Estimados Colegas

 

Primero por saludarles y hacerles la siguiente consulta, tengo un cliente que tiene dos transformadores de 500kva que tienen las mismas características, solo difiere  un poco en su impedancia de cortocircuito el uno tiene 4,4% y el otro 4,37%.

 

imagen.png

Estos alimentan a un tablero que tiene tres breakers

imagen.png

La operación durante 10 años ha sido con el breaker b2 del tablero # 13 abierto, es decir cada transformador asume su carga.


imagen.png


El problema actual es que uno de los transformadores tiene una sobrecarga del 15% mientras que el otro está en el 60% de carga.


Segun lo indicado por el cliente, el breaker 2 nunca fue cerrado en estos 10 años, no hay información de que alguna vez se hizo esa prueba cuando se construyó ese sistema.


Preguntas:


1.- Qué mediciones deberemos hacer para asegurarnos de que no pase nada si se cierra ese breaker b2.


2.- Si las mediciones son satisfactorias, el procedimiento sería cerrar el breaker b2 sin que en alta están abiertos las alimentaciones de los trafos.


Agradecería mucho alguna recomendación para hacer segura esta operación de cierre.


Atte

Marco Polo Quevedo

593997143997

Quito- Ecuador



Omnipower Electric

unread,
Jun 15, 2020, 8:14:46 PM6/15/20
to marco quevedo, listaele...@googlegroups.com
Estimado Marco, no soy especialista en transformadores, pero tengo entendido que las impedancias de los transformadores para trabajar en paralelo deben ser idénticas, y me parece que el sistema de interruptores del tablero lo confirma. Si la vista no me falla aparentemente hay un interenclavamiento mecánico entre los 3 interruptores. Para el caso de Masterpact las operaciones son de 2 tipo. O el cierre exclusivamente de 1 interruptor para el arreglo de 3 interruptores o el cierre de 2 interruptores. El primero es para el caso de transferencias con 3 fuentes. El segundo caso es para 2 fuentes y un interruptor de enlace. Este arreglo permite que ante la salida de un transformador por cualquier causa, se pueda canalizar la carga al transformador disponible y viceversa a través del interruptor del centro.
Debes informarte sobre el historial de la instalación, es probable que la carga haya aumentado a lo largo de los años y se rebasara la potencia instalada, por lo que lo que en otro momento se ideó con un alcance operativo, hoy tenga otra realidad. 
Saludos, 

Alfredo Roldán 
RD

--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para ver esta conversación en el sitio web, visita https://groups.google.com/d/msgid/listaelectricaSM/CAB%3DN1x9AfXdj-A8p4DmeNrXb26UKR1YzcLvNFpZWkRSNPm%3D%2Bbg%40mail.gmail.com.

Miguel D Rodriguez Díaz

unread,
Jun 15, 2020, 9:00:55 PM6/15/20
to Omnipower Electric, marco quevedo, listaele...@googlegroups.com
Buenas noches a todos. 

Por los visto ambos transformadores son de igual capacidad nominal e iguales tensiones primarias y secundarias, grupo de conexión Dyn5.
Debes realizar medición de confrontación de fases en el interruptor de enlace (rojo con rojo, azul con azul y negro con negro donde debes obtener un valor de cero voltios; con esto garantízas que puedes cerrar el interruptor de enlace. Con respecto a la fuente, no tienes problema ya que ambos tx están conectados por su lado primario al mismo.
No veo enclavamiento mecánico entre los interruptores.
Cerrar los tres interruptores al mismo tiempo se llama transición cerrada y no tienes bote de carga en tu sistema, 
; cerrar dos interruptores y uno abierto es transición abierta e implica bote de carga (interruptor 1 + enlace o interruptor 2 + enlace).

Espero te sirva lo aportado.

Miguel Rodríguez Díaz.
Planta de Cemento Cerro Azul.
Monagas- Venezuela.

marco quevedo

unread,
Jun 15, 2020, 10:00:06 PM6/15/20
to Omnipower Electric, listaele...@googlegroups.com
Muchas gracias por las respuestas. Les comento que no hay bloqueo mecánico. El cierre del interruptor b2 del tablero 13 lo podría hacer manteniendo la alimentación de media tensión cerrada?. 

Atte
MARÇO QUEVEDO
QUITO ECUADOR 
593997143997

Atte

José Apumayta P.

unread,
Jun 15, 2020, 10:01:10 PM6/15/20
to Miguel D Rodriguez Díaz, Omnipower Electric, marco quevedo, listaele...@googlegroups.com
Hola Marco

En cierta oportunidad me brindaron esta información, básicamente al tener diferencias en las impedancias hace que el que tenga menor impedancia asuma mayor carga, adjunto la información. (operación de transformadores en paralelo)
image.png


Atte:

José Apumayta P.
Huancayo Perú
RPC: 987195560
D.L.B.


iec60076-8{ed1.0}b.pdf

Miguel D Rodriguez Díaz

unread,
Jun 16, 2020, 5:26:56 AM6/16/20
to japum...@gmail.com, Omnipower Electric, marco quevedo, listaele...@googlegroups.com
Bote de carga es que los equipos tienes que apagarlos y abres el interruptor quedando desenergizados; nada práctico

Miguel D Rodriguez Díaz

unread,
Jun 16, 2020, 5:29:12 AM6/16/20
to japum...@gmail.com, Omnipower Electric, marco quevedo, listaele...@googlegroups.com
Puedes hacer la maniobra manteniendo cerrados los dos interruptores del lado primario de los tx's

Carlos Enrique Mendoza Peñaloza

unread,
Jun 16, 2020, 1:28:27 PM6/16/20
to Miguel D Rodriguez Díaz, japum...@gmail.com, Omnipower Electric, marco quevedo, listaele...@googlegroups.com
Buenas tardes a todos. Mi humilde opinión es que después de las pruebas citadas por Miguel Rodríguez, se podría cerrar el enlace para unir ambas barras, tomando en cuenta que cada transformador quedará cargado cerca del 87,5% cada uno. Esto les debe llevar a pensar en cambiar la capacidad de los transformadores pues se están pasando del 80% recomendado, para tener una vida útil aceptable en los equipos.
Habrá diferencias en la carga tomada por cada uno (se carga más el que tiene menor impedancia) pero debería funcionar sin problemas.

Saludos

Carlos Mendoza
Valencia - Venezuela

Libre de virus. www.avast.com


Libre de virus. www.avast.com

marco quevedo

unread,
Jun 16, 2020, 4:38:26 PM6/16/20
to Luis Vásquez, listaele...@googlegroups.com
GRACIAS!

El mar., 16 jun. 2020 a las 12:42, Luis Vásquez (<aleve...@gmail.com>) escribió:
Estimado Marco una forma rapida, te recomiendo que hagas las siguientes verificaciones y mediciones

1) Revisa las placas de caracteristicas de los trafos, que tengan la misma distribución de voltajes de la alta y baja tensión, (hasta en cada Tap) y que ambos tengan el mismo grupo vectorial.



2) Revisa que los dos trafos esten en el mismo tap

3) Verifica con un secuencimetro que las fases de ambos grupos tengan la misma secuencia en el secundario. ( el paso 4 puede eliminar este paso)

4) Finalmente mide los voltajes entre fases homólogas de los dos trafos, X1T1-X1T2,  X2T1-X2T2,  X3T2-X3T2 
Deberían  darte unos pocos voltios o cero.

Saludos

Luis Vásquez

Quito-Ecuador


marco quevedo

unread,
Jun 16, 2020, 4:39:03 PM6/16/20
to japum...@gmail.com, Miguel D Rodriguez Díaz, Omnipower Electric, listaele...@googlegroups.com
Muchas gracias estimados amigos

Atte
Marco Polo Quevedo
593-997143997
QUITO - ECUADOR

David Baralt

unread,
Jun 18, 2020, 7:15:51 AM6/18/20
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
Hola Marco un detalle mas que quiero compartir, es que el nivel de corto-circuito se incrementara, por lo que los breakers y otros equipos deben tener un rating mayor al nuevo nivel de corto.

Saludos
David Baralt

Luis Vásquez

unread,
Jun 18, 2020, 7:15:59 AM6/18/20
to marco quevedo, listaele...@googlegroups.com
Estimado Marco una forma rapida, te recomiendo que hagas las siguientes verificaciones y mediciones

1) Revisa las placas de caracteristicas de los trafos, que tengan la misma distribución de voltajes de la alta y baja tensión, (hasta en cada Tap) y que ambos tengan el mismo grupo vectorial.



2) Revisa que los dos trafos esten en el mismo tap

3) Verifica con un secuencimetro que las fases de ambos grupos tengan la misma secuencia en el secundario. ( el paso 4 puede eliminar este paso)

4) Finalmente mide los voltajes entre fases homólogas de los dos trafos, X1T1-X1T2,  X2T1-X2T2,  X3T2-X3T2 
Deberían  darte unos pocos voltios o cero.

