Consulta sobre almacenamiento de aceites dieléctricos

321 views
Skip to first unread message

Norberto Damián Puefil

unread,
Oct 5, 2011, 11:05:57 AM10/5/11
to listaele...@googlegroups.com
Amigos listeros:
                        Esta vez, recurro a ustedes con la siguiente consulta: Debo comprar aceite dieléctrico (YPF65), y por la cantidad (48.000 litros), nos la venden "a granel" a un precio mucho, mucho menor.
 
                         El tema es donde acopiar tal cantidad. Particularmente, en nuestra central, poseemos tanques de PRFV (pástico reforzado en fibra de vidrio) para tal cantidad de aceite. Pero, y aquí viene la consulta, varios laboratorios nos han comentado que "oyeron" que no es recomendable utilizar recipientes plásticos para el almacenaje de aceite dieléctrico con inhibidor, porque se produce ceirta degradacion del aceite, causado por la afinidad del aceite con el plástico (se pueden hallar trazas de acetileno en el aceite, por ejemlo).
 
                         Ustedes, han oído algo de esto? Tienen alguna experiencia u opinión formada al respecto?
 
                         Contactandome con el fabricante del aceite, me comentaron que ellos siempre utilizan contenedores de acero inoxidable, y que por lo tanto, en particular con el PRFV no tienen ninguna experiencia.
 
                          Saludos y de antemano, gracias por su tiempo y colaboración
 

 
  Norberto Puefil
 Ing. Electricista
HPDA-Argentina
(+54 0291-156489503)

Federico Messina

unread,
Oct 5, 2011, 9:27:56 PM10/5/11
to npu...@gmail.com, Lista
Hola Norberto, te cuento que trabajo bastante seguido con transformadores y es muy cierto lo que te han dicho. Nunca se emplean cisternas plasticas para almacenar aceite dielectrico. Además presenta otro inconveniente que es la gran dilatación. Te convendría comprar el aceite en tambores, o bien si es que vas a usarla en breve, alquilar una cisterna inoxidable. Si vas a considerar almacenar o manejar esos volumenes de aceite de forma seguida tal vez puedas averiguar de adquirir dos cisternas de 25000 litros que no son tan costosas.
Hoy dia lo que se esta usando (trabajo en Alstom) son los Flexitanks, "bolsas" de acopio de aceite para el traslado dentro de containers. Tienen sus desventajas en caso de pinchaduras, pero no andan tan mal. Casualmente la semana pasaba llenamos dos maquinas de 60000 litros cada una y todo el aceite vino en containers con bolsa, de 25000 litros. La semana que viene tenemos otro trafo con 65000 litros con esa misma tecnologia. El mayor temor en estos casos es la humedad, pero por suerte no se comprobo en las máquinas de tratamiento de aceite la presencia de espuma (es su caracteristica mas visible). Aca en Argentina usan esos Flexitanques para exportar alimentos liquidos (vino, aceite, etc)

Saludos
 
Messina Federico
Ing. Eléctrico UTN
+549 345 4177 379
Concordia-Entre Rios-Argentina




 

From: npu...@gmail.com
Date: Wed, 5 Oct 2011 12:05:57 -0300
Subject: [LESM] Consulta sobre almacenamiento de aceites dieléctricos
To: listaele...@googlegroups.com
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

Paul Carrion T. de Zaruma

unread,
Oct 6, 2011, 8:48:27 AM10/6/11
to focom...@hotmail.com, npu...@gmail.com, lista electrica SALVADOR MARTINEZ
en nuestra empresa  se almacena el aceite dielectrico  en tanques de acero cilindricos de forma vertical , y de capacidad 8000 galones
,estos tanque son   muy hermeticos en el sentido de las  fugas  y al final del proceso de llenado  introducimos el nitrogeno por el asunto de la humedad.


Paúl Carriòn T. Ing.
ENCASER
Fono:04-2-234271
Celular;09-1-175670
Guayaquil-Ecuador



From: focom...@hotmail.com
To: npu...@gmail.com; listaele...@googlegroups.com
Subject: RE: [LESM] Consulta sobre almacenamiento de aceites dieléctricos
Date: Thu, 6 Oct 2011 01:27:56 +0000

Marco Pari Vega

unread,
Feb 7, 2018, 6:03:35 AM2/7/18
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
Hola Paul,

Por favor apoyame con una duda, en nuestra empresa hemos instalado 02 tanques de 6000 galones para almacenamiento de aceite dielectrico, recien ahora vamos a instalar las tuberías para el llenado y la descarga. Mi inquietud es como evitar que se forme espuma durante el llenado del tanque, ya que teniamos planeado bombear el aceite por una tubería que ingrese por la parte superior del tanque.


Gracias por el apoyo.

Saludos,
Marco Pari
Promelsa
Lima-Peru


El jueves, 6 de octubre de 2011, 7:48:27 (UTC-5), Paul Carriont - Ecuador escribió:
> en nuestra empresa  se almacena el aceite dielectrico  en tanques de acero cilindricos de forma vertical , y de capacidad 8000 galones
> ,estos tanque son   muy hermeticos en el sentido de las  fugas  y al final del proceso de llenado  introducimos el nitrogeno por el asunto de la humedad.
>
>
> Paúl Carriòn T. Ing.
>
> ENCASER
>
> Fono:04-2-234271
>
> Celular;09-1-175670
>
> Guayaquil-Ecuador
>
>
>
> From: focom...@hotmail.com
> To: npu...@gmail.com; listaele...@googlegroups.com
> Subject: RE: [LESM] Consulta sobre almacenamiento de aceites dieléctricos
> Date: Thu, 6 Oct 2011 01:27:56 +0000
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> Hola Norberto, te cuento que trabajo bastante seguido con transformadores y es muy cierto lo que te han dicho. Nunca se emplean cisternas plasticas para almacenar aceite dielectrico. Además presenta otro inconveniente que es la gran dilatación. Te convendría comprar el aceite en tambores, o bien si es que vas a usarla en breve, alquilar una cisterna inoxidable. Si vas a considerar almacenar o manejar esos volumenes de aceite de forma seguida tal vez puedas averiguar de adquirir dos cisternas de 25000 litros que no son tan costosas.
>
> Hoy dia lo que se esta usando (trabajo en Alstom) son los Flexitanks, "bolsas" de acopio de aceite para el traslado dentro de containers. Tienen sus desventajas en caso de pinchaduras, pero no andan tan mal. Casualmente la semana pasaba llenamos dos maquinas de 60000 litros cada una y todo el aceite vino en containers con bolsa, de 25000 litros. La semana que viene tenemos otro trafo con 65000 litros con esa misma tecnologia. El mayor temor en estos casos es la humedad, pero por suerte no se comprobo en las máquinas de tratamiento de aceite la presencia de espuma (es su caracteristica mas visible). Aca en Argentina usan esos Flexitanques para exportar alimentos liquidos (vino, aceite, etc)
>
> Saludos
>  
> Messina Federico
> Ing. Eléctrico UTN
> +549 345 4177 379
> Concordia-Entre Rios-Argentina
>
>
>
>  
>
>
>
>
>
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages