TIERRA COMUN PARA CIRCUITOS RAMALES

275 views
Skip to first unread message

Joaquin Osorio Bedoya

unread,
Sep 28, 2011, 6:14:28 PM9/28/11
to lista Eléctrica SM
Saludos.
Colegas, es normativamente aceptado utilizar una tierra comun para varios circuitos ramales?  Me explico, me encontre en un tablero un totalizador general de 63 A, que alimenta un pequeño barraje, del barraje estan conectados 10 interruptores para 10 circuitos ramales, algunos monofasicos a 120 V y otros a 208 V pero de este tablero sale un solo conductor de proteccion del que se hacen derivaciones para llegar a todas las salidas de los circuitos con fase, neutro y tierra.  Me paerece extraño ya que siempre lo he visto y lo he hecho llevando un conductor de proteccion desde el tablero y acompañando los otros conductores del circuito ramal, es decir que en este caso yo habria salido desde el tablero con 10 tierras.

Agradezco los comentarios y anexo diagrama del proveedor.

--
JOAQUIN OSORIO B.
Ingeniero Electricista
Pereira - Colombia

DIAGRAMA UNIFILAR Q5.pdf

Humberto Alejandro Ledesma

unread,
Sep 28, 2011, 7:02:47 PM9/28/11
to Joaquin Osorio Bedoya, lista Eléctrica SM
Hola Joaquin, buenas tardes
No conozco la normativa y menos la usada en Colombia, pero por sentido común te comento que estoy de acuerdo con tu procedimiento, el de las 10 tierras. Fundamentado principalmente en que en un esquema como el de tu diagrama, un fallo a tierra en cualquier toma eleva el potencial de los demás tomas de tierra. Además en cualquier momento se interrumpe y te quedas con una tierra flotante en el resto de la serie, con las consecuencias que te puedas imaginar. 
Especialmente se recomienda un esquema estrella (yo le llamo asterisco *) como el que propones, para evitar quemar circuitos sensibles (electrónicos).

un cordial saludo

Humberto Alejandro Ledesma
HALingeniería
Sistemas Integrados de Protecciones y Telecontrol
Agente Integrador Protecciones SEL 
Controladores de Bahía, Protecciones Numéricas, Automatismos (PLC), Sincrofasores, HMI
SCADA
Puesta en Marcha Integral de Estaciones Transformadoras de Ultima generación
Ejecución y Supervisión de obras Eléctricas
Soluciones. Soporte Técnico
Cel +549 343-6-110-125
Tel +54 343-424-4140
Intendente J J Forzano 1029 CP (E3106AWA)
Paraná, Entre Ríos, Argentina
SKYPE hal.ing 





2011/9/28 Joaquin Osorio Bedoya <joos...@misena.edu.co>

--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

Saul Treviño

unread,
Sep 28, 2011, 10:12:02 PM9/28/11
to Humberto Alejandro Ledesma, Joaquin Osorio Bedoya, lista Eléctrica SM

Estimados todos:

Me refiero a la NOM-001-SEDE-2005 (NEC-1996) que utilizamos en México. En la sección  300-3 (b) especifica que todos los conductores de un mismo circuito incluyendo el de puesta a tierra de equipos deben de alojarse en la misma canalización, por lo que al utilizar tubería conduit no metálica o metálica, si se desea,  en  cada una de las 10 canalizaciones debe ir un conductor puesta a tierra de equipo. Sin embargo, en la sección 250-95 se menciona que si se utiliza una sola canalización para alojar a los conductores de los 10 circuitos, se permite un solo conductor para puesta atierra de equipos seleccionado de la Tabla 250-95  de acuerdo a la capacidad de la mayor  protección de los 10 circuitos instalados, al utilizar un solo conductor se deben derivar de él, en algún medio aprobado para empalmes como una caja de conexiones para ir derivando los circuitos con sus conductores. Saludos. Saúl Treviño Tel/Fax 55 5611 3774 Celular 55 3888 7816 México, D. F.   

 

 

De: listaele...@googlegroups.com [mailto:listaele...@googlegroups.com] En nombre de Humberto Alejandro Ledesma
Enviado el: miércoles, 28 de septiembre de 2011 18:03
Para: Joaquin Osorio Bedoya
CC: lista Eléctrica SM
Asunto: Re: [LESM] TIERRA COMUN PARA CIRCUITOS RAMALES

 

Hola Joaquin, buenas tardes

No conozco la normativa y menos la usada en Colombia, pero por sentido común te comento que estoy de acuerdo con tu procedimiento, el de las 10 tierras. Fundamentado principalmente en que en un esquema como el de tu diagrama, un fallo a tierra en cualquier toma eleva el potencial de los demás tomas de tierra. Además en cualquier momento se interrumpe y te quedas con una tierra flotante en el resto de la serie, con las consecuencias que te puedas imaginar. 

Especialmente se recomienda un esquema estrella (yo le llamo asterisco *) como el que propones, para evitar quemar circuitos sensibles (electrónicos).

 

un cordial saludo


Humberto Alejandro Ledesma

HALingeniería

Sistemas Integrados de Protecciones y Telecontrol

Agente Integrador Protecciones SEL Imagen quitada por el remitente.

image001.jpg

Joaquin Osorio Bedoya

unread,
Sep 29, 2011, 12:50:00 PM9/29/11
to Saul Treviño, Humberto Alejandro Ledesma, lista Eléctrica SM
Buenos dias.

Agradezco las oportunas respuestas de Humberto Alejandro Ledesma y Saul Treviño, me aclararon mucho, gracias por tomarse el tiempo para compartir su conocimiento.

Atentamente,

JOAQUIN OSORIO B.
Ingeniero Electricista
Pereira - Colombia

image001.jpg

Ismael Carlos Carballo Borges

unread,
Oct 3, 2011, 8:17:32 AM10/3/11
to Lista Electrica Salvador Martinez
Joaquín:
No hay incnveniente en que  tengas un único conductor de tierra para los distintos alimentadores, en definitiva la idea de la tierra es tener "una única referencia" es decir si llevas un solo conductor o 10 o más separados en caso de falla en uno de ellos se elevará el potencial de todos los restantes pues están interconectados galvánicamente y la idea es que mantengan un único potencial todos ellos para evitar justamente que se generen diferencias de potencial peligrosas para equipos o personas. Lo úniico que yo observaría es que esté correctamente dimensionado para la falla más severa y que no tenga en su camino la posibilidad de ser cortado fácilmente, ésta última es una fuerte razón para tener a veces conductores en paralelo de PAT. No has comentado respecto al esquema de conexión a tierra pero por el diagrama supongo que es TT.
 
Slds
 
 

 
2011/9/28 Joaquin Osorio Bedoya <joos...@misena.edu.co>
Saludos.

--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"



--
Ismael Carlos Carballo Borges
Ingeniero Electricista
Buenos Aires - Argentina