calculo de bandeja portacables

2,044 views
Skip to first unread message

arp...@gmail.com

unread,
Nov 24, 2014, 10:31:24 PM11/24/14
to listaelectrica.
saludos acudo a la lista eelctrica para consultar sobre el calculo de bandejas portacables para los casos donde los conductores son monopolares menores a 4/0 awg. no me queda claro lo que dice el NEC 2008 o el codigo eelctrico venezolano 2009 para los casos donde los conductores son menores a 4/0. caso monopolares 



Si todos los cables son de 1.000 kcmil o mayores, la
suma de los diámetros de todos los cables unipolares
no superará el ancho de la bandeja.
(2) Si todos los cables son de 250 kcmil hasta 1.000 kcmil,
la suma de las secciones transversales de todos los
cables no superará la sección máxima permitida en la
columna 1 de la Tabla 392.10(A) para el ancho
correspondiente de la bandeja.
(3) Si en la misma bandeja portacables hay instalados
cables unipolares de 1.000 kcmil o mayores juntos con
cables unipolares inferiores a 1.000 kcmil, la suma de
las secciones transversales de todos los cables
inferiores a 1.000 kcmil no superará la sección máxima
admisible resultante del cálculo de la columna 2 de la
Tabla 392.10(A) para el ancho correspondiente de la
bandeja.
(4) Cuando alguno de los cables instalados sea del calibre
1/0 AWG al 4/0 AWG, la suma de los diámetros de
todos los conductores unipolares no superará el ancho
de la bandeja.

-- 
Ingeniero Electricista.
Alfonso Plaza
Cel:0414-9407653
Valencia -Venezuela

JOSE LUIS FALCON cHAVEZ

unread,
Nov 24, 2014, 11:35:02 PM11/24/14
to arp...@gmail.com, listaelectrica.

Alfonso: si decides aplicar el acomodo de cables monoconductores en una sola capa, el ancho de la charola lo determinará la suma de los diámetros exteriores de tus conductores:

 

392-22. Número de cables o conductores.

b) Número de cables de un solo conductor de 2000 volts o menos en charolas portacables.

El número de cables de un solo conductor de 2000 volts o menos, permitidos en una sola sección de una

charola portacables, no debe exceder los requisitos de esta sección. Los conductores individuales o los

ensambles de conductores se deben distribuir uniformemente a lo ancho de toda la charola. Los tamaños de

los conductores, se aplican tanto a conductores de cobre como de aluminio.

los conductores, se aplican tanto a conductores de cobre como de aluminio.

1) Charolas portacables de tipo escalera o de fondo ventilado. Cuando una charola portacables tipo

malla, de escalera o de fondo ventilado contenga cables de un solo conductor, el número máximo de dichos

cables debe cumplir los siguientes requisitos:

d. Cuando cualquiera de los cables de un solo conductor instalados sea de 21.2 mm2 (4 AWG) hasta

107 mm2 (4/0 AWG), la suma de los diámetros de todos los cables de un solo conductor no debe

exceder el ancho de la charola.

 

Por ejemplo: 10 cables tamaño 1/0 AWG => 10 cond * 13.5 mm = 135mm ancho = 13.5 cm de ancho por lo que seleccionamos una charola de 15 cm de ancho (6 plg)

 


 

SALUDOS DESDE MEXICO¡¡¡

 

JOSE LUIS FALCON

--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para acceder a más opciones, visita https://groups.google.com/d/optout.

image003.png
oledata.mso
image002.jpg

Jesus Perez

unread,
Dec 1, 2014, 6:25:32 PM12/1/14
to listaele...@googlegroups.com, listaele...@googlegroups.com
Hola a todos,

Sin embargo entiendo que puedes agrupar los conductores en forma (Triplex o cuadruplex) para instalarlos en la bandeja, esto es las tres fases (Y neutro respectivo si aplica) unidas mediante tirraps de manera tal que formen un grupo, de igual forma el calculo lo sigues haciendo como si fueran a instalarse en una sola capa.

Saludos
Jesus Pérez
Caracas Venezuela

Saúl Treviño Garcia

unread,
Dec 1, 2014, 6:54:37 PM12/1/14
to Jesus Perez, listaele...@googlegroups.com
Les sugiero primero los cálculos para escoger la Ampacidad de acuerdo a la sección 392-80 y luego establecer la disposición o acomodo de los conductores, lo que resultará en el ancho de la charola o bandeja conveniente que cumple con la sección y tabla del NEC. Saúl Treviño  México, D F Celular (55) 3888 7816.

Enviado desde mi iPad
--

Fidel

unread,
Dec 1, 2014, 8:16:18 PM12/1/14
to Saúl Treviño Garcia, Jesus Perez, listaele...@googlegroups.com
Buenas noches colegas,

De mi interpretación, del CEN, infiero que no esta permitido cable monopolar menor que 1/0, ya que es el menor calibre que mencionan, ademas puede que colocar cable muy "fino" en una bandeja tienda a hacer que se salga del mismo (si es de tipo escalera) o que no cuente con suficiente protección mecánica y termine aplastado. Por lo que me he visto en la necesidad de cambiar a cable multiconductor cuando son calibres mas pequeños.

Saludos a todos

Fidel Moreno
Maracaibo - Venezuela




  
--
Fidel S. Moreno C.
Ingeniero Electricista
Maracaibo - Venezuela

Enrique Diaz

unread,
Dec 2, 2014, 7:35:04 AM12/2/14
to arp...@gmail.com, listaelectrica.
Buenas noches, estimado  Alfonso, sugiero revisar el manual de canalización por sistemas de bandejas portacables de la empresa Gedisa, es un documento público y puede ser bajado de su página Web. Allí esta  bien explicado lo referente a las normas del CEN relativo a bandejas portacables y el uso  de conductores menores a calibre 4/0.


Saludos a todos,

Ing. Enrique Díaz
Valencia-Carabobo
0412-9100660

--

Jose Valecillos

unread,
Mar 6, 2025, 2:59:28 PM3/6/25
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
Muy buenas tardes.   
¿Cuál sería la  Fórmula para calcular la Distancia Media Geométrica (DMG)  de un sistema trifásico 4-Hilos (F1, F2, F3 + N)?, el cual está colocado en bandejas metálicas no perforadas y sin tapas. Son cuatro conductores monofásicos y, separados por una distancia igual al diámetro exterior de una de las fases. Asumí que la carga a manejar es no lineal, lo que obliga que el Neutro sea del mismo calibre que el de las  fases. 
Saludos desde Mcbo. Zulia, Venezuela. 
José Valecillos
Correo: ava.ing...@gmail.com      

Jose Valecillos

unread,
Mar 19, 2025, 11:07:55 AM3/19/25
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
IMG_9160 CALCULO DE DMG.jpg
Muy buen día.
Adicionalmente, anexo una gráfica con las fórmulas para el cálculo de las Distancias Medias Geométricas (DMG) para el caso de un 
sistema trifásico tres hilos y, para el caso de un sistema trifásico cuatro hilos (3F + 1N). Recurro a la basta experticia de los miembros 
de este  grupo, para tener la ratificación de que sin duda alguna, estas fórmulas son las indicadas para obtener las DMG's en cada caso. 
De antemano, agradezco la desinteresada disposición para con mi inquietud. Saludos desde Edo. Zulia, Mcbo. Vzla. José Valecillos.