Sistema contra incendio en subestaciones de media tensión

734 views
Skip to first unread message

Julio Peres

unread,
Aug 1, 2009, 12:30:48 PM8/1/09
to elec...@googlegroups.com, listaele...@googlegroups.com
Estimados amigos
 
 
Quiziera saber acerca de la obligatoriedad en ubicar rociadores y/o sistemas de detección en subestaciones tipo
caseta de media tensión.
 
He revisado algunas normas, y desde mi punto de vista creería necesario utilizar sistemas de detección y sistemas de detección manuales.
Debido a que de utilizar rociadores podría este sufrir alguna mala operación y no funcionar adecuadamente. La norma peruana solo indica extinguir el incendio, pero no precisa el metodo.
 
Favor sus comentarios.
 
 
Julio Peres
 
Lima - Perú 



¡Obtén la mejor experiencia en la web!
Descarga gratis el nuevo Internet Explorer 8
http://downloads.yahoo.com/ieak8/?l=e1

Paul Carrion T. de Zaruma

unread,
Aug 1, 2009, 12:56:41 PM8/1/09
to juliop...@yahoo.com, elec...@googlegroups.com, lista electrica SALVADOR MARTINEZ
 
HOLA JULIO.
las normas no dan una buena pauta pero no es la ultima opccion
pero el sentido comun es estos casos prebalece.
instalar rociadores ( SPRINKLERS )? de que de agua  , parece absurdo en un sistema electrico
lo que debes es instalar sistemas de deteccion para el corte de energia y punto.( prevencion rapida )
algunos ejemplos
1.-  supervisores para deteccion de falta de fase y corte instantaneo del breaker principal o lo que deseas
2.- detecciones por sobretemperatura ( señal de temperatura ) conectados -  instalando en los breaker bobinas de disparo para desenergizar los sistemas.
3.- hay muchos sistemas de proteccion para el corte de energia
saludos

Paúl Carriòn T. Ing.
ENCASER
Fono:04-2-234271
Celular;09-1-175670
Guayaquil-Ecuador



 

Date: Sat, 1 Aug 2009 09:30:48 -0700
From: juliop...@yahoo.com
Subject: [LESM] Sistema contra incendio en subestaciones de media tensión
To: elec...@googlegroups.com; listaele...@googlegroups.com

Explore the seven wonders of the world Learn more!

jorge osorio

unread,
Aug 2, 2009, 1:24:18 AM8/2/09
to listaele...@googlegroups.com
Les dire mi opinion sobre el tema: En Mexico tenemos normas que no indican como debe ser exactamente el sistema, pero si da pautas, por ejemplo, en el caso de equipo electrico, el tipo de fuego tiene una clasificacion, con ello encontramos que el extintor no debe ser agua, sino el tipo de quimico a emplear.

Otra cosa es el valor de lo que se esta en riesgo de perder si el incendio prevalece, cuanta gente hay dentro o alrededor del edificio, etc.

Estos temas los maneja la NFPA en su handbook general contra incendios. Ademas cada tipo de extintor tiene su normativa, asi que debemos ser cuidadosos al elegir.

Las compañias que distribuyen los extintores manuales muchas veces tienen personal capacitado para elaborar un estudio de este tipo o al menos tienen contacto con los expertos que son quienes venden el equipo, esto para no hablar de marcas, ya que en cada pais suelen cambiar.

Lo menos que debe haber en un cuarto electrico debe ser: detectores de humo con alarma sonora (la cantidad depende de factores como personas cerca del lugar, valor y distribucion de equipo, dimensiones del local, etc), extintores manuales y movil(es)(igualmente la posicion y cantidad dependen del local y distribucion de equipo y salidas)y extintor.

A partir de la deteccion del incendio el sistema de evacuacion, señalizaciones y aviso a operacion y bomberos puede ser tan complejo como la inversion lo exija.

