¿Cuando se requiere un arranque estrella-triangulo para un motor?

5,574 views
Skip to first unread message

MANERO POLANCO, Rolando (BI-Caribe)

unread,
Feb 6, 2013, 9:35:51 AM2/6/13
to listaele...@googlegroups.com

Estimados:

Me gustaría saber si existe una normativa referente a cuándo debe emplearse un arranque estrella-triangulo (soft-starter) para un motor, es decir, si se recomienda a partir de una determinada corriente nominal o determinada potencia, según la tensión.

Por ejemplo, tengo un motor trifásico de 10 kW que opera a 380V y mueve una bomba de lodo. ¿Se requiere este tipo de arranque para el mismo? Me dicen que en España (siguiendo con ejemplos), es recomendado a partir de 7.5 kW…

Gracias por sus siempre oportunos comentarios respecto al tema.

Saludos,

 

Ing. Rolando Manero

Camagüey

Cuba

(+53) 53653600

 

 

--
Les donnees et renseignements contenus dans ce message sont personnels, confidentiels et secrets. Toute publication, utilisation ou diffusion, meme partielle, doit etre autorisee. Si vous n'etes pas le bon destinataire, nous vous demandons de ne pas lire, copier, utiliser ou divulguer cette communication. Nous vous prions de notifier cette erreur a l'expediteur et d'effacer immediatement cette communication de votre systeme.

Any data and information contained in this electronic mail is personal, confidential and secret. Any total or partial publication, use or distribution must be authorized. If you are not the right addressee, we ask you not to read, copy, use or disclose this communication. Please notify this error to the sender and erase at once this communication from your system.

José Rojas

unread,
Feb 6, 2013, 1:27:28 PM2/6/13
to MANERO POLANCO, Rolando (BI-Caribe), listaele...@googlegroups.com

 

 

De: José Rojas [mailto:jro...@grupoamsa.com]
Enviado el: miércoles, 06 de febrero de 2013 13:12
Para: 'MANERO POLANCO, Rolando (BI-Caribe)'; 'listaele...@googlegroups.com'
Asunto: RE: [LESM] ¿Cuando se requiere un arranque estrella-triangulo para un motor?

 

Hola Rolando:

De mi experiencia te puedo decir que el tipo de arranque que escojas esta en función principalmente de 2 condiciones:

1.- El tipo de carga que vas a mover  (hay cargas que no arrancan con un sistema estrella triangulo por la alta corriente que necesitan para el arranque inicial)

2.- De la capacidad del transformador que alimenta a esta carga , si  la capacidad del transformador es bastante grande comprado con la carga hay motores de gran potencia (100 Kw o mas ) que se arrancan en directo , por el contrario si estas conectado a un transformador “pequeño” estas obligado a reducir la corriente de arranque para no perturbar a las otras cargas conectadas al transformador.

Saludos.

Jose Rojas.

Lima Peru

--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"
 
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus correos electrónicos, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para obtener más opciones, visita https://groups.google.com/groups/opt_out.
 
 

MANERO POLANCO, Rolando (BI-Caribe)

unread,
Feb 6, 2013, 4:59:46 PM2/6/13
to listaele...@googlegroups.com

Gracias, estimados colegas, por sus comentarios referentes al tema.  

 

Saludos,

 

Ing. Rolando Manero

Camagüey

Cuba

(+53) 53653600

 

 

Michel Sandoval

unread,
Feb 6, 2013, 5:17:54 PM2/6/13
to listaele...@googlegroups.com, rman...@aei-ucmbybat.co.cu
Rolando
Es correcto lo indicado por algunos compañeros en referencia a la disponibilidad de suficiente potencia en tu instalacion, pues es la principal limitante para arrancar un motor, pues siendo de mayores potencias que la que indicas, pueden ser arrancados en forma directa sin ninguna restricción, mas que la potencia de la red a la cual se conectan.

Otro factor a considerar es la cantidad de terminales que tienes en tu motor, pues algunos vienen configurados con accesibilidad a solamente 3, con lo cual los puedes arrancar solo en directo, salvo alguna reconfiguración para la accesibilidad a los demás terminales del motor y poder así arrancarlos en estrella triángulo.

Saludos

Michel Sandoval
Ing. Electricista
Arequipa Peru

-----Mensaje original-----
De: MANERO POLANCO, Rolando (BI-Caribe)
Enviado: 06/02/2013, 9:35 AM
Para: listaele...@googlegroups.com
Asunto: [LESM] ¿Cuando se requiere un arranque estrella-triangulo para un motor?



Me gustaría saber si existe una normativa referente a cuándo debe emplearse un arranque estrella-triangulo (soft-starter) para un motor, es decir, si se recomienda a partir de una determinada corriente nominal o determinada potencia, según la tensión.

Por ejemplo, tengo un motor trifásico de 10 kW que opera a 380V y mueve una bomba de lodo. ¿Se requiere este tipo de arranque para el mismo? Me dicen que en España (siguiendo con ejemplos), es recomendado a partir de 7.5 kW...

Gracias por sus siempre oportunos comentarios respecto al tema.

