Es el neutro portador de corriente

1,122 views
Skip to first unread message

VICTOR ANDRES CERVANTES MAGARIÑO

unread,
May 26, 2022, 1:52:13 PM5/26/22
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
Buenas Tardes

En un sistema electrico partiendo de un transformador delta-estrella.
La salida del transformador (estrella) llega aun tablero principal.
para calcular el conductor que debe de instalarse¿ se considera el neutro como portador de corriente? derivando en esto un factor de agrupamiento de 4 conductores por canalización (l1,l2,l3,N) o no se considera como portador de corriente y el factor seria con base en 3 (L1-L3)

MUCHAS GRACIAS

VICTOR CERVANTES
MEXICO, QUINTANA ROO

CARLOS ALBERTO GOLD

unread,
May 27, 2022, 9:03:53 AM5/27/22
to VICTOR ANDRES CERVANTES MAGARIÑO, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Hola Victor. Si, es portador de corriente si el sistema es desequiliibrado, que ocurre cuando tiene cargas monofasicas que asi lo son en la practica. La corriente resultante es la suma vectorial de las tres fases y produce una caida de tension en el neutro que se suma a la caida de tension en la fase.
Saludos
Carlos


Líneas de Transmisión

San Lorenzo 1547 1-A.

3400 Corrientes,Rep. Argentina

Whatsapp: 54-9- 379-4777519

Mail: cagol...@gmail.com



--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para ver esta conversación en el sitio web, visita https://groups.google.com/d/msgid/listaelectricaSM/1ed159f9-c701-47aa-af16-2fb7b41bddefn%40googlegroups.com.

Jose Teodulo Gutiérrez Huamaní

unread,
May 27, 2022, 11:25:10 AM5/27/22
to CARLOS ALBERTO GOLD, VICTOR ANDRES CERVANTES MAGARIÑO, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Buenos dias colegas,

Efectivamente, las cargas desequilibradas hace que circule corriente por el neutro, ahora esto se agrava mucho más cuando tenemos cargas no lineales, que generan armónicos, ocasionando que la corriente en el neutro supere a la fase.

Atte.

Ing. Jose Teódulo Gutierrez Huamani
Ica _ Peru


VICTOR ANDRES CERVANTES MAGARIÑO

unread,
May 27, 2022, 12:19:50 PM5/27/22
to Jose Teodulo Gutiérrez Huamaní, CARLOS ALBERTO GOLD, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Pero un sistema balanceado, no deberia de transitar corriente por el neutro

--

                                   Ing. Victor Andres Cervantes Magariño

                                   Área de proyectos/Residente de obra

                                                     Cel. (921) 20-50-7-93

                                   

                                            Avenida 10, Manz 378, Lote 13, Colonia Luis Donaldo Colosio.

                                            C.P. 77710. Playa del Carmen, Quintana Roo.

                                            Tel. Oficina: (984) 873 15 01
                                            Emailace...@prodigy.net.mx.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Texto intencionalmente sin acentos)

No imprima este mensaje a menos que lo considere estrictamente necesario, piense en su responsabilidad y compromiso con el MEDIO AMBIENTE y con los AXOLOTES.
Este mensaje es para el uso unico y exclusivo del destinatario y contiene informacion confidencial. Queda estrictamente prohibida cualquier reconsideracion, uso, revelacion o distribucion de este mensaje. Si usted no es el destinatario, por favor,  destruya el mensaje original asi como las copias del mismo.
Do not print this email unless deemed absolutely necessary, think about your responsibility and commitment with the ENVIRONMENT.
This e-mail message is for the sole use of the intended recipient and may contain confidential information. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution of this message is prohibited. If you are not the intended recipient of this message please destroy all copies of the original message.

