La metodologia para calcular las tensiones de paso y contacto admisibles, son las mismas que se indican en IEEE Std 80 para el caso de subestaciones, ya que en realidad las ecuaciones indican cuanto puede tolerar el ser humano la exposición a la tension.
Como consideraciones, como en las torres no existe una capa adicional de gravilla (como se aplica en subestaciones) se utiliza directamente la resistividad del suelo.
Por otra parte, pocas empresas consideran este calculo para todas las torres, sino que solo para aquellas con una gran probabilidad de contacto con personas (torres ubicadas en zonas urbanas). Para torres ubicadas en zonas rurales, la probabilidad de contacto o paso de una persona justo en el momento de una falla se considera demasiado baja como para tomar medidas.
En cambio es importante el valor total de la resistencia de malla de cada estructura, ya que ese valor está relacionado con la probabilidad de salida de la linea en caso de caida de rayos. Si la resistencia de la malla de la torre excede el valor requerido en el estudio de sobretensiones, se aumenta la probabilidad de salida de la linea por backflashover (arco que se produce desde los conductores hacia la torre, por elevacion excesiva de potencial por efecto del rayo).
FInalmente es importante considerar que la corriente de cortocircuito que debe considerarse para el calculo no es la corriente total de falla a tierra de la linea, sino que hay que calcular la reparticion de esta corrinte entre varias mallas a traves del cables de guardia que las interconecta.
Saludos
Rene Mendoza
Ing. Civil Electricista
Santiago - Chile