Estimados Listeros:
Les consulto su opinión (ó intercambiar algún artículo que trate y analice) el siguiente tema para las puestas a tierras de torres de transmisión:
Reemplazar un electrodo simple vertical (jabalina, hasta, ó varilla) por un cable de cobre enrrollado formando espiras y luego cortocircuitadas como se indica en el croquis adjunto.
¿Hay manera de calcular la capacitancia del electrodo de tierra para comprobar que la impedancia de impulso mejora con esta configuración?. O dicho de otra manera, si la geometría del electrodo, simulando un gran diámetro influye en aumentar la Capacitancia sin aumentar su inductancia de manera que disminuya la impedancia de impulso durante el transitorio?
Por ejemplo, para una puesta a tierra de una torre, además de varias ramas en paralelo, ¿sería mejor un electrodo constituido por un cable de cobre enrollado formando una helicoide, con todas las espiras en cortocircuito, por ejemplo de 0,50 m de diámetro y longitud vertical de 2,5 m?. ¿Trabajaría mejor que un simple electrodo vertical de 2,5 m?
Se agradecerá compartir bibliografía que trate estos asuntos.
Cordiales saludos,
Carlos
Líneas de Transmisión
E-mail: cagol...@gmail.com
--
www.listaelectrica.org
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"
Carlos:
La capacitancia de un electrodo respecto a la tierra remota, depende de que haya un material dieléctrico entre el electrodo y la llamada tierra remota, la tierra común no tiene esta propiedad y además que se tenga un electrodo de 2.5m con un diámetro de 0.5 m, desde el punto de vista de la capacitancia sea cual sea el electrodo, este es un punto comparado con la inmensidad de la tierra. Lo que si incide en el valor de la resistencia de puesta a tierra es el diámetro del electrodo, pero siempre y cuando lo que tenga dentro del diámetro sea conductor.
Simulamos en el un software de elementos finitos, el arreglo propuesto y un contrapeso convencional, con los siguientes resultados:
1. Arreglo propuesto como un espiral de elementos rectos de 36 cm:



Isométrico vista de techo vista de lado
Resumen del suelo:
Nombre de la subestación Espiral
Proyecto esppiral
Estudio Prueba electrodo en espiral
Parámetros
Título Espiral 2m paso 0.4 diámetro 0.2
Modelo de suelo Estratificado en 2 capas
Modelo securitario IEEE Std. 80-2000
Espesor de la capa superficial 0.2 metros
Resistividad de la capa superficial 2500 ohm-m
Duración del choque eléctrico 0.5 secs
Peso corporal 50 kg
Resultados de salida
Espesor de la capa superior 2.67 metros
Resistividad de la capa superior 101.33 ohm-m
Resistividad de la capa inferior 301.4 ohm-m
Tensión máxima de contacto 670.82 voltios
Tensión máxima de paso 2191.13 voltios
Factor Cs de reducción 0.823771
Valores supuestos
Distancia sondas Resistividad calculada
(metros) (ohm-m)
0.12 101.33
0.23 101.35
0.35 101.41
0.46 101.53
0.58 101.72
0.69 101.99
0.81 102.36
0.92 102.83
1.04 103.41
1.15 104.11
1.27 104.92
1.38 105.85
1.5 106.89
1.61 108.03
1.73 109.28
1.84 110.62
1.96 112.05
2.07 113.57
2.19 115.15
2.3 116.81
2.42 118.52
2.53 120.28
2.65 122.08
2.76 123.92
2.88 125.79
2.99 127.68
3.11 129.6
3.22 131.52
3.34 133.46
3.45 135.4
3.57 137.34
3.68 139.27
3.8 141.2
3.91 143.12
4.03 145.03
4.14 146.93
4.26 148.81
4.37 150.68
4.49 152.52
4.6 154.35
4.72 156.16
4.83 157.94
4.95 159.7
5.06 161.44
5.18 163.16
5.29 164.85
5.41 166.52
5.52 168.17
5.64 169.79
5.75 171.39
5.87 172.96
5.98 174.51
6.1 176.03
6.21 177.54
6.33 179.01
6.44 180.47
6.56 181.9
6.67 183.31
6.79 184.7
6.9 186.07
7.02 187.41
7.13 188.73
7.25 190.04
7.36 191.32
7.48 192.58
7.59 193.82
7.71 195.04
7.82 196.24
7.94 197.42
8.05 198.58
8.17 199.73
8.28 200.85
8.4 201.96
8.51 203.05
8.63 204.13
8.74 205.19
8.86 206.23
8.97 207.25
9.09 208.26
9.2 209.26
9.32 210.24
9.43 211.2
9.55 212.15
9.66 213.09
9.78 214.01
9.89 214.92
10.01 215.81
10.12 216.69
10.24 217.56
10.35 218.41
10.47 219.26
10.58 220.09
10.7 220.9
10.81 221.71
10.93 222.5
11.04 223.29
11.16 224.06
11.27 224.82
11.39 225.57
11.5 226.31
Valores puestos en tabla
Error RMS 3.87 %
Distancia sondas Resistividad medida Resistividad calculada Error
(metros) (ohm-m) (ohm-m) (%)
1 100 103.22 3.22
2 120 112.62 -6.15
4 140 144.61 3.29
8 200 198.08 -0.96
El análisis que arroja el programa es:
Nombre de la subestación Espiral
Proyecto esppiral
Estudio Prueba electrodo en espiral
Parámetros
Spec. Z paralelo equivalente Z infinito
Frecuencia nominal 60 hz
Nombre de la barra Desconocido
Corriente de falla LG 100 amps
Contribución a distancia 100 %
Espesor de la capa superior 2.67 metros
Resistividad de la capa superior 101.33 ohm-m
Resistividad de la capa inferior 301.4 ohm-m
Resultados de salida
Elementos del electrodo primario
X1 Y1 Z1 X2 Y2 Z2 Longitud Radio Corriente Electrodo
(metros) (mm) (amps) (#)
0.2 0 0 0 0.2 0.1 0.3 5.3 4.0076 Asy 1
0 0.2 0.1 -0.2 0 0.2 0.3 5.3 4.4939 Asy 2
-0.2 0 0.2 0 -0.2 0.3 0.3 5.3 4.6782 Asy 3
0 -0.2 0.3 0.2 0 0.4 0.3 5.3 4.6357 Asy 4
0.2 0 0.4 0 0.2 0.5 0.3 5.3 4.5542 Asy 5
0 0.2 0.5 -0.2 0 0.6 0.3 5.3 4.5572 Asy 6
-0.2 0 0.6 0 -0.2 0.7 0.3 5.3 4.5846 Asy 7
0 -0.2 0.7 0.2 0 0.8 0.3 5.3 4.5992 Asy 8
0.2 0 0.8 0 0.2 0.9 0.3 5.3 4.6155 Asy 9
0 0.2 0.9 -0.2 0 1 0.3 5.3 4.6474 Asy 10
-0.2 0 1 0 -0.2 1.1 0.3 5.3 4.6867 Asy 11
0 -0.2 1.1 0.2 0 1.2 0.3 5.3 4.7368 Asy 12
0.2 0 1.2 0 0.2 1.3 0.3 5.3 4.8114 Asy 13
0 0.2 1.3 -0.2 0 1.4 0.3 5.3 4.9002 Asy 14
-0.2 0 1.4 0 -0.2 1.5 0.3 5.3 4.9932 Asy 15
0 -0.2 1.5 0.2 0 1.6 0.3 5.3 5.1464 Asy 16
0.2 0 1.6 0 0.2 1.7 0.3 5.3 5.4662 Asy 17
0 0.2 1.7 -0.2 0 1.8 0.3 5.3 5.8491 Asy 18
-0.2 0 1.8 0 -0.2 1.9 0.3 5.3 6.1093 Asy 19
0 -0.2 1.9 0.2 0 2 0.3 5.3 7.5835 Asy 20
Longitud total de los conductores primarios 6 metros
Número total de elementos 20
Elevación del potencial de tierra 3526.42 voltios
Resistencia de tierra calculada 34.483 ohmios
Impedancia equivalente 34.3645 ohmios
Si se analiza un contrapeso de 6 m enterrado en el mismo suelo a 0.5 m de profundidad

el resultado sería:
Nombre de la subestación Espiral
Proyecto esppiral
Estudio Prueba electrodo en espiral
Parámetros
Spec. Z paralelo equivalente Z infinito
Frecuencia nominal 60 hz
Nombre de la barra Desconocido
Corriente de falla LG 100 amps
Contribución a distancia 100 %
Espesor de la capa superior 2.67 metros
Resistividad de la capa superior 101.33 ohm-m
Resistividad de la capa inferior 301.4 ohm-m
Resultados de salida
Elementos del electrodo primario
X1 Y1 Z1 X2 Y2 Z2 Longitud Radio Corriente Electrodo
(metros) (mm) (amps) (#)
0 0 0.5 6 0 0.5 6 5.3 99.7366 Asy 21
Longitud total de los conductores primarios 6 metros
Número total de elementos 1
Elevación del potencial de tierra 2702.85 voltios
Resistencia de tierra calculada 26.4084 ohmios
Impedancia equivalente 26.3388 ohmios
En conclusión el contrapeso da una resistencia menor que el arreglo en espiral y con toda certeza la inductancia de un cable extendido es muchísimo menor que la inductancia de una espiral.
El recorrido de un transitorio tipo rayo de 1.2 micro segundos de frente de onda para que varie de 0 a su máximo valor es 360 m, por lo que en 6 m el efecto de las ondas reflejadas es nulo.
Atte,
Humberto Tello
Bogotá Colombia
--
Hola Carlos,Espero que estes bien. Parece interesante el informe que envio este colega colombiano sobre el comportamiento al impulso de la configuracion de puesta a tierra que propones. Ya hace rato que no participo en la Lista, ya que estoy muy ocupado en Peru. Queria, enviarte una pequena presentacion sobre el uso del acero galvanizado en la construccion de puestas a tierra para lineas de transmision y otro tipo de instalaciones. Te comento que he vendido en el Peru hace poco 15 km, de pletina galvanizada en caliente de 30*4 mm que se utilizaran en la construccion de puestas a tierra para torres de transmision.Quizas en Argentina puedan usar esta tecnica, que resulta mas economica y en ocasiones mas viable que el cobre.Espero tus comentarios.Un saludo fraternal,M.Sc. Ernesto Noriega Stefanov
--