En referencia al NEC, te comento que no se permite que vayan mezclados sistemas diferentes en la misma envolvente o canalización:
300-3. Conductores.
c) Conductores de sistemas diferentes.
1) De 600 volts o menos. Se permitirá que los conductores de circuitos de corriente directa y corriente
alterna de 600 volts o menos ocupen el mismo envolvente, cable o canalización del alambrado. Todos los
conductores deben tener un aislamiento nominal igual como mínimo a la tensión máxima del circuito aplicado
a cualquier conductor que se encuentre en el envolvente, cable o canalización.
NOTA 1: Para los conductores de los circuitos Clase 2 y Clase 3, véase 725-136(a).
Ahora que si tu quieres usar la charola como soporte solamente, entonces puedes canalizar el cable de datos con tubería conduit metálica, y al momento de que la conectas a tierra, entonces se forma una “Jaula de Faraday” y tus cables quedan aislados de interferencia electromagnética, según yo tengo entendido.
392-10. Usos permitidos. Se permitirá el uso de charolas portacables como sistema de soporte para
conductores de acometida, alimentadores, circuitos derivados, circuitos de comunicaciones, circuitos de
control y circuitos de señalización.
Lo más correcto sería usar la soportería para apoyar la tubería de datos y llevar la charola exclusiva para el sistema eléctrico.
Aunque hay lugares en los que si han puesto dentro de la charola la tubería, algo no adecuado, pero en caso de que fuera estrictamente necesario, yo usaría además para separar el sistema eléctrico del de datos una barrera sólida fija de un material compatible con la charola portacables que es un accesorio que vende el fabricante de charolas, además de etiquetar con letras grandes que van sistemas de datos en un lado y eléctrico en otro.

Recomiendo leer detenidamente el artículo 800 del NEC:
800-133. Instalación de los alambres, cables y equipos de comunicaciones. Los cables y alambres de
comunicaciones que van desde el protector a los equipos o, cuando no se exija el protector, los alambres y
cables de comunicaciones que están asegurados al interior o al exterior del edificio, deben cumplir cuando
sean aplicables, las secciones (a) hasta (c) siguientes.
a). Separación con otros conductores.
1) En canalizaciones, charola portacables, cajas, cables o envolventes.
b. Otros circuitos. Se permitirán cables de comunicaciones en la misma canalización, charola
portacables o envolvente donde vayan cualquiera de los siguientes cables:
(1) De control remoto Clase 2 y Clase 3, de señalización y de circuitos de potencia limitada
de acuerdo con las partes A y D del Artículo 725.
(2) Circuitos de potencia limitada de sistemas de alarma contra incendios, de acuerdo con
las partes A y C del Artículo 760.
También puedes revisar el estándar EIA/TIA 569 “Commercial Building Standards for Telecommunications Pathways and Spaces”, que no es sencillo conseguir (es costoso comprarlo) pero es un estándar que se sigue para este tipo de sistemas de voz y datos.
Saludos desde México¡¡¡
--
--
www.listaelectrica.org
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus correos electrónicos, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para obtener más opciones, visita https://groups.google.com/groups/opt_out.