Como justuficar seteo Protección Vector Shift?

531 views
Skip to first unread message

Ricardo Hernández

unread,
Oct 24, 2009, 10:23:06 PM10/24/09
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
Estimados Listeros, quisera consultarles si alguno de ustedes esta
familiarizado en algun procedimiento para justificar el seteo de la
protección VECTOR SHIFT (ANSI#78).

La aplicación en cuestión, es en una subestación en 66kV y se desea
aislar una parte del sistema que tiene generación interna cuando
exista perdida del sistema.

Según tengo entendido en los reles esta se ajusta según el ángulo de
desfase del voltaje actual versus los ciclos anteriores, los rangos de
ajsutes pueden ser de 2° a 12° (además se puede incluir un retardo).


Saludos.
Ricardo
Chile

omar graterol

unread,
Oct 25, 2009, 11:29:57 PM10/25/09
to LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ, Ricardo Hernández

Ricardo, el seteo o ajuste del rele VECTOR SHIFT, normalmente debiera salir de los estudios de potencia, que basados en los parámetros del sistema, Aporte de CC de la interconexión, relación X/R en el punto de conexión, las cargas conectadas, el generador con todos sus parámetros, incluyendo su constante de inercia, el tiempo de despeje de la falla, etc. .Los estudios  pueden incluir el estudio de estabilidad, modelando todo el sistema para determinar VECTOR SHIFT o desplazamiento vectorial al ocurrir la desconexión del sistema, con este estudio se puede determinar la caída de frecuencia  ante la desconexión y relacionarla con el  ángulo de desplazamiento, lo cual daría el ángulo de ajuste o seteo. Además, se requiere evaluar la estabilidad del sistema, aplicando las fallas probables, ante las cuales el rele no debe actuar, con lo cual se puede confirmar el ajuste. En algunos casos esta protección se logra con un rele de Rata de Caída de Frecuencia (Rate of  Change of Frequency   o ROCOF), cuyo ajuste corresponde directamente a la rata de caída de frecuencia al perder el sistema.

 

En todo caso, te puedo indicar que el factor o los factores que mas inciden en este calculo, son la constante de inercia del generador, el porcentaje de carga con respecto a la capacidad del generador, que queda al desconectar el sistema, y el tiempo de actuación del rele (Vector Shift). Existen curvas que basadas en una constante de inercia del generador (H), y una desbalance de carga al desconectarse el sistema (Sobrecarga o Subcarga), dan la caída de frecuencia versus el tiempo, con lo cual, teniendo el tiempo de actuación del rele, se determina la caída de frecuencia, con la cual se puede determinar el ángulo de desplazamiento (ángulo para ajustar el rele VECTOR SHIFT).

 

Estas curvas están basadas en que:

Cuando el sistema esta en balance

PMecanica del generador = Pcarga directa del generador + (Ptomada o entregada por el sistema.)

 

PM = PL + PS

 

Cuando el sistema esta desbalanceado

 

PM-PL1 = Delta P

PL1 = Carga que queda alimentando el generador al momento de la desconexion del sistema.

Con el sistema desbalanceado, Delta P es la sobrecarga o subcarga, aplicada al generador al momento de la desconexion.

 

Aquí, conla formula que permite calcular la caida de frecuencia, basada en la H del generador, se calcula la caida frecuencia (Delta F)

 

Delta F = Fnominal x (Delta P/ 2H)xt

t = Tiempo de actuación del rele (Ojo, tiempo que requiere el rele para, junto con el retardo, y el tiempo de operacion del interruptor, efectue la accion de disparo)

OJO..Este tiempo debe ser menor que el tiempo de reconexion del sistema, especialmente en el caso de RECLOSER.

 

El punto ahora es determinar la constante H del generador, la sobrecarga o subcarga y el tiempo t.

 

Con este valor de frecuencia, se puede determinar el angulo de desplazamiento, según la siguiente tabla:

 

Correspondencia entre la Caída de Frecuencia y el Angulo de Desplazamiento para un sistema de 60 Hertz

Caida de Frecuencia (%)

Angulo de Desplazamiento Equivalente (oDesplaz.)

0,5

3

1,0

6

1,5

9

2,0

12

2,5

15

 

 

 

Anexo, paper, que te puede servir de guia, de los cuales tome parte de la información anterior.

 

“DG. Frequency relay islanding detection, o Performance of Frequency Relays for Distributed Generation Protection”

 

Espero, que te sirva de ayuda, o por lo menos que te de una idea.

 

Saludos,………….Omar Graterol

Ingeniero Electricista

Maracaibo –Venezuela

Telf. 58-261-7436648

--- El dom, 25/10/09, Ricardo Hernández <rihe...@gmail.com> escribió:

DG-FrequencyRelayIslandingDetection.pdf

omar graterol

unread,
Oct 25, 2009, 11:55:00 PM10/25/09
to LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ, Ricardo Hernández
Ricardo, como aclaratoria a la nota anterior, el tiempo que debes considerar en la formula para calcular el ajuste, es el tiempo de deteccion del rele (te lo debe dar el manual del rele).
 
No obstante la coordinacion con el RECLOSER, o con el tiempo minimo de retorno del sistema, si debe incluir el retardo de tiempo que tu le asignes al rele, junto con el tiempo de operacion del interruptor.
 
Con este ultimo tiempo, tambien puedes calcular el angulo de desplazamiento, que sera el que existira, al momento de abrir el interruptor del generador.
 
Saludos,...............Omar Graterol

Ingeniero Electricista

Maracaibo –Venezuela

Telf. 58-261-7436648



--- El lun, 26/10/09, omar graterol <ogra...@yahoo.es> escribió:

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages