bajante pararrayos

120 views
Skip to first unread message

willian gutierrez

unread,
May 14, 2012, 5:14:34 PM5/14/12
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
Buenas tardes compañeros.

Un edificio de doce pisos ( Construido antes del RETIE), se había instalado un pararrayos tipo franklin, cuya bajante estaba en conductor #2 desnudo, dentro de un buitrón exclusivo para el pararrayos y ademas en tubo (En medio de la edificación). Se quiere instalar en conductor de cu #2 aislado para mejor protección, recomiendas un ingeniero


Que tanta diferencia hay entre que sea desnudo o aislado, si de todas maneras va dentro de un tubo y ademas dentro de un buitrón exclusivo para el.


Willi gutierrez
Colombia

omar graterol

unread,
May 14, 2012, 11:51:40 PM5/14/12
to willian gutierrez, LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
Willi, si puedes aclarar algunos datos probablemente te podamos ayudar:
 
1- Que significa en Colombia Buitron?
2-Si este Buitron es un Ducto o conducto, y es metalico, que metal es?....No puede ser Magnetico.
3-Si le van a cambiar el Bajante, deberian aprovechar y hacerlo segun los requerimientos minimos. El cable No. 2 AWG, tiene solamente 33.61 mm2 de seccion transversal, y las NTC (Yo las tengo marcadas como DE383, pero son la version en borrador,no se si son las mismas o tienen los mismos requerimientos que el RETIE, asi como tambien la IEC-62305, exigen como minimo 50 mm2.
4-Por otra parte estas indicando que tienes un Pararayo y tienes un bajante; las normas todas en su mayoria, exigen dos bajantes por pararayo.
5-No indicas la razon por la cual ahora quieres usar un conductor aislado, si usas el conductor aislado, el mismo deberia estar montados sobre aisladores, y cumplir ciertos requerimientos de separacion, e incluso de aislacion, generalmente este conductor puede ser requerido donde existan instalaciones de comunicacion (Antenas o equipos electronicos sensibles), pero aun con el conductor aislado todas las entradas de los coaxiales deben tener supresores de picos de voltaje...Esta instalacion si se hace como debe ser es mucho mas costosa y puede ser que no sea requerida, la misma debe ir a un pozo de tierra dedicado para el pararayos (Al igual que el desnudo), y su equipotencializacion se hace entre el pozo dedicado y el pozo o sistema de puesta a tierra general (Todos los sistemas de tierra conectados por requerimientos de equipotencializacion). Si utilizas conductor desnudo debes equipotencializar todos los equipos, o partes metalicas de equipos que se encuentren en el recorrido del bajante a menos de 6 pies de separacion.
 
OJO,...con el cable aislado como bajante no se logra mejor proteccion.Es preferible el no aislado y equipotencializar todo a su paso, donde sea requerido.Instalar siempre por lo menos los dos bajantes, y cumpliendo con la seccion minima requerida).
 
Bueno colega, son solo algunos datos, pero el enalisis como debe ser (Quizas como exije el RETIE) requiere de mas informacion.
 
Saludos,......Omar Graterol
Ingeniero Electricista
Maracaibo - Zulia - Venezuela
Telf. 58-261-7436648
Cel.  58-414-6338693
 

--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"


Braulio Alzate Duque

unread,
May 15, 2012, 10:04:52 AM5/15/12
to omar graterol, willian gutierrez, LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
Buen día, 

Efectivamete Willi, la NTC 4552, tiene la tabla de materiales adaptada de la IEC 62305, por lo tanto lo que comenta Omar es cierto y el requerimiento mínimo es de 50 mm 2, igualmente el mínimo de bajantes debe ser 2 y la recomendación es que sean diametralmente opuestas en el exterior de la instalación. tener un solo conductor hace que una descarga induzca sobretensiones muy elevadas entorno a la bajante, por lo tanto no tendrías atenuación del campo eléctrico en el edificio y en consecuencia no podrías aplicar el concepto de zonificación para instalar los dispositivos de protección contra sobretensiones, ponerlo aislado o desnudo no hace una gran diferencia excepto en la mantenibilidad, te recomiendo que le des una miradita a la NTC 4552 que si mensiona las condiciones de instalación, te puedo decir que es un error reconocido en la actualidad usar el ducto del ascensor por el centro del edificio para instalar el conductor bajante.


Cordial saludo,

Braulio Alzate Duque.
México-Bogotá
(0521) 55 3898 2766
skype: braulio.alzate.duque
twitter: @braulioalzate
--
Braulio Alzate Duque
Cel 313 8303119