William
En una ocasión atendimos una emergencia en unas blindobarras que finalmente terminaron fallando y fueron reemplazadas por cables.
Te voy a presentar mi experiencia de mantenimiento:
1. Verificación de alineamiento. Esto es importante por que si están desalineadas, hay problemas en las uniones.
2. Termografia en condiciones de máxima demanda. Especial énfasis en las uniones
3. Prueba de aislamiento a 1 kV.
4. Dependiendo del tipo de cerramiento: Verificación de los sellos, cauchos, silicona
El fabricante hizo mucho énfasis en el torque de las uniones y en la alineación. EL aislamiento es una prueba muy incierta por que a 1 kV es casi infinita, aunque esté a punto de fallar.
Inspección de golpes o rayones por que pueden ser origen de problemas.
Espero te sirva. Hay una norma NEMA para blindobarras, hasta debo tenerla, pero soy de poca memoria para esos detalles. Buscala y es una buena guia.
Saludos
Andres Felipe Jaramillo S
Cali-Colombia