
Saludos desde México¡¡
ING. JOSE LUIS FALCON
DIRECTOR DE PROYECTO
KODEK-TI
AREA INGENIERIA ELECTRICA y REDES
55-3400-4806
Que tal Omar…estoy totalmente de acuerdo con lo indicado en el punto 1 de tu correo sobre la descripción de un Separately Derived System pero no logro captar en que parte de tu correo se explica en que situaciones se debe usar el ATS o MTS de 4 polos…con respecto al segundo punto el breaker de 4 polos estoy un poco confuso ya que el tema que nos ocupa es suministrar una explicación sobre la aplicación de un ATS o MTS de 4 polos y considero que la inserción de un dispositivo de protección o de desconexión de 4 polos no tiene nada que ver con lo solicitado en la solicitud de José Luis Falcon que indica “cuando se requiere usar un sistema derivado separado de generación con un Switch de Transferencia de 4 polos”.
Lo del breaker de 4 polos me parece que es un tema que debería tratarse aparte y no como un elemento integrante del esquema de transferencia automático o manual ejecutado por un dispositivo de 4 polos…si tenés tiempo me gustaría me sacaras de esta duda lo cual te lo agradecería.
Gracias
Javier Reyes B
Managua, Nicaragua
De: listaele...@googlegroups.com [mailto:listaele...@googlegroups.com]
Enviado el: martes, 17 de junio de 2014 10:57 p.m.
Para: Pablo Costantini; 'JOSE LUIS FALCON cHAVEZ'; 'Lista Eléctrica'

Omar, gracias por tu inmediata repuesta…me tome la libertad de indicar ciertos comentarios (en rojo) los cuales se encuentran incluidos en tu correo de abajo…no es la intención de los mismos adoptar una posición que cause molestias sino más bien que sirva como abono a nuestro aprendizaje cotidiano…de nuevo muchas gracias.
Javier Reyes B
Managua, Nicaragua
De: omar graterol [mailto:ogra...@yahoo.es]
Enviado el: miércoles, 18 de junio de 2014 08:36 p.m.
Para: JAVIER REYES B; listaele...@googlegroups.com
Asunto: Re: [LESM] Sistema derivado separado-transfer 4 polos
Javier, saludos. En relación a tu consulta o aclaratoria, a continuación un resumen del punto o aclaratoria solicitada.
El uso de un interruptor de 4 polos, es obligatorio cuando se requiere abrir el NEUTRO junto con las tres fases en el caso de una falla...Este es un tema que me gustaría lo discutiéramos en otra ocasión con mayor amplitud ya que lo considero un tema controversial y polémico…he observado consideraciones un poco diferentes con respecto a esta aplicación cuando se utilizan criterios Europeos vs. Americanos. Su aplicación está basada normalmente en exigencias del CODIGO ELECTRICO LOCAL…a cual código te referís? aplicable o en el sistema de tierras existente y su sistema de protección desde el punto de vista de seguridad personal (Riesgo de choques eléctricos, por diferencia de potenciales). No esta definido para la seleccion de un transfer por el uso de un generador de emergencia…si estamos en la misma sintonía te digo que a esto es lo que yo me refería en mi correo anterior, en otras palabras la selección de un esquema ATS o MTS no demanda la inclusión de un breaker de 4 polos ni de ninguno…me imagino que en tu correo anterior mencionaste lo del breaker de 4 polos como una contribución adicional que habría que tener en cuenta en caso de tener ambas fuentes de alimentación puestas a tierra…es así o no?...de aquí se deriva otra inquietud mía, por que poner a tierra ambas fuentes en un proyecto nuevo?...se tiene sabido que cualquiera de las fuentes se puede conectar a tierra, pero solamente una, eligiendo como primera opción la acometida de servicio (TNCS) hacia la estructura proveniente de la empresa eléctrica distribuidora y luego conectar ambos neutros en un punto fijo el cual se centra generalmente en el TS…a continuación se podrían crear sistemas derivados y separados según sea conveniente. ; lo que sucede es que en muchos sistemas con generadores de emergencia se encuentran sistemas que lo requieren, entre ellos centros de computos; en todo caso a continuacion las razones para su justiificacion.
Desde el punto de vista del sistema de tierras y su sistema de protección, se requiere cuando el sistema de puesta a tierra se clasifica como TN-S (Neutro puesto a tierra, separado del cable de protección PE). Anexo archivo “Earthing systems in LV de Schmeider”, en el cual explican los diferentes sistemas de puesta a tierra. El sistema TN-S, tiene la característica de llevar corriente en todos sus conductores, incluyendo el Neutro, en el cual puede existir un potencial con respecto a tierra; lo cual ocurre en sistemas trifásicos con cargas desbalanceadas, o con alto contenido de armónicos del 3er. Orden, en los cuales las corrientes en el neutro no se NEUTRALIZAN. En este caso, hasta el conductor de NEUTRO se puede sobrecargar y puede quedar con un potencial con respecto a tierra, lo cual es un riesgo, esto último obliga a ABRIR EL NEUTRO para evitar riesgos de choques eléctricos a cualquier persona en contacto con tierra y chasis de los equipos...las corrientes de falla y/o stray currents tienen la tendencia de circular hacia la fuente, una vez que llegan a su punto de origen estas son reinyectas al sistema eléctrico pasando por el o los breakers colocados en el circuito que presenta la falla consecuentemente se espera que el breaker haga su función y abra el circuito, una vez que el circuito está abierto cesa la falla.
Todavía queda pendiente la explicación sobre: “cuando” se utiliza un esquema de transferencia que incluya un equipo de 4 polos.