Saludos estimados listeros

Recientemente trabaje en la instalación de dos generadores de 3000kW, para lo cual se instalo un sistema automatizado basado en el procesador S7-315-2PN/DP, con una tarjeta de comunicación CP-343-1 Lean . A lo cual se le quiere comunicar con una red de 8 relés digitales de protección Sepam 2000 con comunicación esclava Modbus/Jbus, serial RS-485.
Para esto propongo cambiar o agregar la tarjeta de comunicación por la CP341 con un driver descargable para Modbus RTU maestro.

Otra alternativa propuesta es el equipo Matrikon OPC UA Gateway for Modbus. No me niego a trabajar con un servidor OPC sino que no confío en que este equipo funcione como maestro y el vendedor que me lo esta ofreciendo no lo sabe detallar.
Sin embargo me quedan dudas y quisiera conocer si alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia de este tipo para compartir.
Con las gracias de antemano me despido por ahora.







--
Ingeniero Electricista
58 412-5204018
Acarigua, Venezuela

Israel Roncancio

unread,
Oct 9, 2014, 11:27:12 AM10/9/14
to listaele...@googlegroups.com, listaele...@googlegroups.com
Estimado Jarrinson:

A inicios de 2007 tuve que desarrollar una solución muy muy similar a la que planteas, la única diferencia aparente es que los relés eran GE Multilin SR. Dicha solución la documenté al presentarla como trabajo de grado para optar al titulo de ingeniero, a continuación encuentras el vínculo donde encuentras dicho documento: http://repositorio.uis.edu.co/jspui/handle/123456789/3269.

Yo te recomendaría usar la CP341 que funciona a la perfección si seleccionas bien los componentes y asimismo elaboras una programación adecuada, incluso yo la implementé y la probé. Podrías echarle un vistazo al trabajo desarrollado y si te sirve me avisas para buscar entre mis cosas el proyecto STEP7 y te lo envío.

Cordialmente,
Israel Roncancio Reyes
Guayaquil - Ecuador

Jarrinson Conde

unread,
Oct 10, 2014, 2:28:04 PM10/10/14
to listaele...@googlegroups.com, listaele...@googlegroups.com
Saludos Israel, agradezco mucho tu comentario y participación.
En efecto, es la solución que se va a implementar.
Te felicito por tu trabajo de grado, esta muy bien documentado y me sirvió mucho.
En lo que respecta al proyecto STEP 7 me sentiría muy honrado si me lo compartes.
Destaco el análisis que haces en cuanto a la competencia de arquitecturas y como los fabricantes se han visto obligados a converger en soluciones comunes a problemas de comunicación que antes eran tan cerrados.
Cordialmente,
Jarrinson Conde
Acarigua, Venezuela

Israel Roncancio

unread,
Oct 13, 2014, 11:14:11 AM10/13/14
to listaele...@googlegroups.com, listaele...@googlegroups.com
Estimado Jarrinson:

Con mucho gusto te comparto el programa (adjunto), comprimido desde STEP7.
Ten en cuenta que el driver Modbus Slave del CP341 se debe comprar por separado y es una especie de llave insertable.