Estimados colegas, buenos días:
En días recientes publiqué una nota de consulta en este foro bajo el título "¿Cuando se requiere un arranque estrella-triángulo para un motor?". Recibí prontas respuestas y oportunos consejos, las cuales agradecí (y agradezco) en toda su extensión, pues me aclararon un tema para mi, "oscuro".
Ahora desearía volver al tema, ampliando mi consulta.
La mayoría de las respuestas que tocaban el tema referían que depende de la potencia disponible en la red a la cual debe ser conectado el equipo o los equipos.
En esta ocasión me gustaría conocer los criterios con respecto a cómo evaluar la disponibilidad de la red para recibir el impacto de la conexión de varios motores «grandes». ¿Cómo saber si se puede conectar directamente un motor a una red, sin arrancador suave?
Tengo un caso concreto:
Se requiere conectar y operar 4 motores para bombas de limpieza de filtros de 36.1kW cada uno, a una barra de potencia infinita (teóricamente). Los motores tienen control de arranque y parada manual y pueden trabajar en un momento determinado los 4 juntos.
El Contratista me solicita demostrar la necesidad de instalar arrancadores suaves para cada uno de estos motores.
Espero vuestros comentarios al respecto.
Gracias anticipadas.
Ing. Rolando Manero
Camaguey
Cuba
--
--
www.listaelectrica.org
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus correos electrónicos, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para obtener más opciones, visita https://groups.google.com/groups/opt_out.
Yo hice un trabajo donde había 4 bombas utilice un micro- plc logo y un variador de velocidad para el arranque, arrancaba uno por uno, así mismo paraba uno a la vez.
Lo hice para reducir costos
Atte.,
Ing Rolando Canorio