Saludos listeros
Muchas felicidades para este año aunque atrasadas, les escribo porque tengo la siguiente inquiutud ojala alguien pueda despejarla.
En un proyecto residencial de 6 departamentos comprendidos de dos edificios uno delante y otro atras separadamente (3 departamentos por edificio) tiene instalado ns sistema de portero electrico para cada edificio (el portero marca farfisa) que abren una puerta con chapa electrica unica principal (chapa marca: VIRO 1.5 A 12 V. La distancia desde la puerta al departamento mas lejano es de aproximadamente 100 mts y para lo cual se cableo para 2 lineas de utp cat 5 de 4 pares cada uno
Todo lo que es el sistema de comunicación y timbre no hay problema alguno, el problema se da con la señal de la chapa electrica que debido a la distancia y el calibre del conductor hay caida de tensión y no llega el voltaje adecuado. Para los tres departamentos del edificio de atras (mas lejanos ) llega 4.5 V y no abre la chapa electrica y para los tres departamenteos del edificio de adelante llega 7.8 V y la chapa la si abre.
Como solucion estoy pensando colocar un transformador elevador antes de la chapa electrica para elevar el voltaje que esta llegando a la chapa en una relacion del doble es decir que que el de 4.5 me eleva a 9 V y el de 7.8 V eleve a 14 V ..
¿pido sus opiniones o sugerencias sobre este problema y solución que le quiero dar?
cierto los conductores existentes no se los puede cambiar por la ducteria que estaba inicialmente en delgada y no hay forma de hacerlo y trato de ver esta solución que les estoy consultando
Agradeciendo de antemano sus respuestas y ayuda
Ing. Christian Mejía O
Ing Electrico
Guayaquil-Ecuador