GENERADOR TRIFASICO CONECTADO PARA CARGA BIFASICA

1,036 views
Skip to first unread message

Elayne Alcalá

unread,
Jul 16, 2014, 3:55:03 PM7/16/14
to listaele...@googlegroups.com
Buenos dias, colegas.

Por favor, me pueden asesorar sobre este caso: se debe conectar un generador trifasico 60 hz 50 kVA a una carga 60 hz que se alimneta de un transformador 37,5kVA y con una proteccion bifasica de 150 A.

Es factible realizar la conexion? Como se conecta el generador? veo por ahi que existen tipos de conexiones (dogleg, doubledelta, zigzag) y cuales son los pro y contra?

Agradeciendo su colaboracion, cordiales saludos

--
Ing. Elayne Alcalá

Analista de Comercialización Post Ventas
SVF Consulting CA

San Felipe, Edo Yaracuy Venezuela


Federico Messina

unread,
Jul 16, 2014, 5:57:24 PM7/16/14
to Elayne Alcalá, listaele...@googlegroups.com
Hola Flayne.. tenes algún esquema que puedas enviarnos??.. que tipo de carga es?.. es un trafo elevador? Que grupo de conexiones tiene el traafo?.. tiene neutro??.. slds..

Messina Federico

Argentina

Enviado desde mi smartphone BlackBerry 10.
De: Elayne Alcalá
Enviado: miércoles, 16 de julio de 2014 16:55
Asunto: [LESM] GENERADOR TRIFASICO CONECTADO PARA CARGA BIFASICA

--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para acceder a más opciones, visita https://groups.google.com/d/optout.

Jose Alex Estrada

unread,
Jul 17, 2014, 10:20:16 AM7/17/14
to Elayne Alcalá, listaele...@googlegroups.com
Estimado Elayne:

Hace un par de semanas tuve una actividad similar: se conecto un genset trifasico de 50 KVA a una carga monofasica aproximada de 100 A por linea. Lo primero que hicimos fue reconfigurar el genset de trifasico a monofasico, salida a 120/240 VAC, se realizaron pruebas de voltaje, frecuencia y velocidad, y posteriormente, se conecto a la carga.

Te sugiero que verifiques si el genset que quieres conectar tiene la flexibilidad de poder reconfigurarlo de sistema trifasico a monofasico; usualmente este tipo de generadores tienen en la tapa de control, los diagramas de conexion para esa configuracion.

Saludos cordiales desde El Salvador.

Jose Alex Estrada

San Salvador, El Salvador.


Andres Felipe Jaramillo

unread,
Jul 21, 2014, 9:48:27 PM7/21/14
to Elayne Alcalá, listaele...@googlegroups.com
Elayne

EL uso en modo mofásico produce una componente de corriente de secuencia negativa que a su vez produce un campo magnético giratorio de secuencia negativa.  Esto produce un efecto magnético adverso, pero no recuerdo el concepto energètico.  Si recuerdo que eso produce una sobrecarga tèrmica ene l núcleo que termina por sobrecalentar los devanados y afectar su integridad.

El el libro de protecciones de Beckwith o el manual de protección de generadores de la IEEE está bien explicado.

Búscalo, es fácil de ubicar.

Un generador no se puede usar en régimen permanente con esa condición operativa a carga nominal, ni siquiera cercano a un valor de potencia nominal.

Saludos

Andres Felipe Jaramillo S
Cali-Colombia






--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para acceder a más opciones, visita https://groups.google.com/d/optout.



--
Andres Felipe Jaramillo Salazar
Cali-Colombia
+57 2 5131937

Federico Messina

unread,
Jul 21, 2014, 10:11:27 PM7/21/14
to Andres Felipe Jaramillo, Elayne Alcalá, listaele...@googlegroups.com
Elayne.. poder se puede, el tema es el desbalance de corriente (suponiendo que la tensión entre fases, sea la misma que la monofasica que necesitas).. lo que me ha pasado cuando conectaba cargas monofasica en generadores trifasico, es que en la fase restante (o restantes), las corriente es cero, por ende actuaba la protección del generador. En estos casos conectabamos dos cargas cualesquiera en las fases vacías (por ejemplo iluminación, etc, debe tener un consumo cerca del 40% de la corriente de la fase "util". Por otro lado no olvides que la corriente monofasica para la misma potencia, es mayor que la trifasica....


Saludos..


Federico Messina
Ing. Electrico
BsAs - Argentina
De: Andres Felipe Jaramillo
Enviado: lunes, 21 de julio de 2014 22:48
Para: Elayne Alcalá
Asunto: Re: [LESM] GENERADOR TRIFASICO CONECTADO PARA CARGA BIFASICA

Marcelo Palacios

unread,
Jul 22, 2014, 12:24:24 AM7/22/14
to Federico Messina, Andres Felipe Jaramillo, Elayne Alcalá, listaele...@googlegroups.com
Hoa Elayne
adjunto un gráfico de conexión..comúnmente utilizado para resolver el problema de conversión trifase a mono fase
saludos
 
Marcelo Palacios Santana
Ingeniero Eléctrico
Especialidad Líneas de Transmisión
Portoviejo Ecuador
+593 989 772557
+593 984 810416


conexion generador.docx
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages