TRANSICION DE TUBERIA ELECTRICA CONDUIT PVC A TUBERIA EMT A LA VISTA

4,861 views
Skip to first unread message

carlos arturo gonzalez gaitan

unread,
Apr 12, 2012, 10:02:50 AM4/12/12
to listaele...@googlegroups.com
Buenos días estimados listeros

Requiero su concepto respecto a lo que dice la norma NTC2050, traducción del NEC, donde  se defina la forma como se debe hacer la transición de tubería conduit electrica PVC empotrada  a tubería EMT expuesta y a la vista, se puede emboquillar y acoplarlas directamente o se requiere de caja de paso para dicha transicion? y en que articulo aparece,
gracias de antemano por su colaboración.


--
CARLOS ARTURO GONZALEZ GAITAN
INGENIERIA DE PROYECTOS ELECTRICOS S.A.
Medellin- Colombia.
CELULAR: 301 234 61 61
CELULAR: 314-841 01 75

Jose Luis Falcon Chavez

unread,
Apr 12, 2012, 11:21:39 AM4/12/12
to carlos arturo gonzalez gaitan, LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"

Carlos:

 

Lo que yo entiendo es que sí se permite siempre y cuando exista una caja registro en dicha transición como lo indica la sección 300.16 del NEC, que en México corresponde a la sección 300-16 de la NOM-001-SEDE-2005

 

300-16. Canalización o cables en un alambrado oculto o abierto

a) Caja de registro o accesorio. Se debe usar una caja de registro o accesorio terminal con orificios o

boquillas redondeadas para cada conductor, cada vez que se realice un cambio a un alambrado oculto

o abierto desde un tubo (conduit) metálico, tubo (conduit) no metálico, cable con cubierta no metálica, cable

tipo AC, cable tipo MC o cables con aislamiento mineral (MI), cables con cubierta metálica y alambrado con

canalizaciones de superficie. Un dispositivo usado para este propósito no debe contener derivaciones o

empalmes y no puede ser utilizado como dispositivo de salida.

 

Ojalá te ayude en algo…saludos desde México

 

ING. JOSE LUIS FALCON

DIPSA CONSTRUCTORA

AREA ELECTRICA

55-3400-4806

 

jlfa...@grupodipsa.com.mx

--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

mfs...@gmail.com

unread,
Apr 12, 2012, 1:24:55 PM4/12/12
to listaele...@googlegroups.com, carg...@gmail.com
Estimado Carlos
Las buenas practicas y según varios proyectos observados se tiene y se recomienda usar cajas de paso.
Con esto no deberías tener observaciones
Slds
Michel Sandoval
Ing. Electricista
Arequipa Peru
Enviado desde mi teléfono Nokia
-----Mensaje original-----
De: carlos arturo gonzalez gaitan
Enviado: 12/04/2012, 9:02 AM

Saul Treviño

unread,
Apr 12, 2012, 4:44:14 PM4/12/12
to carlos arturo gonzalez gaitan, listaele...@googlegroups.com

Estimado Carlos:

En el  NEC Edición 1996 y en la Norma NTC 2050, se aplica en subterráneo la sección 300-5 (h) y permite instalar conectores especiales sellados para la transición de tuberías de PVC a metálicas como ahí se menciona, Así mismo la sección 300-15 (b) Excepción 8 también permite no instalar cajas en esas y transiciones , en todos los casos los conductores no deben de empalmarse. Ing. Saúl Treviño México, D. F. Celular (55) 3888 7816

 

De: listaele...@googlegroups.com [mailto:listaele...@googlegroups.com] En nombre de carlos arturo gonzalez gaitan
Enviado el: jueves, 12 de abril de 2012 9:03
Para: listaele...@googlegroups.com
Asunto: [LESM] TRANSICION DE TUBERIA ELECTRICA CONDUIT PVC A TUBERIA EMT A LA VISTA

 

Buenos días estimados listeros

--

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages