No soy ningún experto en protecciones, pero creo que tu pregunta viene por este lado: la protección instantánea despeja un cortocircuito, donde se produce una gran corriente (como dice Humberto) muy rápidamente. Si pones dos interruptores, uno aguas abajo de otro, y ambos tienen protección instantánea, aun que sean de distintos calibres es muy posible que salten ambos al mismo tiempo, ya que la Icc puede sobrepasar los umbrales de ambos. Para evitar esto, el interruptor aguas arriba debe temporizar el desenganche para darle tiempo al de abajo a despejar el fallo, de tal forma de lograr “coordinación”.
Luego sobre tu pregunta (que como Humberto tampoco entiendo bien), el que está en el generador debería ser temporizada, y el de la carga instantánea.