Saludos

Luis Vásquez

Quito-Ecuador

VICTOR ANDRES CERVANTES MAGARIÑO

unread,
Jun 18, 2020, 7:16:00 AM6/18/20
to japum...@gmail.com, Miguel D Rodriguez Díaz, Omnipower Electric, marco quevedo, listaele...@googlegroups.com
Solo el de menor impedancia tomaria la mayor parte de la carga, no debería de haber fallo.

 

Ing. Victor Andres Cervantes Magariño

Área de proyectos/Supervisor de obra

Ingeniería electromecánica

Cel. (921) 20-50-7-93

 

Avenida 10, Manz 378, Lote 13, Colonia Luis Donaldo Colosio.

C.P. 77710. Playa del Carmen, Quintana Roo.

Tel. Oficina: (984) 873 15 01

 

 

Este correo es para el uso único y exclusivo del destinatario y contiene información confidencial. Queda estrictamente prohibida cualquier reconsideración, uso, revelación o distribución de este mensaje. Si usted no es el destinatario, por favor, destruya el mensaje original así como las copias del mismo


 This e-mail message is for the sole use of the intended recipient and may contain confidential information. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution of this message is prohibited. If you are not the intended recipient of this message please destroy all copies of the original message.

 



From: listaele...@googlegroups.com <listaele...@googlegroups.com> on behalf of Miguel D Rodriguez Díaz <migue...@gmail.com>
Sent: Tuesday, June 16, 2020 4:28:45 AM
To: japum...@gmail.com <japum...@gmail.com>
Cc: Omnipower Electric <omnipower...@gmail.com>; marco quevedo <marcopol...@gmail.com>; listaele...@googlegroups.com <listaele...@googlegroups.com>
Subject: Re: [LESM] puesta en paralelo de dos transformadores
 

Marcelo Palacios

unread,
Jun 19, 2020, 9:30:56 PM6/19/20
to japum...@gmail.com, Miguel D Rodriguez Díaz, marcoq...@orionscc.com, Omnipower Electric, marco quevedo, listaele...@googlegroups.com
Estimado Marco y colegas
te adjunto tres hojas del manual ABB. se habla sobre la puesta en paralelo de transformradores de diferente potencia y de diferente impedancia.
particularmente, mi opinión es que habrá corriente circulante que debes evaluar y ver si te conviene o no poner a operar el sistema en paralelo.
revisa los cálculos y saca conclusiones.
Me agradará saber el resultado de tu experiencia
un abrazo desde Portoviejo.

MARCELO PALACIOS SANTANA
Ingeniero Eléctrico
Especialidad Líneas de Transmisión
Portoviejo Ecuador
+593 989 772557
+593 959 895701


MARCO QUEVEDO.pdf

Juan Melgarejo

unread,
Jun 20, 2020, 1:46:27 PM6/20/20
to marco quevedo, listaele...@googlegroups.com
Estimados colegas
Es recomendado que cada transformador debe tomar su carga separada si hay uno de ellos con mayor carga se realiza una medicion de cargas y luego se distribuye de acuerdo al criterio de balancear las cargas y tener 2 transformadores separados (con la carga similar de potencia ) por el interruptoi de acoplamiento que tiene la ventaja priincipal que la corriente de cortocircuito es menor .
Al contrario si ponemos 2 transformadores en paralelo la  corriente de cortocircuito sube al doble debido a la impedamcia resultante de: las 2 impedancias de los transformadores la impedancia resultante es la mitad luego la corriente de cortocircuito sube al doble y cualquier falla adicional haria que el Sistema de proteccion del sistema primario MT desconecte todo el sistema electrico y seria una paralizacion de todo el sistema electrico de la planta, donde se demoraria mas buscar la falla que ocasiono la apertura del sistema electrico,  cuyo costo de falta de energia es alto .
Hay sistemas que requieren mas confiabilidad del sistema electrico.
Además hay el sistema de correccion del factor de potencia que tendrias que configurar para dar la orden al banco o bancos de condensadores para que actuen dando o quitando condensadores para que el suministro electrico en conjunto tenga un factor de potencia alto para no pagar al Concesionario de energía consumo de energia kVAR-h  entregada o recibida por la red electrica del concesionario que vende la Energia..
La principal ventaja del interruptor de acoplamieto es de dar la facilidad de cortar  una parte del sistema de Transformadores y/o del Tablero general para hacer una reparacion o mantenimiento periódico de los transformadores , tablero de  BT para limpieza y ajuste de las partes sin tension 
El mando drl interruptor de acoplamiento tiene un sistema de seguridad con llaves que garantizan la seguridad  de conexion o desconexion de 
transformadores secos y/o ampliacion del tablero contando con la ventaja principal para dar energia a los circuitos criticos y la iluminacion correspondiente.
En resumen se aconseja no perder estas facilidades tecnicas de tener 2 transformadores  cuyos secundarios esten en BT separados.
Saludos cordiales, deseando que estén con buena salud y longevidad como recomiendan los doctóres en Japon
Buscar en Google.com
Michio Kushi y alimentacion Macrobiotica
George Ohsawa y alimentacion macrobiotica
Envio un fraterno abrazo

