USO TAPA DE BANDEJA PORTACABLES

197 views
Skip to first unread message

JULIAN SANTIAGO LUNA AYQUIPA

unread,
Jun 21, 2013, 4:31:07 PM6/21/13
to Lista Electrica Salvador Martinez
Estimados Listeros,
 
Estamos culminando una obra electrica en una planta industrial, como soporte de cables de media y baja tension se utilizo bandejas portacables tipo escalerilla en tres niveles, nivel superior media tension, segundo nivel 480 V, tercer nivel 220 V y control, mi consulta es para concluir la obra tengo que instalar las tapas en las bandejas portacables, los instalo en los tres niveles o solo en la bandeja del nivel superior, que soportara las lluvias, los rayos ultravioleta y como protecion mecanica.
 
Agradeciendo de antemano su comentario, o compartir algun paper o normas al respecto.
 
Saludos
 
Santiago Luna  

DIEGO ALBERTO PARRA MORENO

unread,
Jun 21, 2013, 5:10:14 PM6/21/13
to JULIAN SANTIAGO LUNA AYQUIPA, Lista Electrica Salvador Martinez
Santiago

miremoslo punto a punto

1. Lluvia puede caer en diversos ángulos por lo que es posible que esta caiga en las bandejas de media y baja
2. Con los rayos de sol sucede igual aunque asumo que los cables los compro tipo SR (sun resistant)
3. Protección mecánica. Es este punto el que me parece importante y determinante para colocar tapas en TODOS los niveles.....tenga en cuenta también animales que pueden entrar a roer el cable . Tenga en cuenta... si aplica el tema de agentes químicos que pudiesen llegar a los cables y deteriorarlos.

Atención que el colocar tapas sugiere que la capacidad portadora de corriente de los cables disminuye.....para esos casos podría considerar tapas troqueladas.

Para bandejas y accesorios las Nema VE 1 y 2

Diego Parra
I.E. UNAL-COL

Date: Fri, 21 Jun 2013 21:31:07 +0100
From: jsanti...@yahoo.es
Subject: [LESM] USO TAPA DE BANDEJA PORTACABLES
To: listaele...@googlegroups.com
--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"
 
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus correos electrónicos, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para obtener más opciones, visita https://groups.google.com/groups/opt_out.

Michel Sandoval

unread,
Jun 21, 2013, 11:12:56 PM6/21/13
to listaele...@googlegroups.com, jsanti...@yahoo.es
Estimado Santiago

Te comento que si colocas tapas en todas las bandejas estas incrementando por cada metro en un 20 a 30% aproximadamente el peso de solamente las bandejas y se suma la acumulación de polvo y si aplicara la nieve seria mucho mas por los 3 niveles.

Otro punto a considerar es si en verdad estarán expuestas a la intemperie en todo su trayecto, pues si solamente será en algunos tramos, entonces seria aconsejable colocar en esos tramos en el nivel superior.

Slds

Michel Sandoval
Arequipa Perú
Enviado desde mi teléfono Nokia
-----Mensaje original-----
De: JULIAN SANTIAGO LUNA AYQUIPA
Enviado: 21/06/2013, 3:31 PM
Para: Lista Electrica Salvador Martinez
Asunto: [LESM] USO TAPA DE BANDEJA PORTACABLES

eloy

unread,
Jun 22, 2013, 4:49:07 AM6/22/13
to DIEGO ALBERTO PARRA MORENO, Lista Electrica Salvador Martinez, JULIAN SANTIAGO LUNA AYQUIPA

Buen día,

Considerando las premisas de Diego Parra, yo decidiría simplemente no colocar tapas a las bandejas.

En la 3era premisa de Diego te comenta q la proteccion contra roedores podría ser la principal razón para colocar tapas a las mismas, lo cual considero sería una perdida de dinero por ser las bandejas tipo escaleras, lo q significa que al colocar las tapas los roedores no entraran por arriba pero si por debajo de la bandeja.

Eloy
Cottbus-Alemania

Michel Sandoval

unread,
Jun 22, 2013, 8:11:00 AM6/22/13
to eloy, DIEGO ALBERTO PARRA MORENO, Lista Electrica Salvador Martinez, JULIAN SANTIAGO LUNA AYQUIPA
Estimado Eloy

Comparto tu posición porque el diseño de las bandejas tipo escalera es para disipar calor, evitar la acumulacion de polvo y aminorar el peso de las bandejas.