Saludos Cordiales

Jorge Osorio
Puebla, Mexico

--- El sáb 1-ago-09, Paul Carrion T. de Zaruma <pecat...@hotmail.com> escribió:

> De:: Paul Carrion T. de Zaruma <pecat...@hotmail.com>
> Asunto: LCIE- RE: [LESM] Sistema contra incendio en subestaciones de media tensión
> A: juliop...@yahoo.com, "elec...@googlegroups.com" <elec...@googlegroups.com>, "lista electrica SALVADOR MARTINEZ" <listaele...@googlegroups.com>
> Fecha: sábado 1 de agosto de 2009, 11:56
>
>
>
> #yiv1778941426 .hmmessage P
> {
> margin:0px;padding:0px;}
> #yiv1778941426 {
> font-size:10pt;font-family:Verdana;}


>
>
>
>  
>
> HOLA JULIO.
>
> las normas no dan una buena pauta pero no es la ultima
> opccion
>
> pero el sentido comun es estos casos prebalece.
>
> instalar rociadores ( SPRINKLERS )? de que de agua  ,
> parece absurdo en un sistema electrico
>
> lo que debes es instalar sistemas de deteccion para el
> corte de energia y punto.( prevencion rapida )
>
> algunos ejemplos
>
> 1.-  supervisores para deteccion de falta de fase y
> corte instantaneo del breaker principal o lo que deseas
>
> 2.- detecciones por sobretemperatura ( señal de
> temperatura ) conectados -  instalando en los breaker
> bobinas de disparo para desenergizar los sistemas.
>
> 3.- hay muchos sistemas de proteccion para el corte de
> energia
>
> saludos
>
> Paúl Carriòn T.
> Ing.
> ENCASER
> Fono:04-2-234271
> Celular;09-1-175670
> Guayaquil-Ecuador
>
>
>
>  
>
>

> Date: Sat, 1 Aug 2009 09:30:48 -0700
> From: juliop...@yahoo.com
> Subject: [LESM] Sistema contra incendio en subestaciones de
> media tensión
> To: elec...@googlegroups.com;
> listaele...@googlegroups.com
>
>
>

> #yiv1778941426 .ExternalClass DIV
> {}


>
>
>
> Estimados amigos
>  
>  
> Quiziera saber acerca de la obligatoriedad en ubicar
> rociadores y/o sistemas de detección en subestaciones
> tipo
> caseta de media tensión.
>  
> He revisado algunas normas, y desde mi punto de vista
> creería necesario utilizar sistemas de detección y
> sistemas de detección manuales.
> Debido a que de utilizar rociadores podría este
> sufrir alguna mala operación y no funcionar
> adecuadamente. La norma peruana solo indica
> extinguir el incendio, pero no precisa el metodo.
>  
> Favor sus comentarios.
>  
>  
> Julio Peres
>  
> Lima - Perú 
>
>
>

> ¡Obtén la mejor
> experiencia en la web!
> Descarga gratis el nuevo Internet Explorer 8
> http://downloads.yahoo.com/ieak8/?l=e1

> Explore the seven wonders of the world Learn
> more!
>


¡Obtén la mejor experiencia en la web! Descarga gratis el nuevo Internet Explorer 8. http://downloads.yahoo.com/ieak8/?l=mx

marcelo....@yahoo.es

unread,
Aug 2, 2009, 8:32:04 AM8/2/09
to lista Salvador Martinez, Paul Carrion T. de Zaruma

Hola Julio y Encaser Zaruma:
Quienes manejan el asunto de seguridad en el incendio (del que yo soy aficionado) tienen como filosofia este concepto: El incendio primero se lo previene.
En este caso particular, deberías instalar sensores de temperatura adicionales a los que ya trae el tranformador o equipo a protegerse.
Luego deberias instalar uno o mas detectores UV-IR en lugares estratégicos del sitio. Toda esta informacion deberia ser recibida en un panel de control de sistemas contra incendio.
Este panell tiene particularidades que otros equipos no traen.
Y finalmente, aunque tienes la opcion de colocar polvos quimicos para operacion a presion, debes colocarle los sprinklers o aspersores.
Adicionalmente, se podrian colocan paredes cortafuegos si hubiesen más equipos que puedan contaminarse.
Esto desde el punto de vista de prevencion de incendio.
Vale esta pregunta: valdrá mejorar la instalacion usando en los equipos el nuevo aceite creado por Cooper FR3?
Espero haber aportado en algo a tu pregunta.
Marcelo Palacios
Portoviejo Ecuador

Paul Carrion T. de Zaruma wrote:
>  
> HOLA JULIO.
> las normas no dan una buena pauta pero no es la ultima opccion
> pero el sentido comun es estos casos prebalece.
> instalar rociadores ( SPRINKLERS )? de que de agua  , parece absurdo en un sistema electrico
> lo que debes es instalar sistemas de deteccion para el corte de energia y punto.( prevencion rapida )
> algunos ejemplos
> 1.-  supervisores para deteccion de falta de fase y corte instantaneo del breaker principal o lo que deseas
> 2.- detecciones por sobretemperatura ( señal de temperatura ) conectados -  instalando en los breaker bobinas de disparo para desenergizar los sistemas.
> 3.- hay muchos sistemas de proteccion para el corte de energia
> saludos Paúl Carriòn T. Ing. ENCASER Fono:04-2-234271 Celular;09-1-175670 Guayaquil-Ecuador  

> Date: Sat, 1 Aug 2009 09:30:48 -0700 From: juliop...@yahoo.com Subject: [LESM] Sistema contra incendio en subestaciones de media tensión To: elec...@googlegroups.com; listaele...@googlegroups.com
> Estimados amigos
>  
>  
> Quiziera saber acerca de la obligatoriedad en ubicar rociadores y/o sistemas de detección en subestaciones tipo
> caseta de media tensión.
>  
> He revisado algunas normas, y desde mi punto de vista creería necesario utilizar sistemas de detección y sistemas de detección manuales.
> Debido a que de utilizar rociadores podría este sufrir alguna mala operación y no funcionar adecuadamente. La norma peruana solo indica extinguir el incendio, pero no precisa el metodo.
>  
> Favor sus comentarios.
>  
>  
> Julio Peres
>  
> Lima - Perú 

> ¡Obtén la mejor experiencia en la web! Descarga gratis el nuevo Internet Explorer 8 http://downloads.yahoo.com/ieak8/?l=e1 Explore the seven wonders of the world Learn more!


Alejandro García

unread,
Aug 2, 2009, 12:23:08 PM8/2/09
to pecat...@hotmail.com, LESM, LCIE
Hay detectores de llama, humo, arco, infrarrojo, etc. para interior, no se como funcionarán en intemperie; deberían contar con una limpieza periódica por el polvo y etc.
 
No se si te ayudo con esta info.
 
Saludos.
 
Alejandro García
Córdoba - Argentina
SERVICIOS DE PROYECTO ELECTRICO
www.produc-proyectos.com

Vergara, Marco

unread,
Aug 3, 2009, 8:28:08 AM8/3/09
to Paul Carrion T. de Zaruma, juliop...@yahoo.com, elec...@googlegroups.com, lista electrica SALVADOR MARTINEZ
Julio:
 
De acuerdo a mi experiencia, el sistema de sprinkles se instala en subetaciones para transformadores de poder, adjunto algunas normas sobre las cuales nos hemos basado, comparto el criterio de Paul en el sentido que parece absurdo, sin embargo, en la eventualidad de una falla mayor en un transformador, es necesario evitar un daño más grande.
 

NFPA 10        Portable Fire Extinguishers

NFPA 12        Sistema de Extinción mediante Anhídrido Carbónico

NFPA 13        Installation of Sprinkler Systems

NFPA 15        Water Spray Fixed Systems for Fire Protection

NFPA 70        National Electrical Code

NFPA 71        Norma para la Instalación, Mantenimiento y uso de Rociadores.

NFPA 72        Fire Detection

 

 

Marco Vergara C.

AMEC Chile

Minería & Metales

Santiago

Chile

marco....@amec.com



From: listaele...@googlegroups.com [mailto:listaele...@googlegroups.com] On Behalf Of Paul Carrion T. de Zaruma
Sent: Saturday, August 01, 2009 12:57 PM

To: juliop...@yahoo.com; elec...@googlegroups.com; lista electrica SALVADOR MARTINEZ
Subject: [LESM] Re: Sistema contra incendio en subestaciones de media tensión

SSA41397.JPG
DSC06060.JPG
DSC06061.JPG
DSC06062.JPG
DSC06063.JPG

Ginés del Castillo

unread,
Aug 3, 2009, 10:55:05 AM8/3/09
to lista electrica SALVADOR MARTINEZ

Si bien no es mi especialidad, he tenido que considerar estas instalaciones en proyectos y se han incluido rociadores para los transformadores de potencia tanto en instalaciones exteriores como interiores. En las instalaciones interiores las cañerías están llenas de aire a presión (no de agua, para evitar el eventual goteo) hasta que se detecta el incendio.

Saludos cordiales,

 

Ginés del Castillo

Consultor Técnico-Obras de Ingeniería

Ruta Provincial N° 5 Km 3

3014 Monte Vera-Santa Fe-Argentina

Tel 0342 4904151/4904499

Cel 0342 154058751

ginesdel...@gmail.com

 