Estimados:
Me gustaría saber si existe una normativa referente a cuándo debe emplearse un arranque estrella-triangulo (soft-starter) para un motor, es decir, si se recomienda a partir de una determinada corriente nominal o determinada potencia, según la tensión.
Por ejemplo, tengo un motor trifásico de 10 kW que opera a 380V y mueve una bomba de lodo. ¿Se requiere este tipo de arranque para el mismo? Me dicen que en España (siguiendo con ejemplos), es recomendado a partir de 7.5 kW…
Gracias por sus siempre oportunos comentarios respecto al tema.
Saludos,
Ing. Rolando Manero
Camagüey
Cuba
-- Les donnees et renseignements contenus dans ce message sont personnels, confidentiels et secrets. Toute publication, utilisation ou diffusion, meme partielle, doit etre autorisee. Si vous n'etes pas le bon destinataire, nous vous demandons de ne pas lire, copier, utiliser ou divulguer cette communication. Nous vous prions de notifier cette erreur a l'expediteur et d'effacer immediatement cette communication de votre systeme. Any data and information contained in this electronic mail is personal, confidential and secret. Any total or partial publication, use or distribution must be authorized. If you are not the right addressee, we ask you not to read, copy, use or disclose this communication. Please notify this error to the sender and erase at once this communication from your system.
De: José Rojas [mailto:jro...@grupoamsa.com]
Enviado el: miércoles, 06 de febrero de 2013 13:12
Para: 'MANERO POLANCO, Rolando (BI-Caribe)'; 'listaele...@googlegroups.com'
Asunto: RE: [LESM] ¿Cuando se requiere un arranque estrella-triangulo para un motor?
Hola Rolando:
De mi experiencia te puedo decir que el tipo de arranque que escojas esta en función principalmente de 2 condiciones:
1.- El tipo de carga que vas a mover (hay cargas que no arrancan con un sistema estrella triangulo por la alta corriente que necesitan para el arranque inicial)
2.- De la capacidad del transformador que alimenta a esta carga , si la capacidad del transformador es bastante grande comprado con la carga hay motores de gran potencia (100 Kw o mas ) que se arrancan en directo , por el contrario si estas conectado a un transformador “pequeño” estas obligado a reducir la corriente de arranque para no perturbar a las otras cargas conectadas al transformador.
Saludos.
Jose Rojas.
Lima Peru
--
--
www.listaelectrica.org
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus correos electrónicos, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para obtener más opciones, visita https://groups.google.com/groups/opt_out.
Gracias, estimados colegas, por sus comentarios referentes al tema.
--
--
www.listaelectrica.org
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus correos electrónicos, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para obtener más opciones, visita https://groups.google.com/groups/opt_out.
Estimados colisteros…
Muy interesante todos los comentarios acerca del asunto que estamos tratando. Casi todos hacen referencia a la potencia disponible en la red desde la cual se alimenta el motor.
Justamente en eso estriba mi preocupación: ¿cómo determinar cuándo la potencia de la red es suficiente para el arranque de estos motores?
En este caso particular tengo 2 motores de 10 kW (una potencia relativamente pequeña, en mi opinión) conectados a una red local que se está alimentando de una subestación de 750 kVA. Hemos estimado que, en determinados momentos, la demanda máxima en esta subestación puede alcanzar el 70% de su capacidad y quizás hasta más. Por demás, los motores estarán conectados a la barra de emergencia, la cual se energizará desde un grupo electrógeno destinado a estos fines, que tiene una capacidad de 350 kVA. El grupo electrógeno se calculó para que asuma aproximadamente el 40% de la demanda máxima de esta subestación, en caso de emergencia y se verificó su estabilidad considerando el arranque de estos motores.
En mi opinión, el arranque puede ser directo.
Pero me surgió la duda de cómo determinar cuándo realmente se requiere un soft starter para un motor.
Los motores moverán bombas de lodo con un caudal y una carga (altura de descarga) fijos. La H de la bomba no será mayor que 2.00m. Si se me hace necesario instalar un arranque suave (de cualquier tipo que no sea directo), eso me encarece la instalación eléctrica. Puedo incidir en el diseño hidráulico para escoger una bomba de menor caudal que por consiguiente requiere de un motor más pequeño que sí puede ser de arranque directo.
Perdonen la charla, pero he querido presentar el problema con todos sus detalles para poder llegar a un consenso general y hacer las cosas como Dios manda…
Gracias por su atención,