Buenas tardes colegas:

Estoy realizando un proyecto para instalaciones eléctricas en baja tensión. Se trata de una remodelación de vivienda a oficinas. El cliente solicita que para los circuitos de las computadoras y servidores sea alimentado a traves de un transformador de aislamiento. Ya hice los cálculo con los márgenes respectivos y resulta en un transformador de 25KVA.  Aquí en Lima nuestro sistema de acometida es 220V triangulo.
Estaba pensando en usar en secundario 220v con neutro aterrado ó 380V con neutro corrido aterrado
La pregunta es ¿Qué grupo de conexión para el secundario recomiendan para este transformador de aislamiento?. Por efectos de aliviar armónicos o fallas a tierra que comprometan la estabilidad de la tensión.

Ing. Juan Carlos Zegarra T.
Lima - Perú


Invite your mail contacts to join your friends list with Windows Live Spaces. It's easy! Try it!

Cesar Linares

unread,
Jun 24, 2009, 5:33:49 PM6/24/09
to JUAN CARLOS ZEGARRA TARQUI, lista electrica_SM
Lo recomendado es 220/380 VAC Dyn5 neutro aterrado, si la carga tiene altos componentes armónicos es recomendable considerar un equivalente con factor K, revisa CNE 2006 para el tema de codigo de colores a usar (R,S,T,N,G)

Saludos

César Linares
Lima-Perú
 
 Ing. César Linares Solórzano
CIP 099872 
cel. 985079994  RPM *355315



De: JUAN CARLOS ZEGARRA TARQUI <jczeg...@hotmail.com>
Para: lista electrica_SM <listaele...@googlegroups.com>
Enviado: miércoles, 24 de junio, 2009 16:27:58
Asunto: [LESM] TIPO DE GRUPO PARA TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO

ING ROLANDO CANORIO VASQUEZ

unread,
Jun 24, 2009, 6:42:53 PM6/24/09
to Cesar Linares, listaele...@googlegroups.com

Yo también te sugeriría lo mismo, pero te comento que cuando están involucrados aires acondicionados, la disponibilidad de los equipos estos vienen en 220VAC  trifásico, 

 

Yo hice hace poco una instalación en 380/220V asumiendo que la distribuidora nos atendería con el suministro de energía en baja tensión,  al momento de adquirir los equipos de aire acondicionado solo se han encontrado de 220 V trifásico,  como el lugar es muy cálido es un factor importante, ahora se esta pensando hacer una subestación que alimente en 220 V trifásico, a toda la construcción.

 

Como dato adicionales los aires que pensamos utilizar son 5 unidades de 7 kW.

 

Atte.,

 

Rolando Canorio.




__________ Información de ESET NOD32 Antivirus, versión de la base de firmas de virus 4186 (20090624) __________

ESET NOD32 Antivirus ha comprobado este mensaje.

http://www.eset.com

Julián Pérez

unread,
Jun 24, 2009, 7:22:06 PM6/24/09
to JUAN CARLOS ZEGARRA TARQUI, lista electrica_SM
Hola tienes que tener en cuenta que el transformador de aislamiento viene alimentado de la red publica o de una subestacion en caso que tengas transformador propio, ademas que cargas vas a alientar y a que tension.Pues del transformador de aislamiento solo se   alimentarian las UPS y por consiguiente los PC para protegerlos.
Las demas cargas como iluminacion, A.A. irin de la red normal.
 
 