transferencia Automatica y neutro del sistema

558 views
Skip to first unread message

Jesus Perez

unread,
Jun 15, 2013, 3:01:16 PM6/15/13
to listaele...@googlegroups.com

Hola que tal compañeros de lucha :D , tengo una duda en relacion a la implementacion de un dispositivo de transferencia automatica. 

Para el transfer se prevé una entrada proveniente de un generador y otra entrada proveniente de una acometida principal, el transfer debe alimentar una carga trifasica 4 hilos (F-F-F-N). 

Con relación a los neutros del generador y de la acometida principal:

1. Estos deben ser conmutados de igual forma que las fases, de tal forma que el neutro asociado a la carga en algunos casos este conectado al neutro de la acometida principal y en otros casos al neutro del generador?


2. El transfer puede tener una barra de neutro en donde se conecten todos los neutros (Acometida principal, Generador y carga), de tal forma que no es necesario conmutar el neutro y siempre existirá una conexión entre los 3 neutros asociados. 

Que comentarios y consideraciones me pudiesen indicar. Saludos!


Jesús Pérez
Caracas
Venezuela

Henry Vargas

unread,
Jun 15, 2013, 5:13:29 PM6/15/13
to Jesus Perez, listaele...@googlegroups.com
Hola Jesús,

Todas tus preguntas tienen mil formas de responderse pero como le digo a todos mis clientes... Quien define el transfer y el Motogenerador es la carga y no al revés.

Por eso si quieres una respuesta que te de soluciones tienes que hablar de tu carga: cual es tu carga, tipo de carga, niveles de tensión, potencia, amperaje, tipo de conexión de tu alimentación de la red comercial, das garantía que neutro y tierra están conectados únicamente en un sólo punto o tienes varios loops cerrados indebidamente? Son muchas cosas que tienes que escribir de tu carga para que puedas definir correctamente lo que necesitas.

Saludos,

Ing. Henry Vargas
Director General
ELECTRIC FORCE SOLUTIONS, C.A.
Caracas, Venezuela 
Enviado desde iPhone 5
--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"
 
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus correos electrónicos, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para obtener más opciones, visita https://groups.google.com/groups/opt_out.
 
 

Braulio Alzate Duque

unread,
Jun 15, 2013, 7:09:25 PM6/15/13
to Henry Vargas, Jesus Perez, listaele...@googlegroups.com
Te puedo recomendar una lectura muy interesante que de seguro te da la respuesta a la interrogante, en otras palabras lo que buscas es determinar el esquema de conexión a tierra de tu sistema de potencia o lo que comúnmente se conoce como régimen de neutro, esto depende de la forma en que hayas definido que van a operar tus fuentes (generadores y/o transformadores), bien sea como sistemas derivados separados o no.

El IEEE 446 (adjunta) te dará muchas luces al respecto, ahh! y una recomendación... guíate por las imágenes que trae y llegaras fácilmente a la respuesta.

si tienes dudas adicionales no mas cuéntanos y vemos de que manera te ayudamos.


Saludos,


Braulio Alzate Duque
SEGELECTRICA SA DE CV
(052) 55 3898 2766
México-Bogotá
--
Braulio Alzate Duque
SEGELÉCTRICA MÉXICO
(0521) 55 3898 2766
IEEE_0446_1995 (Orange) Emergency and Standby Power Systems for Industrial and Commercial Applica.pdf

Florencio caripa

unread,
Apr 15, 2019, 10:09:19 PM4/15/19
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
Gracias por la informacion aclarada la duda de la conexion del neutro

Ing. Florencio Caripa