William, saludos.
En relación con la pregunta sobre, hasta que armónico medir o se requiere para calcular el factor K, te puedo indicar que generalmente se hace hasta la armónica 25. De hecho muchos de los medidores o registradores, te dan hasta este valor. En relación con bibliografía, como referencia para este tema te incluyo el paper anexo "K-Factor Transformers and Non-linear Loads". Y como hoja de cálculo, te incluyo una hoja de un caso que me correspondió evaluar, para lo cual desarrollé la hoja anexa, que la puedes usar como guía.
Saludos, Omar Graterol
Ingeniero Electricista - Maracaibo Zulia Venezuela
Telf. 58-261-7436648
Cel. 58-414-6338693