Slds

Michel Sandoval
Arequipa Perú 
Michel Sandoval
Arequipa Peru

Jean Carlos Salazar Prada

unread,
Jun 22, 2013, 11:35:19 AM6/22/13
to Michel Sandoval, LISTA ING ELECTRICA
Cordial saludo Estimados colegas,

Los diferentes puntos de vista de los participantes son validos y es bueno conocer las "lecciones aprendidas".

El compañero Santiago, comenta que la instalación es una planta industrial; pero seria bueno   saber un poco más el tipo de proceso para saber el ambiente y otros factores que afecten la seguridad y la confiabilidad de la instalación.

 Para protección de los cables ante roedores una buena practica es instalar cables con armadura (por ejempo tipo MC, MC-HL, SWA, entre otros). Las ratas generalmente cuando no encuentra que comer les parece delicioso el aislamiento XLPE o EPR!!

Tener en cuenta que el NEC y UL no reconoce a las bandejas como canalización;  sino su principal función es brindar soporte a los conductores.

Las cubiertas brindan la protección mecánica a los conductores, ante posibles daños a los que pueda estar expuesto, como chispas o viruta de procesos a sus alrededores, e incluso si los conductores estarán expuesto en forma provisional a daños o caída de objetos, se deberá instalar tapas provisionales.  Se recomienda la instalación tapas cubiertas en los primeros seis pies  de un sistema de bandeja de cable que se extiende verticalmente desde una penetración baja (norma NEMA VE Art 4.6.5.1). 

Al colocar tapas en las bandejas se debe tener en cuenta que las grapas que los soporten sean de trabajo pesado cuando están a la intemperie o cuando existan probabilidades de fuertes vientos; pues existen registros de tapas de bandejas portacables que han salido volando ante fuertes vientos  y causando daños, incluso muertes a los operarios. (ver figura 4.56 de norma NEMA VE Art 4.6.5.1)

En esta aplicación es aconsejable el uso de tapas con perforaciones para la ventilación (de los circuitos de potencia e iluminación) y  con inclinación para evitar acumulación de agua.

Finalmente, revisar el tema de la corrosión (los materiales como bandejas, accesorios y tornillos) debe ser aptos para soportar el ambiente al que estarán expuestos. En el caso de al industria petroleoquímica, donde los lugares tienen ambientes corrosivos, las bandejas se instalan en aluminio, acero inoxidable o fibra de vidrio y los  accesorios que tengan componentes metálicos deberán ser en acero inoxidable (para evitar la corrosión).

Espero este aporte sea buena guía para que tomen la decisión.

Ing JEAN CARLOS SALAZAR 
BOGOTA
COLOMBIA









De: Michel Sandoval <mfs...@gmail.com>
Para: eloy <eloyr...@gmail.com>
CC: DIEGO ALBERTO PARRA MORENO <markoa...@hotmail.com>; Lista Electrica Salvador Martinez <listaele...@googlegroups.com>; JULIAN SANTIAGO LUNA AYQUIPA <jsanti...@yahoo.es>
Enviado: Sábado, 22 de junio, 2013 7:11 A.M.
Asunto: Re: [LESM] USO TAPA DE BANDEJA PORTACABLES

JULIAN SANTIAGO LUNA AYQUIPA

unread,
Jun 22, 2013, 3:15:15 PM6/22/13
to Michel Sandoval, LISTA ING ELECTRICA, Jean Carlos Salazar Prada
Estimados Colegas,
 
Gracias por los aportes, la obra en mencion es una planta concentradora de zinc y plomo a 4700 msnm, en Peru; se tomo la decision de colocar tapa en los tres niveles de las bandejas portacables ubicados en los tramos a la imtemperie y solo en la bandeja superior en los tramos instalados en el interior de las naves y salas electricas.
 
Con esta decision no estariamos perjudicando en el calentamiento del cable, buena vemtilacion y ademas contamos con la proteccion mecanica, rayos ultravioleta y lluvias, en la parte exterior o a la intemperie.
 
