Estimados Listeros,
Estamos culminando una obra electrica en una planta industrial, como soporte de cables de media y baja tension se utilizo bandejas portacables tipo escalerilla en tres niveles, nivel superior media tension, segundo nivel 480 V, tercer nivel 220 V y control, mi consulta es para concluir la obra tengo que instalar las tapas en las bandejas portacables, los instalo en los tres niveles o solo en la bandeja del nivel superior, que soportara las lluvias, los rayos ultravioleta y como protecion mecanica.
Agradeciendo de antemano su comentario, o compartir algun paper o normas al respecto.
Saludos
Santiago Luna |
Buen día,
Considerando las premisas de Diego Parra, yo decidiría simplemente no colocar tapas a las bandejas.
En la 3era premisa de Diego te comenta q la proteccion contra roedores podría ser la principal razón para colocar tapas a las mismas, lo cual considero sería una perdida de dinero por ser las bandejas tipo escaleras, lo q significa que al colocar las tapas los roedores no entraran por arriba pero si por debajo de la bandeja.
Eloy
Cottbus-Alemania
Estimados Colegas,
Gracias por los aportes, la obra en mencion es una planta concentradora de zinc y plomo a 4700 msnm, en Peru; se tomo la decision de colocar tapa en los tres niveles de las bandejas portacables ubicados en los tramos a la imtemperie y solo en la bandeja superior en los tramos instalados en el interior de las naves y salas electricas.
Con esta decision no estariamos perjudicando en el calentamiento del cable, buena vemtilacion y ademas contamos con la proteccion mecanica, rayos ultravioleta y lluvias, en la parte exterior o a la intemperie.
Saludos
Santiago Luna
Ing Electricista |
CONSIDERO QUE ESTA DECISION ES DE UNA GRAN IMPORTANCIA, PUES ESTA CONSIDERACION SE DEBE DE HACER DESDE EL INICIO DEL PROYECTO Y NO AL FINAL. EFECTIVAMENTE ES UNA PROTECCION MECANICA PERO EL COLOCAR TAPA DECREMENTA LA CAPACIDAD DE CONDUCCION DEL CONDUCTOR, POR LO QUE YO TOMARIA ESTA DECISION PRIMERAMENTE SOPORTADA EN CALCULOS PARA REVISAR LA MANERA EN QUE AFECTARÍA DE MANERA ELÉCTRICA A LOS CIRCUITOS. PUEDES REVISAR LA SECC. 392-80 (2)(b) DEL NEC PARA REVISAR ESTE PUNTO.
392-80. Ampacidad de los conductores
2) Cables de un solo conductor. La ampacidad permisible para cables de un solo conductor debe ser
como lo permite 310-15(a)(2). Los factores de ajuste de 310-15(b)(3)(a) no se deben aplicar a la ampacidad
de los cables en las charolas portacables. La ampacidad de los cables de un solo conductor o de los
conductores individuales juntos (en grupos de tres conductores, cuatro conductores, etc.) de 2000 volts o
menos, debe cumplir lo siguiente:
a. Cuando estén instalados según los requisitos de 392-22(b), la ampacidad de los cables de un solo
conductor de 304 mm2 (600 kcmil) y mayores en charolas portacables sin cubiertas, no debe exceder
el 75 por ciento de la ampacidad permisible de las Tablas 310-15(b)(17) y 310-15(b)(19). Cuando las
charolas portacables estén cubiertas continuamente por más de 1.80 metros de cubiertas sólidas sin
ventilación, la ampacidad para los cables de 304 mm2 (600 kcmil) y más, no debe exceder el 70 por
ciento de la ampacidad permisible de las Tablas 310-15(b)(17) y 310-15(b)(19).
b. Cuando estén instalados según los requisitos de 392-22(b), la ampacidad de los cables de un solo
conductor de 53.5 mm2 (1/0 AWG) a 253 mm2 (500 kcmil) en charolas sin cubiertas, no debe exceder
el 65 por ciento de la ampacidad permisible de las Tablas 310-15(b)(17) y 310-15(b)(19). Cuando las
charolas portacables estén cubiertas continuamente por más de 1.80 metros de tapas sólidas sin
ventilación, la ampacidad para los cables de 53.5 mm2 (1/0 AWG) a 253 mm2 (500 kcmil) no debe
exceder el 60 por ciento de la ampacidad permisible de las Tablas 310-15(b)(17) y 310-15(b)(19).
c. Cuando se instalen conductores individuales en una sola capa en charolas portacables sin cubiertas,
manteniendo una separación entre los conductores individuales no menor al diámetro de un cable
entre los conductores individuales, la ampacidad de los cables de 53.5 mm2 (1/0 AWG) y mayores no
debe exceder la ampacidad permisible de las Tablas 310-15(b)(17) y 310-15(b)(19).
Excepción para (c): Para las charolas portacables de fondo sólido, la ampacidad de los cables de un solo
conductor se debe determinar de acuerdo con 310-15(c).
d. Cuando se instalen conductores individuales en configuración triangular o cuadrada en charolas
portacables sin cubiertas, manteniendo un espacio de aire libre no menor a 2.15 veces el diámetro
exterior del conductor más grande contenido en la configuración, entre las configuraciones de
conductores o cables adyacentes, la ampacidad de los cables de 53.5 mm2 (1/0 AWG) y mayores no
debe exceder la ampacidad permisible de 2 ó 3 conductores individuales aislados de 0 a 2000 volts
sostenidos en un mensajero, de acuerdo con 310-15(b).
NOTA: Véase la Tabla 310-15(b)(20).
SALUDOS DESDE MEXICO¡¡¡¡
ING. JOSE LUIS FALCON
DIPSA CONSTRUCTORA
AREA ELECTRICA
55-3400-4806
De: listaele...@googlegroups.com [mailto:listaele...@googlegroups.com] En nombre de JULIAN SANTIAGO LUNA AYQUIPA
Enviado el: viernes, 21 de junio de 2013 03:31 p.m.
Para: Lista Electrica Salvador Martinez
--