Estimados colegas, estoy trabajando en el diseño y construcción de una instalación hotelera que opera a una tensión de 230/400V, con el secundario del transformador conectado en Estrella sólidamente aterrada. El esquema de distribución es TN – S.
Según la documentación que he consultado (mayoritariamente normas IEC), el disyuntor general de la instalación (situado en el tablero general de distribución), debe poseer 4 polos (corte del neutro). Todos los esquemas presentados en dicha documentación así lo indican. Nótese que no hablo de un interruptor diferencial, sino de un interruptor termomagnético de corte onmipolar.
En los proyectos presentados, proponemos un interruptor de 4 polos. El neutro tiene la misma sección que las fases porque se estima la presencia de armónicos y fuertes desbalances, ya que la mayoría de las cargas son monofásicas.
Sin embargo, la contratista me rechaza el trabajo y me exige que el interruptor general sea de 3 polos. No exponen argumentos.
Le he cursado a la Contratista varios correos en los cuales he adjuntado información técnica al respecto, pero parecen ignorarla. A menos que logre documentar técnicamente la necesidad de colocar sólo en este lugar (interruptor general) uno de 4 polos, no podré justificar mi elección.
Mi consulta es la siguiente: ¿existe en el NEC alguna recomendación para este tipo de esquema, en la que se indique que dicho interruptor de cabecera debe ser de 4 polos?
Me sería muy útil conocer vuestro criterio al respecto.
Saludos cordiales,
Ing. Rolando Manero
Camagüey
Cuba
Estimado Rolando
Según los últimos acuerdos entre los fabricantes Europeos y americanos se recomienda el sistema TNS Neutro corrido sin corte del Neutro. .Luego se deben utilizar los interruptores trifásicos para protección de los circuitos.
Es muy peligroso cortar el Neutro, los interruptores tetrapolares, tiene que ser de construcción especial, y ya no se usan pues a medida que las aplicaciones electrónicas la corriente del Neutro, por los armónicos y otros, va aumentando progresivamente, cada año se va aumentado las aplicaciones de aparatos electrónicos, y la corriente puede aumentar hasta llegar a veces a 2,4 la corriente de Línea, pues no se podrían definir el Interruptor principal, pues podría desconectar el interruptor principal en el caso que sea tetrapolar.
En un Hospital y/o en un Hotel es muy peligroso cortar el neutro pues se pondría en peligro varios sistemas fundamentales para el correcto funcionamiento del sistema eléctrico.
Te envio estos datos y LInks.
--
--
www.listaelectrica.org
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus correos electrónicos, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para obtener más opciones, visita https://groups.google.com/groups/opt_out.
<Doc4 CNE SUMINISTRO 2011.doc><sistema electrico.pdf><corte del neutro.docx>
Buen día Rolando,
Acorde a mi criterio, un interruptor de 3 polos es suficiente, así solo nos enfocariamos en abrir o cerrar el interruptor para alimentar o dejar de alimentar el/los equipo(s), usualmente los cables de neutro de todos los circuitos ramales se concentran en una barra, la cual se conectará posteriormente al neutro del transformador (sin necesidad de pasar por un Interruptor), colocar un interruptor de 4 polos solo incrementaría los costos y realmente (a mi criterio) no es necesario.
De igual manera, debes considerar q al abrir el interruptor principal del tablero no hay manera de que existan corrientes fluyendo por el cable de neutro, sobre todo si hablamos de una instalación electrica para un hotel. Así que para que un polo solo para el cable de neutro?.
Saludos
Eloy
Cottbus - Alemania
--
Gracias, estimados amigos, por sus siempre oportunos comentarios y criterios al respecto. Buscaré en la red los documentos señalados.
Gente:aprovechando este tema, pregunto "al aire": Todos hablan de seccionar el neutro. Recuerden que los interruptores pueden ser tetrapolares o tres polos mas neutro.Si bien, mecánicamente, son iguales (abren los cuatro polos simultáneamente), eléctricamente no lo son, dado que el neutro NO ESTA PROTEGIDO aunque puede abrir una corriente de falla.Cuando se refieren a interruptores tetrapolares, se refieren a proteger el neutro termo-magnéticamente? o es solo jerga electricista?Saludos cordialesNorberto PuefilIng. ElectricistaHPDA-Argentina
(+54 0291-156489503)
--
Gracias Miguel. Me ha enviado usted una herramienta utilísima que permite tomar decisiones según el tipo de esquema de distribución.
Saludos,