FACTOR DE SIMULTANEIDAD DE CARGAS EN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

2,945 views
Skip to first unread message

a3191cf

unread,
Jan 28, 2017, 4:03:20 AM1/28/17
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
Buenos días apreciados colegas. En el transcurso de mi vida profesional, se me han presentado diversos proyectos (Centros Comerciales, Edificios Bancarios, Hoteles, etc..), donde la carga predominante es el consumo de los equipos de aire acondicionado, sobre todo aquellos que el sistema seleccionado son equipos individuales tipo Split, de capacidades que varían entre 3 a 5 Ton. El problema se presenta en el momento de tomar en consideración el consumo promedio de todas estas unidades, a fin de determinar la carga eléctrica máxima a consumir, y de esta manera proceder a determinar tableros eléctricos principales, y capacidad del transformador. En la literatura técnica consultada en diversas fuentes, no he logrado localizar información o guía que oriente la determinación de un factor de simultaneidad de cargas de A/A para estos casos. La única solución no teórica, es tomar una medición en una edificación ya en funcionamiento con un equipo de registro continuo de parámetros eléctricos y de allí sacar las conclusiones. Si alguno de los integrantes de esta lista conoce alguna publicación que pueda darme una luz en el campo teórico al respecto, mucho se le agradece.
Saludos
Ing° Antonio Carrasquero Febres
San Cristóbal - Venezuela

JAVIER REYES B

unread,
Jan 28, 2017, 8:00:53 AM1/28/17
to a3191cf, listaele...@googlegroups.com

Antonio, te recomiendo que te vayas directamente al NFPA-70 (National Electrical Code-NEC) y no sigas perdiendo el tiempo ya que tus incertidumbres continuarán y no tendrás medios efectivos para sustentar tus cálculos. Estudia los artículos 220 y 230 del Capítulo 2 ahí vas a encontrar repuestas a tus dudas sobre todo la aplicación de los factores de coincidencia o diversidad (el uno es el inverso del otro) que tanto has buscado. Usa tu criterio de Ingeniero porque hay ciertas cosas en lo que vas a leer que depende mucho de la cultura Norteamericana de cómo hacer uso racional de la energía y la utilización de diferentes electrodomésticos que no se si en tu país aplican. Estudia el capítulo ANNEXES del NEC donde vas a encontrar ejemplos, estúdialos y tu vida va a cambiar.

Javier Reyes B

Managua, Nicaragua.

--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para acceder a más opciones, visita https://groups.google.com/d/optout.




Avast logo

El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
www.avast.com


roberto aiello

unread,
Jan 28, 2017, 8:39:28 AM1/28/17
to JAVIER REYES, a3191cf, lista electrica
Hola Javier
Ami me ha surgido el mismo cuestionamiento varias veces.
Podrias adjuntar la info que mencionas? No toda la norma sino las partes que aplican.
Desde ya, muchas gracias y un cordial saludo.
Roberto Aiello
Ing. Electricista
Buenos Aires
Argentina


Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectricaSM+unsubscribe@googlegroups.com.


Para acceder a más opciones, visita https://groups.google.com/d/optout.




Avast logo

El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
www.avast.com


--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectricaSM+unsubscribe@googlegroups.com.

José Gutiérrez Huamaní

unread,
Feb 16, 2017, 7:45:03 PM2/16/17
to a3191cf, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Antonio,

En el CNE Peruano, indica que a los equipos de AA no se aplica factor de simultaneidad, o se considera 1. También he constatado que en la hora pico de calor, hay coincidencias del 100% de equipos en funcionamiento.

José Gutierrez
Ica_Perú.


--

Ingº Antonio Carrasquero Febres

unread,
Feb 17, 2017, 3:28:22 AM2/17/17
to José Gutiérrez Huamaní, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Buenos días. Agradezco las repuestas y orientaciones. Pero mi duda se presenta en edificaciones con cerca de 30 unidades de equipos de A/A tipo Split, oscilando entre 3 y 5 Ton. Como una contribución al grupo, realizaré una medición tipo registro, al menos por 7 días en una edificación (Tablero A/A) con esas características, y de esta manera obtener parámetros no teóricos que compartiré con la comunidad.
Saludos
Ing° Antonio Carrasquero Febres
San Cristóbal - Venezuela
--

Carlos Rojas

unread,
Feb 17, 2017, 4:13:14 AM2/17/17
to Ingº Antonio Carrasquero Febres, José Gutiérrez Huamaní, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ

Hola Antonio.

Efectivamente, sería buena práctica de tu parte hacer la medición en el o en los tableros de acondicionadores de aire y haces su respectiva comparación con los equipos instalados, es decir, calculas la relación entre la demanda y la potencia instalada y entre la demanda máxima y la potencia instalada.

Lo importante es que sepas que este análisis es para los equipos de aire acondicionado y para los tableros. Entre más tableros y subtableros analices, más clara será la perspectiva de lo que quieres saber, que es el factor de simultaneidad que quieres calcular.

También puedes aprovechar y comienzas una inspección o mantenimiento preventivo de esos tableros y subtableros determinando el factor de utilización de cada uno de ellos, calculando la relación entre la demanda máxima y la potencia de diseño o disponible (calibre del alimentador de cada tablero, voltaje, factor de potencia, etc.). También puedes hacer este cálculo con la demanda promedio para saber el nivel de utilización que se le está dando a cada tablero.

Y como ya sabrás, el transformador o fuente de alimentación lo calculas tomando en cuenta estos cálculos y las demás cargas con sus respectivos factores.

Espero haberte sido de apoyo e invito a los demás colegas a sus aportes.

Saludos.

Atte. y en la disposición de servir.

Ing. Carlos Rojas B.
+584124303664
EKC712, C.A.
Valencia, Estado Carabobo
Venezuela

carlos arturo gonzalez gaitan

unread,
Feb 17, 2017, 7:34:40 AM2/17/17
to Carlos Rojas, José Gutiérrez Huamaní, LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ", Ingº Antonio Carrasquero Febres
Buenos días completos de grupo,

Hace poco se me presento un proyecto similar, y los distribuidores de fabricante me recomendaron el mismo criterio del 100% de la carga nominal.
Es muy importante, tener en cuenta las condiciones climáticas extremadamente calurosas, la demanda seria la maxima nominal, muy probablemente.

Florencio caripa

unread,
Feb 20, 2017, 7:31:47 AM2/20/17
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages