Hola tengo algunas dudas sobre como introducir una reactancia zig-zag podría alguien ayudarme.

Gracias.

Un saludo,

Antonio Reales
Departamento Técnico

are...@coversa.com

COVER Verificaciones Eléctricas, S.A.
C/ Els Ports, 35  (Polígono Industrial La Cova)
46940 MANISES (Valencia)
Apartado de Correos nº 114
Tel. : 96 153 14 50  (ext. 123)
Fax : 96 153 14 01
www.coversa.com

 

image001.gif
image002.gif

Jose Rodrigo Ayaviri Salazar

unread,
Nov 2, 2010, 10:19:57 PM11/2/10
to Toni, listaele...@googlegroups.com
Hola Toni.
 
Imagino que hablas de un transformador de puesta a tierra, si es así, debes buscar en elementos de 1 puerto e ingresar el elemento Shunt o Paralelo, luego ve a la pestaña de puesta a tierra y ahi ingresas los datos necesarios.
 
No tengo el software en este momento pero puedo enviarle un print screen en los proximos días.
 
Saludos.
 
Jose Rodrigo Ayaviri S.
Ingeniero Electricista.
Cali - Colombia

image001.gif
image002.gif

Jose Rodrigo Ayaviri Salazar

unread,
Nov 3, 2010, 10:15:48 AM11/3/10
to Toni, listaele...@googlegroups.com
Hola Toni.

El transformador de puesta a tierra Zig-Zag, se modela en NEPLAN con los datos de la imagen adjunta. 

NEPLAN pide los datos en Zcc%, entonces lo que debemos hacer es:

Vr = 6kV
S = 6kV*20A*RCUAD(3) = 0,207 MVA
Zcc% = 103.9 / (6kV^2/0,07) * 100 = 59,98

La S, puede ser cualquiera, el Z% da alto debido a la base que se escogió. NEPLAN lo que hace es devolverse.

En cuanto al icono es solo cuestión de símbolos, dale clic derecho al paralelo y modificar símbolo, después lo cambias a reactor.

Espero sea de ayuda, si me equivoco en algo me corrigen ^^.

Saludos.

Jose Rodrigo Ayaviri S.

Ingeniero Electricista.

Cali - Colombia


El 3 de noviembre de 2010 03:08, Toni <are...@coversa.com> escribió:

Hola José, buenos días.

Primero agradecerte el interés.

Te envío el unifilar  y la hoja de datos de P.A.T. del elemento paralelo, no tengo claro cuáles son los datos a introducir pero el caso es que al hacer un cálculo de cortocircuito monofásico por la reactancia no circula corriente, me parece que la corriente circulante es capacitiva.

Los datos que tengo de la reactancia son:

Grupo: ZN0

Tensión: 6 KV

I max: 100 Amp 10 seg.

I permanente: 20 Amp

Z homopolar por fase: 103,9 Ohm.

En el foro he visto que en alguna consulta hay quien tiene dibujada la reactancia, este dibujo no aparece en los terminales disponibles en el programa Neplan, ¿Sabes si esto es un bloque creado por el usuario?.

Gracias.

image002.gif
image001.gif
Sin título.png
Sin título_2.png

Jhusel Aro Villafuerte

unread,
Nov 4, 2010, 12:00:41 AM11/4/10
to Jose Rodrigo Ayaviri Salazar, Toni, listaele...@googlegroups.com
Hola Toni,
La versión de Neplan que tengo es: 5.3.51, adjunto las imágenes para la creación de un transformador de puesta a tierra en Zig-Zag, tomar en cuenta que solo para fallas homopolares ( a tierra) este debe conducir la corrientes homopolares para el retorno, mientras en operación normal secuencia positiva y negativa deben ser cero.

Con respecto a la Zcc(0)% no me queda claro el 0,07, este debería ser 0.207 la potencia del TPT ZigZag.

saludos, Jhusel
--
Jhusel Aro Villafuerte
Cusco - Perú
zigzag.png
zigzag2.png