Calculo de separador agua - aceite y reservorio para caso de perdida de aceite de transformadores de potencia

857 views
Skip to first unread message

Eduardo E

unread,
Oct 27, 2017, 10:02:10 PM10/27/17
to LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Estimados colegas:

Estamos diseñando para una Subestación de 132 kV, el sistema colector de aceite bajo 3 transformadores de potencia de 30 MVA y 26000 litros de aceite cada uno.
Los transformadores estarán instalados intemperie, por lo que será necesario montar un separador de agua/aceite que drene el agua al terreno natural y retenga en un tanque de hormigón armado de mayor capacidad que la cantidad de aceite del mayor de los transformadores.
El mencionado separador consiste en un separador gravimetrico, que aprovechando la menor densidad del aceite en relación al agua, y mediante la colocación de un tabique separador entre el ingreso y egreso del agua con aceite, se logra que la columna con aceite a un lado del tabique tenga mayor altura que la del otro lado (todo agua, de mayor peso específico) alcanzando con esta mayor altura a volcar hacia el interior del tanque colector de aceite.

Es esquema es relativamente sencillo y comprensible, pero seguramente existen normas o formulas de diseño para que resulte adecuado al caudal de agua aceite que pudiera ingresar. Justamente lo que necesito serían las condiciones de dimensionamiento del separador (no es una fosa API).

Si alguien tiene alguna información al respecto les agradeceré compartirla.

Saludos desde Buenos Aires Argentina

Ing. Eduardo Echevarria


CARLOS ALBERTO GOLD

unread,
Oct 30, 2017, 9:19:20 AM10/30/17
to Eduardo E, Julio Verrastro, listaelectricasm

Eduardo:
Ver mas abajo la respuesta y el archivo adjunto del amigo Julio Verrastro.
Cordialmente,
Carlos

Ing. Carlos A. Gold

Corrientes, argentina

Tel fijo:    0379-4456776

Tel Móvil: 379-4777519

Mail: cagol...@gmail.com

 


---------- Mensaje reenviado ----------
De: Julio Verrastro <juliove...@hotmail.com>
Fecha: 30 de octubre de 2017, 8:56
Asunto: Re: [LESM] Calculo de separador agua - aceite y reservorio para caso de perdida de aceite de transformadores de potencia
Para: CARLOS ALBERTO GOLD <cagol...@gmail.com>


Carlos, en adjunto hay un borrador de lo que tu amigo se refiere.

Esta son exigencias para el control del medio ambiente, logrando con esto que el agua servida que sale de la ET, contenga muy poco residuo de aceite. Hay un mínimo que fijan las reglamentaciones.

La Auditoría toma ese agua la analiza y debe estar dentro del valor de referencia.

Esto es lo que te puedo decir.

Saludos




De: CARLOS ALBERTO GOLD <cagol...@gmail.com>
Enviado: domingo, 29 de octubre de 2017 05:00 p.m.
Para: Julio Verrastro
Asunto: Fwd: [LESM] Calculo de separador agua - aceite y reservorio para caso de perdida de aceite de transformadores de potencia
 
Julio:
Sabes de esto?
Ca
​rlos

---------- Mensaje reenviado ----------
De: Eduardo E <eche...@gmail.com>
Fecha: 27 de octubre de 2017, 23:02
Asunto: [LESM] Calculo de separador agua - aceite y reservorio para caso de perdida de aceite de transformadores de potencia
Para: LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ <listaelectricaSM@googlegroups.com>

--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectricaSM+unsubscribe@googlegroups.com.
Para acceder a más opciones, visita https://groups.google.com/d/optout.

Esquema Cisterna Aceite Trafo.dwg

Eduardo E

unread,
Oct 30, 2017, 10:21:58 AM10/30/17
to CARLOS ALBERTO GOLD, Julio Verrastro, listaelectricasm
Gracias Carlos, gracias Julio. 

El diseño en el que estoy trabajando es basado en el esquema de la norma AEA 95402, figura 17 D, el cual adjunto.
Las dimensiones del Reservorio de aceite ya están determinadas, en función de la cantidad de aceite del mayor de los transformadores, la cuestión que estoy investigando es el dimensionamiento del Separador Gravimetrico ya que con caudales mínimos cualquiera funcionaría bien, pero debemos asegurar que funcione para el caso de una rotura catastrófica de la cuba.

Un abrazo.