Valores de tension de toque y paso en Lineas de transmision

252 views
Skip to first unread message

Michel Sandoval

unread,
Jul 26, 2015, 10:56:17 AM7/26/15
to LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Estimados listeros:
 
Actualmente estamos programando realizar mediciones de Tensiones de Toque y Paso en las estructuras metalicas de una Linea de Transmision en 220 kV.
 
La pregunta es: ¿Cuales son los valores maximos de Tension de Toque y Paso que se deben esperar y cual es la norma que se debe usar para verificar dichos valores?
 
Ahora bien, conforme al manual de la marca OMICRON, se hace referencia a una norma española MIE RAT 13 la cual en funcion al tiempo de falla (0.5 seg) determina los limites de Tension de toque y paso, pero este documento esta referido a Subestaciones Electricas o se podria generalizar para cualquier caso, incluso en Lineas de Transmision?
 
Quedo de sus comentarios.
 
Saludos

--
 
Michel Sandoval
Arequipa Peru
Tension toque paso MIE RAT 13.pdf

rmendozaing

unread,
Jul 26, 2015, 1:51:28 PM7/26/15
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ", mfs...@gmail.com
La metodologia para calcular las tensiones de paso y contacto admisibles, son las mismas que se indican en IEEE Std 80 para el caso de subestaciones, ya que en realidad las ecuaciones indican cuanto puede tolerar el ser humano la exposición a la tension.
Como consideraciones, como en las torres no existe una capa adicional de gravilla (como se aplica en subestaciones) se utiliza directamente la resistividad del suelo.
Por otra parte, pocas empresas consideran este calculo para todas las torres, sino que solo para aquellas con una gran probabilidad de contacto con personas (torres ubicadas en zonas urbanas). Para torres ubicadas en zonas rurales, la probabilidad de contacto o paso de una persona  justo en el momento de una falla se considera demasiado baja como para tomar medidas.
En cambio es importante el valor total de la resistencia de malla de cada estructura, ya que ese valor está relacionado con la probabilidad de salida de la linea en caso de caida de rayos. Si la resistencia de la malla de la torre excede el valor requerido en el estudio de sobretensiones, se aumenta la probabilidad de salida de la linea por backflashover (arco que se produce desde los conductores hacia la torre, por elevacion excesiva de potencial por efecto del rayo).
FInalmente es importante considerar que la corriente de cortocircuito que debe considerarse para el calculo no es la corriente total de falla a tierra de la linea, sino que hay que calcular la reparticion de esta corrinte entre varias mallas a traves del cables de guardia que las interconecta.
Saludos
Rene Mendoza
Ing. Civil Electricista
Santiago - Chile

Michel Sandoval

unread,
Jul 31, 2015, 7:33:35 PM7/31/15
to rmendozaing, LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
Estimado Rene Mendoza

Gracias por sus comentarios, son de mucha utilidad.

En relación a estructuras que están colocadas en zonas con resistividad muy alta (mayores a 50,000 ohmios - metro) tenemos restricción con la inyección de corriente (según la iEEE recomienda 50 A) sin embargo utilizando un equipo de una marca determinada, inyectando solamente desde 0.4 y 4 A se puede medir valores de tensión de toque y paso muy bajos originados por la alta resistividad del terreno)

Existe alguna observación si estos valores de inyección sean tan pequeñas como se indica líneas arriba?

Saludos 

Michel Sandoval 
Arequipa Perú  
Reply all
Reply to author
Forward