Ing Juan Melgarejo Garcia
Lima Peru



imagen.png
imagen.png
imagen.png

Javier López

unread,
Jun 20, 2020, 5:17:04 PM6/20/20
to marcelo.palacios, José Apumayta P., Miguel D Rodriguez Díaz, marcoq...@orionscc.com, Omnipower Electric, marco quevedo, 'omar graterol' via LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
Estimado Marco,
Pienso que una solución para evitar sobrecarga en uno de los transformadores es realizar transferencia de cargas.
saludos cordiales

Javier Lopez P.
Electromechanical Service Inc.
Potosí - Bolivia
Cel.: 63703804
imagen.png
image.png
imagen.png
imagen.png

Carlos Enrique Mendoza Peñaloza

unread,
Jun 20, 2020, 5:31:57 PM6/20/20
to Javier López, marcelo.palacios, José Apumayta P., Miguel D Rodriguez Díaz, marcoq...@orionscc.com, Omnipower Electric, marco quevedo, 'omar graterol' via LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Buenas tardes. Sí es verdad lo que dice Javier López, porque lo otro sería instalar dos transformadores con mayor capacidad y que cada uno pueda con la carga total, para aprovechar la facilidad del enlace para contingencias o mantenimiento de alguno de los transformadores.

Saludos

Carlos Mendoza
Valencia - Venezuela
Libre de virus. www.avast.com

Miguel D Rodriguez Díaz

unread,
Jun 20, 2020, 6:18:22 PM6/20/20
to Carlos Enrique Mendoza Peñaloza, Javier López, marcelo.palacios, José Apumayta P., marcoq...@orionscc.com, Omnipower Electric, marco quevedo, 'omar graterol' via LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Quiero agregar que un solo transformador debe tener la suficiente capacidad y reserva para tomar la carga de las dos barras cuando tienes el esquema de una llegada +el enlace cerrado.
En tu caso debes mantener los tres interruptores cerrados con las implicaciones de nivel de corto circuito y ajuste de protecciónes que tú instalación puede soportar.
Debes evaluar eso muy bien...

marco quevedo

unread,
Jun 25, 2020, 1:52:29 PM6/25/20
to Miguel D Rodriguez Díaz, listaele...@googlegroups.com, Carlos Enrique Mendoza Peñaloza, Javier López, marcelo.palacios, José Apumayta P., marcoq...@orionscc.com, Omnipower Electric
Estimados Amigos

En relación a este tema de los transformadores en paralelo les cuento que se corrió en Etap para el cálculo de cortocircuito en ambas condiciones de trabajo, obteniéndose los siguientes valores en el tablero 13.

imagen.png
imagen.png

Efectivamente la corriente de corto se duplica. Etap nos dio un listado extenso de protecciones a cambiar.

Antes de acabar este informe y enviarlo al cliente, los técnicos de la fábrica por su cuenta y riesgo cerraron el breaker, por el divino niño no les pasó nada, pues no hubo de lo que me cuentan verificaciones mayores.

En fin están felices porque quedaron cargados los trafos a valores parecidos.

Ahora les estamos haciendo caer en cuenta que este sistema electrico engendra un peligro grave en caso de una falla de cortocircuito, la novela continuará y les cuento mas adelante como nos va.

Saludos

Marco Polo Quevedo
Quito Ecuador
5939997143997


Tino

unread,
Jul 4, 2020, 12:33:59 AM7/4/20
to listaele...@googlegroups.com

 

Hola:

Perdonen que me ponga el gorro de regañar al personal. ¿Se han fijado que este tema ha generado un total de 24 aportaciones y que como parece ser que se ignora lo que es el quoteo, todas han sido dejando entero el mensaje principal más las sucesivas aportaciones?

Esto hace que 24 mensajes a 5 megas cada uno, arroje la bonita cifra de 1200 megas. La mayoría mensajes de 5 megas para decir “Estoy de acuerdo” o algo similar.

Por favor. Somos muchos los que tenemos limitados los datos. En la respuesta, procuren añadir solamente la parte del texto del mensaje que sea necesario para saber “de que va la cosa”

Gracias

 

Tino Olivares

Tino

unread,
Jul 4, 2020, 12:33:59 AM7/4/20
to listaele...@googlegroups.com
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages