Ventilacion Salas Electricas.

198 views
Skip to first unread message

JORGE OCAÑA CATARI

unread,
Sep 2, 2009, 7:16:24 AM9/2/09
to Lista Electrica Salvador Martinez
Amigos de la Lista.
Tengan ustedes un Buen dia, ahora vengo realizando el dimensionamiento de una sala electrica, pero me encuentro con la duda de que si se tiene que poner un sistema de aire acondicionado, ya que desconosco cual es la normativa y como se realiza el dise;o del mismo.
Si alguien tuviera alguna informacion al respecto favor de compartirlo, ya se este con direcciones de paginas web, papers, software, etc.
Conocedor de su amplio espiritu de colaboracion, me despido con las atenciones mas distinguidas.
Atentamente.
 
JORGE MODESTO OCAÑA CATARI

                  oc...@coteor.net.bo
FAX-PHONE : 591-2-524-2422
MOVIL PHONE : 591-778-61884
         ORURO - BOLIVIA



Encontra las mejores recetas con Yahoo! Cocina.
http://ar.mujer.yahoo.com/cocina/

Paul Carrion T. de Zaruma

unread,
Sep 2, 2009, 9:41:28 AM9/2/09
to jorgem...@yahoo.com, lista electrica SALVADOR MARTINEZ
DEFINIR LAS CARGAS  ( GENERAN CALOR )QUE ESTAN PRESENTES ? ,
CARGAS = PERSONAS , PC , TRANSFORMADORES , SI HAY VENTANALES EXPUESTOS AL SOL,  TIPO DE AISLAMIENTO DE LAS PAREDES Y TECHOS , AREA, LAMPARAS.
CUAL ES LA TEMPERATURA  PROMEDIO QUE DESEAS TENER EN LA SALA ?
POR EJEMPLO SI HAY EQUIPOS ELECTRONICOS NO PUEDEN PASAR DE LOS 40 C.
TOMAR EN CUENTA LA TEMPERATURA  INCIDENTE DE TU CIUDAD , SI ES FRIA O NO ?
UN CALCULO RAPIDO ES QUE LAS CARGAS ELECTRICAS QUE ESTAN DADAS EN KW ( MULTIPLICAR POR 0.6 )Y   SE LAS TRANSFORMA A BTU ESA SERIA LA CAPACIDAD DEL AIRE ACONDICIONADO.
HAY SOFWARES PARA DISEÑAR EJEMPLO ENTRAR EN PORTAL DEL FRIO AHI HAY EJEMPLOS Y SOFWARES PARA DISEÑAR DE FORMA MUY SENCILLA.
TRATA DE BUSCAR EN INTERNET RELACIONADOS CON DISEÑO O CLIMATIZACION .

Paúl Carriòn T. Ing.
ENCASER
Fono:04-2-234271
Celular;09-1-175670
Guayaquil-Ecuador





Date: Wed, 2 Sep 2009 04:16:24 -0700
From: jorgem...@yahoo.com
Subject: [LESM] Ventilacion Salas Electricas.
To: listaele...@googlegroups.com

Invite your mail contacts to join your friends list with Windows Live Spaces. It's easy! Try it!

omar graterol

unread,
Sep 2, 2009, 9:47:16 AM9/2/09
to Lista Electrica Salvador Martinez, JORGE OCAÑA CATARI
Jorge, la verdad es que este tema generalmente se deja a criterio del Ing. y no hay mucha bibliografia o normas que exijan la instalacion de A/A en una Sub-estacion o Cuarto Electrico. Los parametros que guian la desicion son:
1- TEMPERATURA DE OPERACION de los equipos electricos que se vayan a instalar.
2- La temperatura ambiente y sus variaciones en las diferentes temporadas o estaciones si las hay.
3- La generacion de calor interno de los propios equipos electricos de la Sub-estacion o cuarto electrico.
 
En relacion con la TEMPERATURA DE OPERACION de los equipos electricos a instalar, debemos basarnos en las especificaciones del fabricante, el cual indica la temperatura de operacion. Generalmente para equipos electricos normales (Interruptores, Barras, cableado, reles electromagneticos, etc.), su temperatura de operacion esta en el rango de los 40 a 80 oC.; no obstante para equipos electronicos (Computadoras, reles de proteccion con microprocesadores, UPS, Variadores de velocidad, etc.), su temperatura de operacion normal puede estar cercana a los 25 oC.. 
 
Basado en lo anterior, pudieramos decir, que si los equipos a instalar, basados en una temperatura ambiente  maxima, cercana a los 40 oC (Caso Venezuela), con unos 15 oC de elevacion de temperatura, permite tener sub-estaciones con equipos normales, sin la necesidad de instalar A/A, no obstante hoy en dia la mayoria de las Sub-estaciones, tienen equipos electronicos, que exigen la instalacion de A/A.
 
Debo decir, que segun mi experiencia, desde 1970, la gran mayoria de los cuartos de control para Sub-estaciones, se les  instala A/A. Una via para evitar este requerimiento, es exigir equipos con rangos de temperatura de operacion extendidos, que puede llevar a los equipos elctronicos a rangos de operacion cercanos a los 60 oC.. Esto ultimo significa costos extras; lo cual plantea, si fuera el caso, un analisis de costos.
 
Es importante hacer notar que como regla basica un equipo electrico sometido a temperaturas por encima de su maxima temperatura de operacion de 10 oC, disminuye su confiabilidad a la mitad; ademas cuando no existe A/A y existen variaciones importantes de temperatura, por condiciones ambientales o de carga de la sub-estacion, se pueden presentar problemas de condensacion, que tambien afectan la vida de los equipos electricos y electronicos.
 
En mi opinion, todas las sub-estaciones con equipos sensibles a la temperatura, trabajan mejor con ambientes de temperatura controlada, por lo cual requieren la instalacion de A/A.
La instalacion de baterias en estas sub-estaciones, tambien requiere un analisis particular debido a las emisiones de hidrogeno. Es de hacer notar que todas las baterias emiten Hidrogeno a la atmosfera, y dependiendo de su tipo y % de emision, requiere un determinado numero de cambios de aire, por lo cuaal muchas de las baterias requieren un cuarto separado del cuarto principal.
 
Saludos,..................Omar Graterol
Maracaibo-Venezuela
Telf.: 58-261-7436648
Cel.- 58-414.6738693
 
 --- El mié, 2/9/09, JORGE OCAÑA CATARI <jorgem...@yahoo.com> escribió:

Paul Carrion T. de Zaruma

unread,
Sep 3, 2009, 8:05:32 PM9/3/09
to ogra...@yahoo.es, lista electrica SALVADOR MARTINEZ, jorgem...@yahoo.com
JORGE
ENVIO EJEMPLOS DE SOFWARES DE DISEÑO PARA CLIMATIZACION
TU LOS PUEDES BAJAR  Y PONER EN PRACTICA  YA QUE SON MUY PRACTICOS
SALUDOS


Paúl Carriòn T. Ing.
ENCASER
Fono:04-2-234271
Celular;09-1-175670
Guayaquil-Ecuador



 

Date: Wed, 2 Sep 2009 06:47:16 -0700
From: ogra...@yahoo.es
Subject: [LESM] Re: Ventilacion Salas Electricas.
To: listaele...@googlegroups.com; jorgem...@yahoo.com

Connect to the next generation of MSN Messenger  Get it now!
SOFWARES DE AIRE ACONDICIONADO.xls
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages