Willi, si puedes aclarar algunos datos probablemente te podamos ayudar:
1- Que significa en Colombia Buitron?
2-Si este Buitron es un Ducto o conducto, y es metalico, que metal es?....No puede ser Magnetico.
3-Si le van a cambiar el Bajante, deberian aprovechar y hacerlo segun los requerimientos minimos. El cable No. 2 AWG, tiene solamente 33.61 mm2 de seccion transversal, y las NTC (Yo las tengo marcadas como DE383, pero son la version en borrador,no se si son las mismas o tienen los mismos requerimientos que el RETIE, asi como tambien la IEC-62305, exigen como minimo 50 mm2.
4-Por otra parte estas indicando que tienes un Pararayo y tienes un bajante; las normas todas en su mayoria, exigen dos bajantes por pararayo.
5-No indicas la razon por la cual ahora quieres usar un conductor aislado, si usas el conductor aislado, el mismo deberia estar montados sobre aisladores, y cumplir ciertos requerimientos de separacion, e incluso de aislacion, generalmente este conductor puede ser requerido donde existan instalaciones de comunicacion (Antenas o equipos electronicos sensibles), pero aun con el conductor aislado todas las entradas de los coaxiales deben tener supresores de picos de voltaje...Esta instalacion si se hace como debe ser es mucho mas costosa y puede ser que no sea requerida, la misma debe ir a un pozo de tierra dedicado para el pararayos (Al igual que el desnudo), y su equipotencializacion se hace entre el pozo dedicado y el pozo o sistema de puesta a tierra general (Todos los sistemas de tierra conectados por requerimientos de equipotencializacion). Si utilizas conductor desnudo debes
equipotencializar todos los equipos, o partes metalicas de equipos que se encuentren en el recorrido del bajante a menos de 6 pies de separacion.
OJO,...con el cable aislado como bajante no se logra mejor proteccion.Es preferible el no aislado y equipotencializar todo a su paso, donde sea requerido.Instalar siempre por lo menos los dos bajantes, y cumpliendo con la seccion minima requerida).
Bueno colega, son solo algunos datos, pero el enalisis como debe ser (Quizas como exije el RETIE) requiere de mas informacion.
Saludos,......Omar Graterol
Ingeniero Electricista
Maracaibo - Zulia - Venezuela
Telf. 58-261-7436648
Cel. 58-414-6338693