En mi experiencia te puedo decir que de
mi parte utilizo criterios y me han funcionado muy bien, te lo describo
a continuacion... Es muy sencillo:
Calcula tu carga base
del sistema que quieres alimentar, luego de calculada esta carga base
evalua tu mayor pico de demanda en un tiempo que tu estimes conveniente
segun el tipo de proceso que estes energizando, es decir, si son ciclos
repetitivos diarios, solo te basta con un dia, si son ciclos variados
entre semana, sera una semana, y asi sucesivamente. Con todos estos
datos debes tener en cuenta las siguientes premisas:
1. Si
vas a considerar un aumento de carga en un periodo no mayor a 3 años,
considera un 20% de reserva.
2. Tu carga base siempre sera
el 80% de la capacidad nominal del motogenerador si no piensas en un
crecimiento de carga a mediano plazo. Pero si vas a crecer, tu carga
base sera el 60% de la capacidad nominal del motogenerador. En ambos
casos cumples con el paso 1.
3. Tienes que determinar el uso
del motogenerador si va ser usado como generacion stand by o en prime,
ya que la potencia cambia en los datos de placa, asi como los refuerzos
constructivos.
Si cumples estos criterios puedes asegurar
una buena aproximacion a utilizacion optima del motogenerador ya que si
lo tienes subutilizado por debajo del 50% de su capacidad nominal el
motor presentaran fallas en el pasar de los tiempos.
Espero
haberte ayudado un poco, lamentablemente estoy en una cola de trafico
intenso en Caracas y esto fue lo que me alcanzo a escribir.
Saludos
cordiales,
-----Mensaje original-----
De:
diego solar
Enviado: 04/06/2009 23:35:11
A: Cesar Linares;
LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
Asunto: [LESM] COMO DIMENSIONO
UN GRUPO
ELECTROGENO
Estimados Señores
Favor me pueden
indicar como se dimensiona un grupo electrogeno, bajo que
normoa a o
criterio.
Escuhe a un colega que indica que es 7veces la
potencia nominal de la carga
mayor ( motor ) que los demas y sumo
todos los demas motores.. esto es
valido o esta en alguan norma??
Y si es valido este comentario, que pasa cuando tu tienes mas
de motores de
gran potencia 200Hp a 440v y las demas son pequeñas
como menor a 75Hp.
Desde ya Gracais por su respuestas..
saludos
Diego Solar
Lima - Peru
De emergencia para equipos y servicios indispensables
Para dar energía en periodos de punta para no pagar penalidades por exceso en horas de punta respecto a la energía contratada.
Para garantizar procesos continuos de energía con UPS de respaldo para fabrica de hilos especiales filamentos que al ocurrir una falla se pueden fundir y taponear los orificios de fabricación malogrando las maquinas extrusoras.
Hay que preguntar cuales son las partes de las cargas que son indispensables cuales pueden omitirse y cuales pueden eventualmente ser manejadas según una programación para que cuando funcione unas no deben funcionar otras
En los Hospitales las salas de operaciones y de partos sistemas sensibles y de emergencia con UPS y respaldo con generador Bomba contra incendio y sistema de protección y sistema de computo y otros
Revisar el libro blanco de la IEEE para los sistemas electricos en Hospitales
Adjunto datos interesantes
http://www.angelfire.com/la/salvadormm/docs_ing_electrica.htm