Estimado Sergio:
Sería interesante que nos compartas un poco más el caso de aplicación para que podamos apoyarte mejor.
Se me ocurren los siguientes casos:
1) Cálculo rápido de cortocircuito, en ese caso usar el mismo valor de impedancia que la secuencia directa.
2) Una mejor estimación, o ver la posibilidad de mejorar alguna situación de cortocircuito, malla de puesta a tierra, etc: tomar 3 veces la impedancia de secuencia directa.
3) Usar la norma que citás. Si bien la norma puede ser no se consiga, hay muchas fórmulas en la red.
4) Si necesitás el valor exacto en ese caso podés usar las ecuaciones normales de cálculos de líneas y cables usando los valores propios de tu instalación. Es muy engorroso, suele haber muchos cálculos en complejos entonces personalmente prefiero usar un entorno más potente que el Excel, como ser Jupyter Notebook/IPhyton/Matlab etc etc. Obviamente un programa de cálculo de parámetros de líneas también puede ser utilizado, si lo tienes a mano.
Saludos,
Juan Sardón