Estimados colegas,
El método de los puntos debería usarse solo en casos excepcionales
porque sus mediciones no son confiables ya que estan afectadas por
muchos elementos de error, tales como la impedancia de los cables, el
concepto implica el uso de un electrodo de referencia con un valor de
resistencia bajo, mucho menor que el valor que se desea medir.. Esas
son condiciones que son díficiles de controlar en campo y el método en
general se ha demostrado no ser confiable.
Por allí se menciona mediciones usando la regla del 62%..
Este método solo es válido en condiciones ideales de suelo homogéneo y
apropiado espaciamiento de los electrodos, de manera que no deberíamos
confiar mucho en los valores obtenidos con este método porque todos
sabemos que normalmente los suelos no son homogeneos y existe la
posibilidad de que el electrodo de prueba al colocarse en la distancia
del 62%..Corresponda a un punto de alta resistencia y así tendríamos
un valor sobre estimado.
En áreas con espacios reducidos una técnica de medición que se aplica
con resultados considerados aceptables es el método de la pendiente
(Slope Method). En la web existe bastante bibliografía que ilustra los
detalles del método.
Saludos,
J.Molina
On 15 abr, 19:37, "JOSE LUIS FALCON CHAVEZ"
<
jlfal...@grupodipsa.com.mx> wrote:
> WILLY: EN UN CURSO AL QUE ASISTIMOS VARIOS INGENIEROS SE TOCO ESTE PUNTO Y
> UNO DE ELLOS (DE BASTANTE PRESTIGIO ACA) NOS COMENTO QUE EN EL NORTE DEL
> PAÍS (ZONA MUY SECA Y ARIDA) RECURRIAN FRECUENTEMENTE AL METODO DE DOS
> PUNTOS Y SI NO TENIAN UNA REFERENCIA (TOMA DE AGUA Ó ESTRUCTURA METALICA,
> COLOCABAN UN PAÑO MOJADO SOBRE EL PISO Y DABA MEDICIONES BASTANTE
> RAZONABLES; OBVIAMENTE ESTO NO SE PUEDE GRAFICAR PUES SON MEDICIONES DE
> “TRUCO”; OJALA HAYA MAS COLEGAS QUE NOS PUEDAN COMPLEMENTAR ESTE TEMA.
>
> SALUDOS.
>
> JOSE LUIS FALCON
>
> DIPSA CONSTRUCTORA SA DE CV
>
> COORDINACION DE INSTALACIONES
>
> AREA DE INGENIERIA ELECTRICA
>
> MEXICO D.F.
>
> 044-55-3400-4806
>
> _____
>
> De:
listaele...@googlegroups.com
> [mailto:
listaele...@googlegroups.com] En nombre de Julián Pérez
> Enviado el: miércoles, 15 de abril de 2009 04:00 p.m.
> Para: Willi
> CC: LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
> Asunto: [LESM] Re: metodo de los dos puntos tierras
>
> Hola: No es la mejor opcion, pero a no tener nada es algo. Normalmente se
> utiliza en sotanos o bodegas que no tienen cerca tierra fisica como para
> utilizar el metodo del 61%.
>
> Yo acostumbro a tomar de referencia en este caso una masa conductora, no
> mayor a la tierra a medir o en el caso que se pueda (No siempre se puede por
> seguridad), desconectar la tierra del sistema y usar como referencia el N.
>
> Julian
>
> Colombia
>