Alfredo Roldán

unread,
May 28, 2022, 8:30:30 AM5/28/22
to Jose Teodulo Gutiérrez Huamaní, CARLOS ALBERTO GOLD, VICTOR ANDRES CERVANTES MAGARIÑO, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ

Buen día,

De acuerdo a la instalación y a las normativas locales se puede determinar la capacidad de los conductores de neutro. Algunas exigen un 100% de la capacidad del circuito, otras el 50%, etc.

Criterio: el uso del neutro en una instalación industrial que generalmente tienen cargas trifásicas es distinta a la de un edifico de apartamento donde hay muchas cargas monofásica. Sin embargo, como te menciono, debes asirte a la normativas que apliquen en tu país y a una análisis de la instalación, ya el colega Teódulo pondera como el tipo de cargas conectadas también tiene un peso en el neutro del sistema.

Saludos,

 

 

 

Alfredo Roldán

Santo Domingo

RD

César Alejandro Cando Velasco

unread,
May 28, 2022, 12:25:34 PM5/28/22
to Jose Teodulo Gutiérrez Huamaní, CARLOS ALBERTO GOLD, Alfredo Roldán, VICTOR ANDRES CERVANTES MAGARIÑO, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Estimados compañeros:

Creo que en los correos de respuesta al compañero que tiene la inquietud se ha desviado el tema.  De lo que he leido su inquietud radica en que si al conductor del neutro se lo hace parte del grupo de conductores que transportan corriente y por lo tanto si es así afectaría en los cálculos de los factores para capacidad de corriente.  No es lo mismo 6 conductores pertenecientes a las fases que 8 conductores (6 de fase y 2 de neutro) lo que daría lugar a que cambia el porcentaje para cálculo de capacidad de corriente.

Agradeciendo por su tiempo de lectura y en espera de sus criterios de respuesta a esta inquietud que también la comparto.

Saludos cordiales,

César Cando Velasco
Guayaquil-Ecuador.

Sergio Daniel Alarcon Jimenez

unread,
Jun 2, 2022, 6:26:25 AM6/2/22
to VICTOR ANDRES CERVANTES MAGARIÑO, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Hola Victor, buenas tardes.

Partiendo desde lo más básico recordemos que un circuito eléctrico es un camino cerrado por donde circula la corriente, es decir; en un circuito monofásico se dió el nombre "FASE" al conductor que se encuentra conectado desde el polo POSITIVO hacia la carga, y el nombre de "NEUTRO" al conductor que se encuentra conectado desde el polo "NEGATIVO" hacia la carga, pero todo esto es solo una convención. La corriente alterna circula en ambas direcciones, por lo tanto; en un circuito monofásico los dos conductores se consideran portadores de corriente.

Ahora bien, en un circuito trifásico "BALANCEADO" las corrientes que circulan por el neutro son "CERO", sin embargo estos sistemas balanceados al 100% difícilmente se encuentran disponibles en una red convencional ya que depende de muchos factores. En el caso de los sistemas "DESBALANCEADOS" existe una corriente circulando por el neutro del transformador, por lo tanto; se debe considerar como un conductor portador de corriente.

Para determinar el calibre de este conductor en México existe la norma NOM-001-SEDE-2012 que da las pautas para realizar una correcta selección del conductor neutro.

Espero haber ayudado a disipar tu duda.
Saludos!

Carlos Roberto Rojas Bello

unread,
Jun 21, 2022, 11:55:36 PM6/21/22
to CARLOS ALBERTO GOLD, VICTOR ANDRES CERVANTES MAGARIÑO, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Efectivamente, así ocurre en la gran mayoría de las instalaciones. Podemos diseñar y dimensionar teóricamente, equilibrar las cargas, pero otra cosa totalmente distinta es cuando ocupan los inmuebles y el uso que se les da. Me refiero en términos generales.

Ing. Carlos Rojas B.
Valencia, Carabobo, Venezuela.

Ignacio José Domínguez Mata

unread,
Jun 22, 2022, 2:14:37 PM6/22/22
to LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ

      También si hay terceros armónicos presentes, creo.