JUSTIFICACION PARARRAYOS

108 views
Skip to first unread message

JAVIER REYES

unread,
May 1, 2013, 12:43:45 PM5/1/13
to listaele...@googlegroups.com

Estimados Listeros, me gustaría obtener de parte de Ustedes la justificación técnica de cuando instalar un sistema de protección contra descargas atmosféricas en una determinada estructura ya sea por su altura, por su ubicación geográfica o por cualquier otra incidencia…en este caso particular se tiene un edificio de 10 metros de alto, con un área total de aproximadamente 2000 mts² y ubicado geográficamente en un sector populoso de la ciudad capital…este edificio se encuentra rodeado de viviendas, tiendas, y otro tipo de edificaciones que poseen una altura igual o un poco más alta…ninguna estructura cercana a este nuevo edificio se observa que presente un sistema de protección contra descargas atmosféricas…el nivel de incidencia de caída de rayos la desconozco pero jamás se han reportado descargas ni daños ocasionados por dichas descargas eléctricas…mi consideración es no instalar algo que no es necesario.   

 

Muy agradecido por sus repuestas.

 

Javier Reyes B

Managua, Nicaragua.

Julián Pérez

unread,
May 1, 2013, 12:52:01 PM5/1/13
to JAVIER REYES, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Hola Javier.

Tienes que realizar el análisis de riesgo, de acuerdo a las normas de tu país. si estas no existen puedes realizarlo con la norma europea IEC 62305-2, esta te dará una buena aproximación y te definirá si necesitas apantallamiento  externo e interno.


Es mejor calcularlo así, que empíricamente porque nunca hallan caído rayos. 


Un saludo




Julian Pérez
Cali-Col


--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"
 
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus correos electrónicos, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para obtener más opciones, visita https://groups.google.com/groups/opt_out.
 
 

Andres Felipe Jaramillo

unread,
May 1, 2013, 3:54:21 PM5/1/13
to JAVIER REYES, listaele...@googlegroups.com
Javier:

Hay dos criterios para implantar un sistema de protección

1. Protección de personas y seres vivos
2. Protección de activos


Para determinar que tanto riesgo existe ante un potencial accidente, debes hacer un estudio de análisis de riesgo.  Para ello puedes aplicar la norma IEC 62305-2.  Aplicando esa metodología, sabrás si es necesario o no un sistema de protección y además la metodología te determina que tipo de protección utilizar.

Si aun la metodología te dice que no es necesaria la protección, pero el costo económico por un potencial daños, amerita su implantación, puedes tomar la decisión de instalar un sistema de protección.

Saludos y espero te haya servido la información

Andres Jaramillo S
Cali-Colombia




El 1 de mayo de 2013 11:43, JAVIER REYES <jnr...@cablenet.com.ni> escribió:

--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"
 
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus correos electrónicos, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para obtener más opciones, visita https://groups.google.com/groups/opt_out.
 
 



--
Andres Felipe Jaramillo Salazar
Cali-Colombia
+57 2 5131937

Favio Casas

unread,
May 2, 2013, 10:52:25 AM5/2/13
to listaele...@googlegroups.com, Javier Reyes, Henry Vargas, Henry Vargas, Moderador Lista Electrica, Julián Pérez, Andres Felipe Jaramillo, Seguridad Eléctrica Ltda.
Estimados colegas, querido amigo Javier: La norma IEC 62305-2 la hemos resumido en el programa en Excel, que  con todo gusto les comparto. Me cuentan cómo les funcionó.
 
Cordial saludo,
 
FAVIO CASAS OSPINA
Gerente General
Seguridad Eléctrica SAS - Segeléctrica
Calle 44C 57-49
Tel: (571 315 7800
Bogotá - Colombia
 
"JAVIER REYES" <jnr...@cablenet.com.ni> May 01 10:43AM -0600 

Estimados Listeros, me gustaría obtener de parte de Ustedes la justificación
técnica de cuando instalar un sistema de protección contra descargas
atmosféricas en una determinada estructura ya sea por su altura, por su
ubicación geográfica o por cualquier otra incidencia…en este caso particular
se tiene un edificio de 10 metros de alto, con un área total de
aproximadamente 2000 mts² y ubicado geográficamente en un sector populoso de
la ciudad capital…este edificio se encuentra rodeado de viviendas, tiendas,
y otro tipo de edificaciones que poseen una altura igual o un poco más
alta…ninguna estructura cercana a este nuevo edificio se observa que
presente un sistema de protección contra descargas atmosféricas…el nivel de
incidencia de caída de rayos la desconozco pero jamás se han reportado
descargas ni daños ocasionados por dichas descargas eléctricas…mi
consideración es no instalar algo que no es necesario.
 
Muy agradecido por sus repuestas.
 
Javier Reyes B
 
Managua, Nicaragua.

    Hola Javier.
     
    Tienes que realizar el análisis de riesgo, de acuerdo a las normas de
    tu país. si estas no existen puedes realizarlo con la norma europea IEC
    62305-2, esta te dará una buena aproximación y te definirá si necesitas
    apantallamiento externo e interno.
     
    Es mejor calcularlo así, que empíricamente porque nunca hallan caído rayos.
     
    Un saludo
     
    Julian Pérez
    Cali-Col
     
    CALCULO DE RIESGO IEC 62305-2_2010.xlsm

    Sertec Paraguay

    unread,
    Mar 24, 2014, 11:28:30 AM3/24/14
    to listaele...@googlegroups.com
    Estimado Javier, seria interesante que des un vistazo a nuestro sitio web y te pongas en contacto con uno de nuestros distribuidores que te pueden asesorar con profesionalismo y aclarar tus dudas en el caso que quieras adquirir un sistema de pararrayos.

    Sertec SRL es un proveedor de soluciones integrales en protección contra descargas atmosféricas, sistemas de puesta a tierra,y otros.

    Te dejo el enlace para que contactes con nosotros te ofrecemos completa confidencialidad.

    http://www.sertec.com.py/

    Desde ya muchas gracias