Les acerco una duda que plantea un lector de mi Blog para la consideración de la comunidad. Si le pueden dar una mano se los agradezco. Este email va con copia al amigo Silvio.
Mi nombre es Silvio Raiti López Conrado (silvi...@gmail.com) Soy de Nicaragua y soy estudiante de la carrera de ingeniería eléctrica.
Para conectar un generador al sistema de interconexión he leído que según las normas norteamericanas, el transformador elevador se utiliza una conexión Estrella-Delta y para las normas europeas lo contrario, cual es la diferencia? por que en Europa se utiliza este tipo de conexión?
También he leído que por lo general para transformadores elevadores de voltaje se utiliza Estrella-Delta y para los transformadores reductores Delta Estrella, por que?
Buen fin de semana y que Dios les bendiga!
Ing. Lucas Bruno
La Plata. Buenos Aires
Argentina
http://ingenieriaelectricaexplicada.blogspot.com
Lucas, para nuestro amigo Silvio, un par de mensajes:
1-Cuando se dice "He leido que segun las normas Norteamericanas,......el transformador elevador utiliza una conexion estrella-delta".... Deberia indicar que NORMA, Paper o por lo menos ser mas preciso sobre la fuente. De esa forma el lector esta mejor orientado y puede dar o no credibilidad a lo que se dice.
2-No es cierto que la conexion de un transformador elevador, este definida por alguna norma o standard; al menos no esta definido o mejor dicho, no hay una sola forma de seleccionar la conexion, generalmente es una conexion tipica en cada sistema y esta depende de muchos factores; entre ellos:
2-1..Norma o sistema particular de conexion de la red de transmision o distribucion a la cual se va a conectar.Normalmente la empresa de transmision dicta la pauta, generamente el lado de alta es conectado en Y, con el proposito de proveer una conexion de neutro puesto a tierra para el sistema de transmision.
2-2..Conexion del Generador al cual se le instalara el transformador elevador. Normalmente el generador esta conectado en Y puesto a tierra para facilitar las protecciones de tierra del generador, esto obliga a la conexion en delta en el lado de baja del transformador elevador o por lo menos y con neutro flotante.
2-3..El secundario o lado de alta en delta, que genera un sistema aislado de tierra en alta tension solo se permite en sistemas de distribucion, con voltajes no mayores de 15 o 35 KV; este sistema obliga a una alta aislacion en el lado de alta, debido a la elevacion del voltaje en dos fases, al tener una falla a tierra simple; y con voltajes mayores se hace muy costoso; ademas por razones de seguridad esta conexion es prohibida en algunos standard.
Esto indica que la conexion preferida o mas comun, es la delta-Y; no obstante se puede tener Y-Y y raras veces Y-Delta debido al problema de el lado de alta aislado mencionado el 2-3-
Saludos,................Omar Graterol