Daño AVR motogenerador

722 views
Skip to first unread message

Ing. Henry Vargas

unread,
Aug 20, 2009, 8:05:52 AM8/20/09
to listaele...@googlegroups.com
Amigos,

Queria consultarles que acciones o fenomenos electricos o electromecanimos podrian dañar una tarjeta reguladora de voltaje de un motogenerador en tres condiciones distintas:

1. Estando el motogenerador en stand by en automatico.
2. Estando encendido funcionando en vacio.
3. Estando encendido con carga.

Agradecido de su ayuda, me despido.

Saludos,

Ing. Henry Vargas
Caracas, Venezuela
Enviado desde Nokia E71 DIGITEL

Juan Melgarejo

unread,
Aug 20, 2009, 10:27:10 AM8/20/09
to henryv...@yahoo.com, listaelectricasm
Estimados amigos
Hay que cuidar que el limite de los KVA del motogenerador, no debe ser excedida a los KW y KVAR del motogenerador para que su factor de potencia de la carga conectada este entre los limites de 0.8 y 1.00, cuidando que los  KW Ycondensadores conectados a la barra, no superen estas condiciones.
Cuidando estas condiciones se asegura que no aparesca fallas en el motogenerador.
Saludos cordiales
Ing. Juan Melgarejo
Lima Peru

2009/8/20 Ing. Henry Vargas <henryv...@yahoo.com>



--
Telefax: 422 1714
Nextel: 839*6215

omar graterol

unread,
Aug 20, 2009, 9:38:42 PM8/20/09
to listaele...@googlegroups.com, henryv...@yahoo.com
Henry, el daño probable en tarjetas AVR, segun las tres condiciones que tu mencionas se puede analizar para la tarjeta especifica y la aplicacion especifica que tu tienes. No obstante, como un analisis general, basado en que la tarjeta toma la referencia de voltaje a la salida del generador, siendo este el mismo punto que va al Switche de Trabsferencia, se puede indicar lo siguiente para cada caso:
1- Estando el motogenerador en stand by en automatico.El generador esta parado (Stand By, Listo para arrancar en condicion aAutomatica), la tarjeta no esta midiendo ningun voltaje, por lo cual en esta condicion no deberia fallar.
2- Estando encendido funcionando en vacio.En este caso la tarjeta esta viendo el voltaje de salida del generador, y por estar en vacio, tiene la tendencia a ir a condicion de sobreexcitacion o sobre voltaje a la salida, no obstante esta es la condicion mas estable, ya que no hay cargas que originen variaciones, ni otros elementos perturbadores de la forma de onda, solo su propia distorsion armonica, la cual si podria causar algunos problemas a la tarjeta o a la estabilidad del control, dependiendo en todo caso del tipo de tarjeta o AVR. No obstante esto seria una probabilidad de falla menor, considerando el buen diseño del sistema.
3-Estando encendido con carga.En esta condicion si se pueden presentar una serie de problemas, y entre ellos destaca como causa tipica de falla, de las tarjetas AVR, la presencia de armonicos en las cargas, especialmente si estas son UPS o VSD. En este caso no solo puede fallar la tarjeta; sino que tambien puede afectar el MOTO-GENERADOR. Es muy importante analizar, la compatibilidad del MOTO-GENERADOR, con las cargas, y las mismas influenciaran en el dimensionamiento del mismo, admas en la seleccion del tipo de AVR. Esta es una falla tipica, que vi en empresas petroleras, donde usan VFD, para la carga mayoritaria de MOTO-GENERADORES, la solucion tambien es tipica, pero se requiere un estudio de campo de Armonicos.
 
Si tienes un caso especifico, con equipos en  el campo, te recomiendo hacer una evaluacion de armonicos en el punto de medicion o conexion del AVR, y basado en el mismo, puedes instalar un filtro, para pasar las frecuencias que puedan estar afectando el AVR. Tambien puedes instalar un transformador de aislamiento en el punto de conexion del AVR.
 
Te copio Link de CUMMINS, donde encontraras el paper, Generator Set and UPS Compatibility, donde tratan este problema.
 
 
Saludos,..............Omar Graterol
Ing. Electricista.
Maracaibo-Venezuela
Telf. 58-261-7436648
Cel. 58-414-6338693
   
--- El jue, 20/8/09, Ing. Henry Vargas <henryv...@yahoo.com> escribió:

Ing. Henry Vargas

unread,
Aug 20, 2009, 9:52:52 PM8/20/09
to omar graterol, listaele...@googlegroups.com
Muchísimas gracias a todos los que respondieron si hay otra opinión es bienvenida!

Gracias!

Saludos,

Caracas, Venezuela

Ing. Henry Vargas
Enviado desde BlackBerry Movistar
GSM: +58 414 6584384


From: omar graterol
Date: Fri, 21 Aug 2009 01:38:42 +0000 (GMT)
To: <listaele...@googlegroups.com>; <henryv...@yahoo.com>
Subject: [LESM] Re: Daño AVR motogenerador

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages