Estimados amigos,
vamos a usar piedra chancada en los patios de transformación de las subestaciones eléctricas de un proyecto minero, la subestación mas grande tiene dos transformadores uno de 4 MVA y otro de 2.5 MVA, la piedra chancada a usar hemos planteado de tamaño 1.5" a 2 "; pero en la mina actualmente solo cuentan con piedra chancada de 1" o menos; porfavor deseo que me digan si es factible colocar estas piedras de 1".
Espero sus comentarios, muchas gracias.
att
Carlos Velásquez
Lima, Perú.

favio.casas

unread,
Aug 15, 2012, 9:18:56 AM8/15/12
to listaele...@googlegroups.com
Estimado Carlos, la norma colombiana sobre puestas a tierra, dice lo siguiente:
 

En el caso de material triturado proveniente de rocas ígneas, los fragmentos deben tener formas angulosas, con tamaño promedio de una pulgada.

 

El material proveniente de explotaciones aluviales (río o quebrada) conocido como canto rodado presenta diversidad de composición litológica, siempre y cuando su tamaño mínimo sea de 3/4 de pulgada.

 

La gravilla debe estar bien lavada, de manera que se garantice un contenido de partículas finas con diámetros menores a 0,074 mm y menos del 5 % en peso.

 

A mayor tamaño del material, se pueden manejar mayores valores de tensiones permisibles de contacto y de paso, bajando costos en la construcción de la puesta a tierra.

 

El espesor de la capa a utilizarse puede variar entre 8 cm y 20 cm.
 
Espero que le sea de utilidad, cordial saludo.
 
Ing. Favio Casas Ospina
Segeléctrica SAS
Bogotá - Colombia

Braco, Jose

unread,
Aug 15, 2012, 10:05:04 AM8/15/12
to favio.casas, listaele...@googlegroups.com

Estimado Carlos

 

Puedes utilizar piedra chancada (fragmentos de forma angulosa) de diámetros entre 1 1/2” a 2 ½”, con un espesor de cama de 10 cm como mínimo, pero también puedes utilizar piedras aluviales de canto rodado de igual diámetro.

 

En caso de tener piedra chancada de 1” debieras aumentar el espesor de la capa a 15cm o más.

 

Saludos

 

José Luis Braco

 

Lima-Perú.

--