Buenas Tardes Companeros de la Lista Eléctrica SM,

No recuerdo si este tema de las instalaciones eléctricas en recintos donde están instaladas celdas de baterías tipo VRLA ha sido discutido con anterioridad en esta comunidad. El caso es que hace muchos anos, en la etapa de diseno, calculábamos el banco de baterías de placas ventiladas (Plomo-Acido o Níquel-Cadmio) y sabíamos que la Sala de Baterías debería cumplir los requerimientos del Código Eléctrico Nacional (NFPA 70 equivalente) o el Código Nacional de Seguridad en Instalaciones de Suministro Eléctrico (NSEC o ANSI C1 equivalente), como área clasificada Clase I, División 2, por los gases de Hidrógeno liberados durante el proceso de igualación del banco. Especialmente en los lugares cálidos de nuestras regiones. Había un compromiso entre la máxima temperatura de operación de las celdas Pb o NiCd y el volumen a ventilar (cfm) de los extractores de aire.

Cuando se comenzaron a implantar a partir de los anos 1990 las baterías selladas (VRLA) en instalaciones industriales, centros de datos y de control de operaciones hubo un alivio para el operador por el tema de los gases de H2, pero había que acondicionar el aire de las salas de baterías para que la T max fuera por debajo de 25 grados C. No había instalaciones eléctricas para Clase I, División 2.

Ahora resulta, que hay fabricantes de celdas VRLA que no garantizan la hermeticidad de las celdas a ciertas temperaturas ambiente y condiciones de operación y algunos disenadores hoy día disenan las instalaciones como si fuera Clase I, División 2, Grupo D, con lámpara a prueba de vapor y explosión, sellos entre canalizaciones internas y externas, el apagador (switch) afuera, pero dentro del área clasificada dejan la unidad evaporadora del aire acondicionado, lo que es un contrasentido. Pregunto cómo están las normas técnicas y de seguridad de sus correspondientes lugares en la aplicación de celdas de batería VRLA y si existen límites máximos de escape de gases de hidrógeno medibles.

Gracias por su atenta respuesta.
Saludos,

Juan M. Salas
Ing. Electricista
Maracaibo, Venezuela

Marcelo Palacios

unread,
Jan 24, 2015, 8:44:36 PM1/24/15
to LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ, Juan M. Salas, Omar Graterol, Juvencio Molina

Estimado Juan.
Lo que comentas es cierto y ocurre en casi todos los temas de ingeniería.
Cuando los ingenieros pasan a formar parte de las grandes empresas olvidan lo de ser ingenieros y se dedican a querer aplicar normativas y regulaciones sin lugar a discusión.
Incluso hay regulaciones antiquisimas y que son respetadas a boca cerrada. Es decir sin discusión. Son 'Tan respetuosos' que ni siquiera discuten lo mal escrito!!!!!!
saludos
Marcelo Palacios
Portoviejo Ecuador

Enviado desde Yahoo Mail en Android



From: Juan M. Salas <sala...@gmail.com>;
To: LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ <listaele...@googlegroups.com>;
Cc: Omar Graterol <ogra...@yahoo.es>; Juvencio Molina <juve...@gmail.com>;
Subject: [LESM] CASO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN SALAS DE BATERIAS ESTACIONARIAS TIPO SELLADAS
Sent: Sat, Jan 24, 2015 11:06:26 PM

--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para acceder a más opciones, visita https://groups.google.com/d/optout.

José Luis Aray

unread,
Jan 25, 2015, 5:08:05 AM1/25/15
to listaele...@googlegroups.com, ogra...@yahoo.es, juve...@gmail.com
Hola Juan

Efectivamente las baterías VRLA no son "selladas" como algunos piensan. Si bien el electrolito esta inmovilizado en forma de gel o en membranas de AGM, lo que permite en muchos casos colocarlas en cualquier posición, las mismas tienen válvulas de presión que liberan gases cuando se supera los niveles como consecuencia de la electrólisis. Todas las baterías VRLA tienen válvulas de presión y ningún fabricante puede garantizar que no se liberen gases bajo algunas condiciones de carga en la batería.

Como has dicho, esto depende en gran medida de la tensión aplicada en las baterías y la temperatura. Para minimizar la electrólisis los fabricantes de baterías suministran una curva de tensión que depende de la temperatura, que en los rectificadores modernos este parámetro es ajustable.

Hace unos años pude consultar un documento suministrado por Enersys en donde pude calcular que para condiciones de 35 grados C y sin ajustar en voltaje de flotación, los gases liberados podían alcanzar niveles peligrosos en mas de 10 años en una sala hermética que supera 5 veces el volumen de la batería. Claro, esto es en condiciones de flotación. Esto nos deja saber que habría que garantizar una minimiza recirculacion de aire en la sala para no tener ningun problema de este tipo.

Por cierto, hoy en dia hay baterías VRLA certificadas para su uso en ambientes explosivos, pues la recombinacion interna de gases pueden llegar al 100%.

Si consigo el documento lo comparto contigo.

Saludos

Jose Aray
Caracas - Venezuela

Juan Melgarejo

unread,
Jan 25, 2015, 1:58:29 PM1/25/15
to Juan M. Salas, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ, Omar Graterol, Juvencio Molina
Estimado Juan
Los recintos para Baterias deben ser diseñados para condiciones Criticas, no siempre se compran las Baterias especificadas, a veces compran las mas economicas y/o no revisan las especificaciones. Se debe siempre dar las condiciones de ventilacion a los cuartos de baterias
Te envio esta informacion

--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para acceder a más opciones, visita https://groups.google.com/d/optout.



--
Ing. Juan Melgarejo Garcia
Ing. Mecanico y Electricista CIP 17115
Telefax: 422 1714


Juan M. Salas

unread,
Jan 25, 2015, 10:08:04 PM1/25/15
to Juan Melgarejo, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ, Omar Graterol, Juvencio Molina
Estimado Juan Melgarejo:

Buenas Noches.
Muechas Gracias por la respuesta enviada. Estoy de acuerdo en que los recintos para baterías deben ser disenados para el caso más desfavorable de celdas: las de placas ventiladas y como área clasificada Clase I División 2 (gases de H2 son esporádicos, no continuos). Quiero agradecer el envío de norma mexicana actualizada para consulta.

Quiero además agregar que en la experiencia de mantenimiento era normal ver bancos de batería de placas ventiladas de tamano menor a 60 Ah en los mismos recintos donde estaban instalados los equipos de eléctricos de potencia y control, posiblemente por el poco volumen de gases de Hidrógeno liberados.

Gracias igualmente al colega  Julio René Alfonso por la versión del reglamento técnico de Instalaciones Eéctricas de Colombia (RETIE).
Saludos,

Juan M. Salas