Estimados listeros,
 
 
Agradeciendo de antemano vuestra colaboración, en la construcción de una línea de transmisión de 220 kV, se está instalando cadena de aisladores en suspensión y anclaje, con 20 y 21 aisladores de vidrio, altitud sobre el nivel del mar 3500-4000 msnm, mi consulta es que en los vanos con desniveles grandes se tiene que instalar las cadenas de aisladores con el aislador invertido, ¿desde cuántos grados de inclinación de las cadenas de anclaje se invierten los aisladores?. Deseo sustentar esta información con alguna norma, si es factible algún paper o proyecto ejecutado.
 
 
Atte
 
Santiago Luna
Ing. Proyectista
Cajamarca - Perú 

omar graterol

unread,
Oct 17, 2010, 12:18:41 PM10/17/10
to Lista Electrica Salvador Martinez, JULIAN SANTIAGO LUNA AYQUIPA, carlos gold
Santiago, veo que no te han contestado este punto, lo que de mi parte te puedo decir es que me sorprende ese requerimiento, ya que la forma de los discos, que mas bien son campanas, al invertirlos acumulan mas suciedad y agua, que disminuiria su distancia de fuga.
 
saludos,...........................Omar Graterol
Ingeniero Electricista
Maracaibo - Zulia -Venezuela
Telf. 58 - 261-7436648
Cel. 58-414-6338693

--- El sáb, 16/10/10, JULIAN SANTIAGO LUNA AYQUIPA <jsanti...@yahoo.es> escribió:

rmendozaing

unread,
Oct 19, 2010, 7:56:02 AM10/19/10
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
Estimado:
Electricamente, los aisladores de disco utilizados en cadenas de
aislación de lineas o subestaciones, se comportan practicamente de
igual manera independiente de la posicion en que se instalen.
Por lo tanto la posición en que deben instalarse es siempre de modo
que no acumulen agua, es decir con las "polleras" hacia abajo. La
forma de los aisladores está diseñada para ser instalados de forma que
no acumulen agua.
Los linieros que instalan los aisladores, ni siquiera preguntan como
se colocan los aisladores, pues la respuesta es obvia.
No hay una norma que defina esto, porque es una regla de simple
criterio. Colocar aisladores "tomando agua" viene siendo como colocar
tejas de modo que "tomen agua". No busquemos normas donde el criterio
es lo que se aplica, pues no existen.
Saludos
Rene Mendoza
Ing. Civil Electricista
Santiago Chile.




On Oct 17, 1:18 pm, omar graterol <ograte...@yahoo.es> wrote:
> Santiago, veo que no te han contestado este punto, lo que de mi parte te puedo decir es que me sorprende ese requerimiento, ya que la forma de los discos, que mas bien son campanas, al invertirlos acumulan mas suciedad y agua, que disminuiria su distancia de fuga.
>  
> saludos,...........................Omar Graterol
> Ingeniero Electricista
> Maracaibo - Zulia -Venezuela
> Telf. 58 - 261-7436648
> Cel. 58-414-6338693
>
> --- El sáb, 16/10/10, JULIAN SANTIAGO LUNA AYQUIPA <jsantiagol...@yahoo.es> escribió:

rmendozaing

unread,
Oct 19, 2010, 7:56:03 AM10/19/10
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
Estimado:
Electricamente, los aisladores de disco utilizados en cadenas de
aislación de lineas o subestaciones, se comportan practicamente de
igual manera independiente de la posicion en que se instalen.
Por lo tanto la posición en que deben instalarse es siempre de modo
que no acumulen agua, es decir con las "polleras" hacia abajo. La
forma de los aisladores está diseñada para ser instalados de forma que
no acumulen agua.
Los linieros que instalan los aisladores, ni siquiera preguntan como
se colocan los aisladores, pues la respuesta es obvia.
No hay una norma que defina esto, porque es una regla de simple
criterio. Colocar aisladores "tomando agua" viene siendo como colocar
tejas de modo que "tomen agua". No busquemos normas donde el criterio
es lo que se aplica, pues no existen.
Saludos
Rene Mendoza
Ing. Civil Electricista
Santiago Chile.




On Oct 17, 1:18 pm, omar graterol <ograte...@yahoo.es> wrote:
> Santiago, veo que no te han contestado este punto, lo que de mi parte te puedo decir es que me sorprende ese requerimiento, ya que la forma de los discos, que mas bien son campanas, al invertirlos acumulan mas suciedad y agua, que disminuiria su distancia de fuga.
>  
> saludos,...........................Omar Graterol
> Ingeniero Electricista
> Maracaibo - Zulia -Venezuela
> Telf. 58 - 261-7436648
> Cel. 58-414-6338693
>
> --- El sáb, 16/10/10, JULIAN SANTIAGO LUNA AYQUIPA <jsantiagol...@yahoo.es> escribió:

rmendozaing

unread,
Oct 19, 2010, 7:56:03 AM10/19/10
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
Estimado:
Electricamente, los aisladores de disco utilizados en cadenas de
aislación de lineas o subestaciones, se comportan practicamente de
igual manera independiente de la posicion en que se instalen.
Por lo tanto la posición en que deben instalarse es siempre de modo
que no acumulen agua, es decir con las "polleras" hacia abajo. La
forma de los aisladores está diseñada para ser instalados de forma que
no acumulen agua.
Los linieros que instalan los aisladores, ni siquiera preguntan como
se colocan los aisladores, pues la respuesta es obvia.
No hay una norma que defina esto, porque es una regla de simple
criterio. Colocar aisladores "tomando agua" viene siendo como colocar
tejas de modo que "tomen agua". No busquemos normas donde el criterio
es lo que se aplica, pues no existen.
Saludos
Rene Mendoza
Ing. Civil Electricista
Santiago Chile.




On Oct 17, 1:18 pm, omar graterol <ograte...@yahoo.es> wrote:
> Santiago, veo que no te han contestado este punto, lo que de mi parte te puedo decir es que me sorprende ese requerimiento, ya que la forma de los discos, que mas bien son campanas, al invertirlos acumulan mas suciedad y agua, que disminuiria su distancia de fuga.
>  
> saludos,...........................Omar Graterol
> Ingeniero Electricista
> Maracaibo - Zulia -Venezuela
> Telf. 58 - 261-7436648
> Cel. 58-414-6338693
>
> --- El sáb, 16/10/10, JULIAN SANTIAGO LUNA AYQUIPA <jsantiagol...@yahoo.es> escribió:

Ginés del Castillo

unread,
Oct 19, 2010, 10:17:01 AM10/19/10
to listaele...@googlegroups.com
Efectivamente, lo que afecta la aislación de la cadena de aisladores es la
acumulación de agua y suciedad cuando queda "con las polleras hacia arriba".
En casos como el comentado, que el cable de acometida a la columna de
retención tiene siempre un ángulo "hacia arriba", no es descabellado colocar
los aisladores al revés, de modo que la pollera quede hacia abajo. Eso
requerirá alguna adaptación de los herrajes.
Otra posibilidad es colocar dos cadenas de aisladores en V, lo cual
requeriría una configuración especial de ménsulas y es más complicado.
Saludos.

Ginés del Castillo
Monte Vera-Santa Fe-Argentina


-----Mensaje original-----
De: listaele...@googlegroups.com
[mailto:listaele...@googlegroups.com] En nombre de rmendozaing
Enviado el: martes, 19 de octubre de 2010 08:56
Para: LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
Asunto: [LESM] Re: CADENAS AISLADORES INVERTIDAS

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages