Norma para la energización de transformador de potencia

442 views
Skip to first unread message

aniba...@cip.org.pe

unread,
Dec 7, 2022, 8:58:33 AM12/7/22
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
Estimados participantes de la lista eléctrica SM
Buenos días

Estoy buscando información sobre si existe alguna norma de referencia para la energización de un transformador de potencia o un reactor shunt, básicamente que indique las horas de trabajo en vacío.
Sabemos que por medio de las pruebas eléctricas se puede dar conformidad a la puesta en servicio de estos equipos.

Quedo atento a sus comentarios.

Saludos cordiales.

Aníbal Ramos Bustincio
Ingeniero Electricista
Arequipa - Perú

Alfredo Vergara

unread,
Dec 7, 2022, 9:38:53 AM12/7/22
to aniba...@cip.org.pe, LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
El El mié, dic. 7, 2022 a la(s) 8:58 a.m., aniba...@cip.org.pe <aniba...@cip.org.pe> escribió:
Estimados participantes de la lista eléctrica SM
Buenos días

Estoy buscando información sobre si existe alguna norma de referencia para la energización de un transformador de potencia o un reactor shunt, básicamente que indique las horas de trabajo en vacío.
Sabemos que por medio de las pruebas eléctricas se puede dar conformidad a la puesta en servicio de estos equipos.

Quedo atento a sus comentarios.
Si ya le realizaron todas las pruebas correspondientes y todo esta ok ya puedes energizar el equipo y normalmente después de la energizacion se espera durante 24 horas para que el aceite ya calentado pueda penetrar a todos los espacios de las bobinas y ha desplazado cualquier humedad presente en dicho equipo en vacío y si no presenta problemas de ruidos o comportamientos de los sistemas de protección 
Saludos cordiales.

Aníbal Ramos Bustincio
Ingeniero Electricista
Arequipa - Perú

--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para ver esta conversación en el sitio web, visita https://groups.google.com/d/msgid/listaelectricaSM/4c097311-6d22-4174-9f03-cecd54ba013fn%40googlegroups.com.

José Aurelio Salas Salas

unread,
Dec 7, 2022, 12:31:59 PM12/7/22
to aniba...@cip.org.pe, LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
Buenos dias, aunque cada suministradora de elcetricidad tiene su protocolo:

  • Examen Visual Norma ASTM D-1524.
  • Rigidez Dieléctrica Norma ASTM D-877.
  • Índice Colorimétrico Norma ASTM D-1500.
  • Número de Neutralización Norma ASTM D-974.
  • Tensión Interfacial Norma ASTM D-971.
  • Contenido de Agua Norma ASTM D-1533.
  • Gravedad Específica Norma ASTM D-1298.
  • Análisis cromatográfico del aceite según Norma ASTM D-3612-93.
  • Relación de transformación y Polaridad; ANSI/IEEE C57.12.91.
  • Resistencia de devanados; ANSI/IEEE Std. 62-1995.
  • Corriente de Excitación; ANSI/IEEE Std. 62-1995.
  • Impedancia; ANSI/IEEE Std. 62-1995.
  • Factor de potencia y capacitancia de los devanados; ANSI/IEEE Std. 62-1995.
  • Resistencia de aislamiento; ANSI/IEEE C57.12.91.
  • Respuesta de frecuencia de barrido. (FRA); IEEE C57-159/D5.
  • Físico - Químico (Según IEEE C57.106-2006).
  • Compuestos Furanicos (Según estándar ASTM D5837, IEC 61198).
  • Gases Disueltos por el proceso de Cromatografía (Según IEC 60599).
  • Análisis de PCB’s (Según estándar ASTM-D4059) y Contenido de Inhibidor (Según estándar ASTM-D2668).
  • Pruebas dieléctricas. (IEC-60076-3).
  • Medida del nivel de ruido. (IEC-60076-10).
Saludos

Jose Aurelio Salas Salas
MEP/ELV SPM
Mexico

--

Percy Aragon

unread,
Dec 7, 2022, 8:22:29 PM12/7/22
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
Anibal buenas noches

Puedes guiarte por el estandar NETA, no hay horas exactas para tener enegizado en vacío, si embargo, depende mucho: del tipo de transformador, potencia, las protecciones propias implementadas; las cuales tienes que monitorear y se mantengan estables.

Saludos

rolando

unread,
Dec 8, 2022, 2:00:30 PM12/8/22
to Percy Aragon, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Buen dia:

De acuerdo a lo que contestó alfredo, encontré este manual, que a la vez es similar al usado por la utilitaria CFE en México, para transformadores de potencia de 10 MVA y mayores, tensiones de 115 KV y mayores, indica que mínimo 8 horas a tensión nominal sin carga, para efectos de monitoreo: ruido, vibración, oxígeno en aceite, etc.
image.png


En transformadores de capacidad menor, por ejemplo 1500 KVA, tensiones de 13.8 y 34.5 KV, generalmente el tiempo es mucho menor, hablamos aquí de minutos en los cuales el monitoreo se basa en prácticamente que no disparen las protecciones. Una vez en este punto se inicia a conectar carga gradualmente, hasta que esté la carga 100% en operación. En este punto todavía pueden pasar lapsos de minutos o par de horas en monitoreo, dependiendo la expertis del personal a cargo, ya que hasta este punto todavía se puede presentar alguna falla.

Lo anterior no lo indica la norma NETA, la norma solo se queda en el punto de las pruebas previas a la puesta en servicio, (si alguien lo encuentra lo comparta de favor!), todos los pasos siguientes normalmente recaen en manuales de puesta en servicio de empresas que se dedican específicamente a estos trabajos como la compañías utilitarias y privadas de cada país.

saludos cordiales.

 Rolando Francisco Zárate Martínez

   zara...@gmail.com

  8113827089

  http://ingenieriaelectromecanica-rfzm.blogspot.mx/

 Monterrey, Nuevo LeónMéxico



--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.

chu...@gmail.com

unread,
Dec 19, 2022, 6:47:34 PM12/19/22
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
Saludos Aníbal:

La Guía para Instalación de Transformadores de Potencia, aislados en líquido, IEEE C57.93 recomienda los siguientes tiempos (según voltaje del equipo). Más detalles ver en archivo adjunto.

IEEE-TRAFO.png

Si algún colega tuviera una versión más actualizada de este documento por favor comunicar.

Atte.,

Claudio Huanco

LIMA – PERU


IEEE-Guide-for-Installation-and-Maintenance-of-Liquid-Immersed-Power-Transformers.pdf

Juan Sardón

unread,
Dec 20, 2022, 7:26:53 AM12/20/22
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
Estimados, excelente discusión, y gracias por el aporte de la norma.

Saludos,

Juan Sardón
Montevideo - Uruguay

Enrique Medina Calvillo

unread,
Dec 20, 2022, 9:32:29 AM12/20/22
to Juan Sardón, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Buenos días estimados todos, adjunto la norma proporcionada por el compañero Claudio Huanco en la versión 2019, espero les sirva.

Saludos Cordiales
Enrique Medina
Guanajuato-México

--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
IEEE Std C57.93-2019.pdf

aniba...@cip.org.pe

unread,
Dec 23, 2022, 5:51:41 PM12/23/22
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
Estimado Claudio y estimados colegas

Muchas gracias por las fuentes proporcionadas, sirvieron de mucho y creo que también para todos los participantes de la lista.
Un saludo fraternal.

Aníbal Ramos Bustincio
Arequipa - Perú