¿Cuando se necesita un arrancador suave para un motor eléctrico?

187 views
Skip to first unread message

Rolando Manero

unread,
Mar 1, 2013, 8:52:48 AM3/1/13
to Lista Electrica

Estimados colegas, buenos días:

En días recientes publiqué una nota de consulta en este foro bajo el título "¿Cuando se requiere un arranque estrella-triángulo para un motor?". Recibí prontas respuestas y oportunos consejos, las cuales agradecí (y agradezco) en toda su extensión, pues me aclararon un tema para mi, "oscuro".

Ahora desearía volver al tema, ampliando mi consulta.

La mayoría de las respuestas que tocaban el tema referían que depende de la potencia disponible en la red a la cual debe ser conectado el equipo o los equipos.

En esta ocasión me gustaría conocer los criterios con respecto a cómo evaluar la disponibilidad de la red para recibir el impacto de la conexión de varios motores «grandes». ¿Cómo saber si se puede conectar directamente un motor a una red, sin arrancador suave?

Tengo un caso concreto:

Se requiere conectar y operar 4 motores para bombas de limpieza de filtros de 36.1kW cada uno, a una barra de potencia infinita (teóricamente). Los motores tienen control de arranque y parada manual y pueden trabajar en un momento determinado los 4 juntos.

El Contratista me solicita demostrar la necesidad de instalar arrancadores suaves para cada uno de estos motores.

Espero vuestros comentarios al respecto.

Gracias anticipadas.

Ing. Rolando Manero
Camaguey
Cuba

 

 

Sergio Iniguez

unread,
Mar 1, 2013, 9:55:19 AM3/1/13
to Rolando Manero, Lista Electrica
Estimado Rolando:
Te acerco alguna opinion al respecto:
-Si existe la posibilidad de arranque simultaneo de las 4 bombas utilizando arrancadores suaves, la corriente maxima solicitada durante el arranque sera mucho menor que arrancandolos directamente, por lo tanto el diseño del CCM o switchgear demandara una corriente maxima tambien menor lo que representara una economia, tambien en el conductor de alimentacion y en el transformador.
-Los arrancadores suaves son muy recomendados para el arranque de bombas centrifugas, sobre todo desde el punto de vista mecanico  debido a que evitan los "golpes de ariete" tan perjudiciales para las instalaciones de fluidos y en particular para las bombas. Tambien reducen el esfuerzo de torque sobre el eje, acople y turbina disminuyendo el desgaste y fatiga de los elementos mecanicos.
-En el caso de que se requiera un caudal variable de la operacion podria ser mas recomendable un variador de frecuencia debido a que se pueden obtener interesantes ahorros de energia y mejor control del proceso.
Saludos cordiales,


Sergio Iñiguez
Elcom Bahia SRL
Bahía Blanca, Argentina.
email/Talk: sergio....@gmail.com


--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"
 
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus correos electrónicos, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para obtener más opciones, visita https://groups.google.com/groups/opt_out.
 
 

rcan...@gmail.com

unread,
Mar 1, 2013, 11:23:35 AM3/1/13
to Sergio Iniguez, listaele...@googlegroups.com

Yo hice un trabajo donde había 4 bombas utilice un micro- plc logo y un variador de velocidad para el arranque, arrancaba uno por uno, así mismo paraba uno a la vez.

Lo hice para reducir costos

 

Atte.,

 

Ing Rolando Canorio