Fwd: Cálculo de Capacidad de Planta de Emergencia

650 views
Skip to first unread message

Jhon Jairo Villegas

unread,
Feb 25, 2010, 11:44:52 AM2/25/10
to listaele...@googlegroups.com
Saludos a todos..

Les copio a todo la lista el correo que le envié en privado al moderador ing. Henry Vargas sobre el tema de mi consulta. Él me respondió de manera rápida y efectiva, sin embargo, revisando mi correo inicial noté que el texto no estaba completo (misterio para mi) y por eso les copio lo conversado con el moderador para que tengan la idea correcta de la situación que se me presenta.
Gracias a todos,

Ing. Jhon J. Villegas
Caracas-Venezuela

---------- Mensaje reenviado ----------
De: Jhon Jairo Villegas <jho...@gmail.com>
Fecha: 25 de febrero de 2010 11:23
Asunto: Cálculo de Capacidad de Planta de Emergencia
Para: henryv...@yahoo.com


Saludos Henry..
Consulté el historial del agrupo tal como me aconsejaste y pude leer un comentario tuyo al respecto. A continuación lo "pego" para que lo recuerdes:

Hola Diego, buenos dias,

En mi experiencia te puedo decir que de mi parte utilizo criterios y me han funcionado muy bien, te lo describo a continuacion... Es muy sencillo:

Calcula tu carga base del sistema que quieres alimentar, luego de calculada esta carga base evalua tu mayor pico de demanda en un tiempo que tu estimes conveniente segun el tipo de proceso que estes energizando, es decir, si son ciclos repetitivos diarios, solo te basta con un dia, si son ciclos variados entre semana, sera una semana, y asi sucesivamente. Con todos estos datos debes tener en cuenta las siguientes premisas:

1. Si vas a considerar un aumento de carga en un periodo no mayor a 3 años, considera un 20% de reserva.

2. Tu carga base siempre sera el 80% de la capacidad nominal del motogenerador si no piensas en un crecimiento de carga a mediano plazo. Pero si vas a crecer, tu carga base sera el 60% de la capacidad nominal del motogenerador. En ambos casos cumples con el paso 1.

3. Tienes que determinar el uso del motogenerador si va ser usado como generacion stand by o en prime, ya que la potencia cambia en los datos de placa, asi como los refuerzos constructivos.

Si cumples estos criterios puedes asegurar una buena aproximacion a utilizacion optima del motogenerador ya que si lo tienes subutilizado por debajo del 50% de su capacidad nominal el motor presentaran fallas en el pasar de los tiempos.

Espero haberte ayudado un poco, lamentablemente estoy en una cola de trafico intenso en Caracas y esto fue lo que me alcanzo a escribir.

Saludos cordiales,

Ing. Henry Vargas
Caracas, Venezuela
Enviado desde NOKIA E71

-----Mensaje original-----
De: diego solar
Enviado:  04/06/2009 23:35:11
A: Cesar Linares; LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
Asunto:  [LESM] COMO DIMENSIONO UN GRUPO ELECTROGENO

Estimados Señores

Favor me pueden indicar como se dimensiona un grupo electrogeno, bajo que
normoa a o criterio.

Escuhe a un colega que indica que es 7veces la potencia nominal de la carga
mayor ( motor ) que los demas y sumo todos los demas motores..  esto es
valido o esta en alguan norma??

Y si es valido este comentario,  que pasa cuando tu tienes mas de motores de
gran potencia 200Hp a 440v  y las demas son pequeñas como menor a  75Hp.

Desde ya Gracais por su respuestas..

saludos

Diego Solar
Lima - Peru

El 1 de junio de 2009 22:03, Cesar Linares <celi...@yahoo.com> escribió:

Tal vez el correo que envié no llegó completo puesto que en uno de los criterios de diseño que planteaba y que ponia aconsideración del grupo mencionaba el dimensionamiento de la planta considerando la carga base por debajo en un 80% del valor nominal de la planta (pero no cosideraba el 20% adicional de reserva).
Mencionas en el comentario de arriba que si se tiene planificado un aumento de carga, la carga base debe estar 60% por bedajo del valor nominal de la carga ( mas el 20% de reserva). ¿En este caso no de viola la premisa de la subutilización de la planta?.

Como sigo pensando que mi correo no llegó completo, debo decirte que otro criterio que presenté incluia, además de la carga base, añadir unos kVA proveniente del arranque de todos los motores de inducción existentes: Bombas, compresores, Aires acondiciondos, etc. Segun esto, los kVA totales de estos equipos se multiplica por un factor de 3 y se obtiene unos kVA que hay que añadir a la carga base y esto determina la capacidad de la planta. En mi opinion, esté criterio sobredimensiona excesivamente el valor de la planta porque algunas veces estos kVA son el doble de la carga base.
Yo decia en el correo que cria que con dimensionar la planta tal que la carga base representara ell 80% de la capacidad nominal de la misma era suficiente y que como el arranque de estos equipos no sucedia al mismo tiempo y que era por corto periodo, la planta era capaz de cubrir tal exigencia de potencia sin que se viera comprometida su integridad física en el tiempo.
Te doy las gracias de antemano y espero tus comentarios

Atentamente,


Ing. Jhon J. Villegas
Caracas-Venezuela.





Sergio Iniguez

unread,
Feb 25, 2010, 6:22:47 PM2/25/10
to Jhon Jairo Villegas, listaele...@googlegroups.com
Estimado Jhon:
Agrego algunos conceptos a lo indicado por Henry:
-Seria oportuno registrar durantre al menos una semana los consumos de la instalacion (tension, corriente, potencia, FP, THD, demanda maxima) para no encontrarse luego con sorpresas. Las facturaciones de energia son una buena referencia para tener un promedio general de consumo, demanda horaria y estacionalidad, durante un año.
-El tipo de uso del grupo electrogeno (GE) es fundamental para dimensionar el sistema adecuadamente (prime o stand-by). Es muy recomendable secuenciar los arranques de motores, sobre todo los de mayor potencia y comenzando por los acondicionadores de aire.
-No descuides la verificacion de las protecciones, se puede producir una perdida de selectividad por sobrecarga si el GE alimenta solo una parte de la carga total de la instalacion y puede no llegar a operar la proteccion contra cortocircuitos existente teniendo en cuenta que de manera estandar los GE tienen una corriente de CC de 3 veces su corriente nominal.
-No descuidar el balanceo de corrientes de las cargas monofasicas en el sistema trifasico.
-Tomando un concepto de Omar Graterol, la potencia del motor mayor no deberia exceder el 25% de la potencia nominal de GE.

-Finalmente una formula practica recomendada por un fabricante de GE:
Pge= 1.25 x  potencia de equipos (no motores) +
        1.0 x factor de demanda simultanea x potencia de cargas no continuas, no motores (ej. iluminacion) +
         1.25 x potencia a plena carga del motor de mayor potencia +
         1.0 x suma de potencias de otros motores a plena carga.+
          la reserva de potencia estimada (20-40%).
respetando ademas: Pot. del motor mayor  <   25% pot. GE.
Saludos cordiales,

Sergio Iñiguez
Elcom Bahia SRL
Bahia Blanca, Argentina.

Juan Melgarejo

unread,
Mar 1, 2010, 8:54:29 PM3/1/10
to Sergio Iniguez, listaelectricasm
Estimado Sergio
Determinar que tipo de planta de energia alternativo

De emergencia para equipos y servicios indispensables

Para dar energía en periodos de punta para no pagar penalidades por exceso en horas de punta respecto a la energía contratada.

Para garantizar procesos continuos de energía con UPS de respaldo para fabrica de hilos especiales filamentos que al ocurrir una falla se pueden fundir y taponear los orificios de fabricación malogrando las maquinas extrusoras.

Hay que preguntar cuales son las partes de las cargas que son indispensables cuales pueden omitirse y cuales pueden eventualmente ser manejadas según una programación para que cuando funcione unas no deben funcionar otras

En los Hospitales las salas de operaciones y de partos  sistemas sensibles y de emergencia con UPS y respaldo con generador Bomba contra incendio y sistema de protección y sistema de computo y otros

Revisar el libro blanco de la IEEE para los sistemas electricos en Hospitales

Adjunto datos interesantes

 

http://www.angelfire.com/la/salvadormm/docs_ing_electrica.htm

 
 
Saludos cordiales
Ing. Juan Melgarejo
Lima Peru
--
Telefax: 422 1714