Carlos Puente

unread,
Feb 6, 2013, 6:20:59 PM2/6/13
to listaele...@googlegroups.com
Estimado Rolando

Totalmente de acuerdo con los criterios vertidos por los colegas, lo único
que adicionaría, es que en muchos casos el uso de este tipo de arranque
limitador de corriente va en función de la afectación que pueda dar el
encendido de tu carga al sistema, es decir en otras palabras la empresa
distribuidora eléctrica puede presentar condicionantes a tu proyecto
obligándote a instalar algún método limitador de corrientes.

Saludos desde el Ecuador

Carlos A. Puente
Guayaquil Ecuador

-----Mensaje original-----
De: listaele...@googlegroups.com
[mailto:listaele...@googlegroups.com] En nombre de Michel Sandoval
Enviado el: miércoles, 06 de febrero de 2013 17:18
Para: listaele...@googlegroups.com; rman...@aei-ucmbybat.co.cu
Asunto: RE: [LESM] ¿Cuando se requiere un arranque estrella-triangulo para

ALFONSO HERNAN SAN MARTIN RIVAS

unread,
Feb 7, 2013, 6:55:21 AM2/7/13
to MANERO POLANCO, Rolando (BI-Caribe), listaele...@googlegroups.com
Buenos dias colegas, de acuerdo con los comentarios vertidos referente al tema, pero, yo agregaria algo, que no es menos importante, dado que el sistema de partida es para reducir la tension en la partida, se debe considerar el torque en el inicio, tanto el torque que generara mi motor como el torque inicial requerido por la carga, ya que el torque es directamente proporcional al cuadrado de la tension y si el torque generado por el motor a esta tension reducida es menor al de la carga este no arrancara. Estas ccaracteristicas de ambos, motor y carga, se pueden obtener de la curva torque v/s velocidad. Desconozco la normativa al respecto.
 
 
Saludos

--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"
 
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus correos electrónicos, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para obtener más opciones, visita https://groups.google.com/groups/opt_out.
 
 



--
         Alfonso San Martín Rivas
Ing. Ejec. Eléctrico - Proyectista Eléctrico
Fono: 2-9370218; Movil: 8 4626914
              Las Condes - Chile

MANERO POLANCO, Rolando (BI-Caribe)

unread,
Feb 7, 2013, 11:02:51 AM2/7/13
to listaele...@googlegroups.com

Estimados colisteros…

Muy interesante todos los comentarios acerca del asunto que estamos tratando. Casi todos hacen referencia a la potencia disponible en la red desde la cual se alimenta el motor.

Justamente en eso estriba mi preocupación: ¿cómo determinar cuándo la potencia de la red es suficiente para el arranque de estos motores?

En este caso particular tengo 2 motores de 10 kW (una potencia relativamente pequeña, en mi opinión) conectados a una red local que se está alimentando de una subestación de 750 kVA. Hemos estimado que, en determinados momentos, la demanda máxima en esta subestación puede alcanzar el 70% de su capacidad y quizás hasta más. Por demás, los motores estarán conectados a la barra de emergencia, la cual se energizará desde un grupo electrógeno destinado a estos fines, que tiene una capacidad de 350 kVA. El grupo electrógeno se calculó para que asuma aproximadamente el 40% de la demanda máxima de esta subestación, en caso de emergencia y se verificó su estabilidad considerando el arranque de estos motores.

En mi opinión, el arranque puede ser directo.

Pero me surgió la duda de cómo determinar cuándo realmente se requiere un soft starter para un motor.

Los motores moverán bombas de lodo con un caudal y una carga (altura de descarga) fijos. La H de la bomba no será mayor que 2.00m. Si se me hace necesario instalar un arranque suave (de cualquier tipo que no sea directo), eso me encarece la instalación eléctrica. Puedo incidir en el diseño hidráulico para escoger una bomba de menor caudal que por consiguiente requiere de un motor más pequeño que sí puede ser de arranque directo.

Perdonen la charla, pero he querido presentar el problema con todos sus detalles para poder llegar a un consenso general y hacer las cosas como Dios manda…

Gracias por su atención,

 

Ing. Rolando Manero

Camagüey

Cuba

(+53) 53653600

 

 

 

Diego Molineris

unread,
Feb 8, 2013, 6:13:01 AM2/8/13
to MANERO POLANCO, Rolando (BI-Caribe), listaele...@googlegroups.com
Hola Rolando.

Por lo que veo estás necesitando un ejemplo para orientarte.
Es como dicen todos depende de la potencia disponible y del equipo a ser conectado.
En nuestro caso para motores de 40HP en adelante se trata de utilizar estrella-triangulo o arranque suave.
Siempre depende del equipo a ser comandado. En caso de equipos donde pueden quedar cargados con producto y donde se necesita darle un empujón para que comiencen a moverse se utilizan estrella-triangulo, y donde tienen inercia (ventiladores) o hay partes del equipo que tienen roce o deslizamiento (cintas transportadoras, elevadores, etc.) se utilizan arranque suaves.
Respecto de los trafos, los que sabemos utilizar arrancan en 1,5MVA hasta 3 MVA (13,2KV/400V).

Espero te sirva la información.

Saludos
Molineris Diego
Río Cuarto-Córdoba-Argentina


 

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages