Hola Henry, primero debe considerarse la ubicación del transformador: ¿solo en la entrada del rectificador?¿Rectificador más by-pass?¿solo by-pass?, Cada una de ellas requerirá diferentes prestaciones al transformador.
a- Entrada rectificador: deberás conocer la tecnología del transformador:
1- IGBT: no necesitas ningún K especial, ya que la reinyección armónica es muy baja (THDI 3% aprox a plena carga). EL dimensionamiento solo debe contemplar las pérdidas de la UPS, la recarga de baterías y, por supuesto, la carga crítica. SI hasta ahora funcionaba con 112,5 kVA, alcanza la misma potencia.
2- Tiristores 6 pulsos sin filtro: la reinyección es muy alta (35% aprox), y la distribución de armónicos es aprox. la siguiente:

Con esta distribución debes consultar al fabricante de transformador. Si el rectificador tiene filtro, la distorsión cae al 8% aprox., y en mi experiencia no es necesario ningún factor k especial, pero mejor consulta al fabricante de trafo.
3- Tiristores 12 pulsos sin filtro: El espectro es aprox. el siguiente (11% THDI aprox.):

Nuevamente, consulta al fabricante del trafo con esta distribución, pero no creo que sea necesario ningún K especial. Si tiene filtro, el THDI baja al 5% aprox.
b- Si del trafo cuelga también el by-pass, debes contemplar las características de la carga. Las resonancias magnéticas con las que me topé presentaban grandes picos de carga en muy corto espacio de tiempo, por lo que, si bien las componentes armónicas son muy elevadas, al ser tan puntuales no creo que debas sobredimensionar el transformador con un K especial.
En resumen y para tu caso, la UPS seguramente está dimensionada al pico de carga de la resonancia, por lo que normalmente estará a muy bajo estado de carga. No creo, entonces, que necesites un factor k especial, ya que el trafo también estará sometido a cargas fuertes en muy cortos períodos de tiempo.
Un saludo.
Kike.
Barcelona
--
Caracas, Venezuela
Enviado desde iPhone 5
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus correos electrónicos, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para obtener más opciones, visita https://groups.google.com/groups/opt_out.