Saludos
 
Santiago Luna 
Ing Electricista
Lima Peru
--- El sáb, 22/6/13, Jean Carlos Salazar Prada <jsalaz...@yahoo.com> escribió:

Jose Luis Falcon Chavez

unread,
Jun 24, 2013, 7:01:29 PM6/24/13
to JULIAN SANTIAGO LUNA AYQUIPA, Lista Electrica Salvador Martinez

JULIAN:

 

CONSIDERO QUE ESTA DECISION ES DE UNA GRAN IMPORTANCIA, PUES ESTA CONSIDERACION SE DEBE DE HACER DESDE EL INICIO DEL PROYECTO Y NO AL FINAL. EFECTIVAMENTE ES UNA PROTECCION MECANICA PERO EL COLOCAR TAPA DECREMENTA LA CAPACIDAD DE CONDUCCION DEL CONDUCTOR, POR LO QUE YO TOMARIA ESTA DECISION PRIMERAMENTE SOPORTADA EN CALCULOS PARA REVISAR LA MANERA EN QUE AFECTARÍA DE MANERA ELÉCTRICA A LOS CIRCUITOS. PUEDES REVISAR LA SECC. 392-80 (2)(b) DEL NEC PARA REVISAR ESTE PUNTO.

 

392-80. Ampacidad de los conductores

2) Cables de un solo conductor. La ampacidad permisible para cables de un solo conductor debe ser

como lo permite 310-15(a)(2). Los factores de ajuste de 310-15(b)(3)(a) no se deben aplicar a la ampacidad

de los cables en las charolas portacables. La ampacidad de los cables de un solo conductor o de los

conductores individuales juntos (en grupos de tres conductores, cuatro conductores, etc.) de 2000 volts o

menos, debe cumplir lo siguiente:

 

a. Cuando estén instalados según los requisitos de 392-22(b), la ampacidad de los cables de un solo

conductor de 304 mm2 (600 kcmil) y mayores en charolas portacables sin cubiertas, no debe exceder

el 75 por ciento de la ampacidad permisible de las Tablas 310-15(b)(17) y 310-15(b)(19). Cuando las

charolas portacables estén cubiertas continuamente por más de 1.80 metros de cubiertas sólidas sin

ventilación, la ampacidad para los cables de 304 mm2 (600 kcmil) y más, no debe exceder el 70 por

ciento de la ampacidad permisible de las Tablas 310-15(b)(17) y 310-15(b)(19).

 

b. Cuando estén instalados según los requisitos de 392-22(b), la ampacidad de los cables de un solo

conductor de 53.5 mm2 (1/0 AWG) a 253 mm2 (500 kcmil) en charolas sin cubiertas, no debe exceder

el 65 por ciento de la ampacidad permisible de las Tablas 310-15(b)(17) y 310-15(b)(19). Cuando las

charolas portacables estén cubiertas continuamente por más de 1.80 metros de tapas sólidas sin

ventilación, la ampacidad para los cables de 53.5 mm2 (1/0 AWG) a 253 mm2 (500 kcmil) no debe

exceder el 60 por ciento de la ampacidad permisible de las Tablas 310-15(b)(17) y 310-15(b)(19).

 

c. Cuando se instalen conductores individuales en una sola capa en charolas portacables sin cubiertas,

manteniendo una separación entre los conductores individuales no menor al diámetro de un cable

entre los conductores individuales, la ampacidad de los cables de 53.5 mm2 (1/0 AWG) y mayores no

debe exceder la ampacidad permisible de las Tablas 310-15(b)(17) y 310-15(b)(19).

 

Excepción para (c): Para las charolas portacables de fondo sólido, la ampacidad de los cables de un solo

conductor se debe determinar de acuerdo con 310-15(c).

d. Cuando se instalen conductores individuales en configuración triangular o cuadrada en charolas

portacables sin cubiertas, manteniendo un espacio de aire libre no menor a 2.15 veces el diámetro

exterior del conductor más grande contenido en la configuración, entre las configuraciones de

conductores o cables adyacentes, la ampacidad de los cables de 53.5 mm2 (1/0 AWG) y mayores no

debe exceder la ampacidad permisible de 2 ó 3 conductores individuales aislados de 0 a 2000 volts

sostenidos en un mensajero, de acuerdo con 310-15(b).

NOTA: Véase la Tabla 310-15(b)(20).

 

SALUDOS DESDE MEXICO¡¡¡¡

 

ING. JOSE LUIS FALCON

DIPSA CONSTRUCTORA

AREA ELECTRICA

55-3400-4806

 

jlfa...@grupodipsa.com.mx

 

De: listaele...@googlegroups.com [mailto:listaele...@googlegroups.com] En nombre de JULIAN SANTIAGO LUNA AYQUIPA


Enviado el: viernes, 21 de junio de 2013 03:31 p.m.
Para: Lista Electrica Salvador Martinez

--

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages