DISTANCIA SEGURIDAD EN CRUCE DE CONDUCTORES

85 views
Skip to first unread message

JULIAN SANTIAGO LUNA AYQUIPA

unread,
Sep 15, 2010, 1:29:01 PM9/15/10
to Lista Electrica Salvador Martinez, carlos gold
Estimados Listeros;
 
Es necesario realizar el cruce de una línea de subtransmisión de 60 kV existente, con la línea de 220 kV en proceso de construcción, motivo por le que necesito normas y paper que sostengan estas distancias, según el Código Nacional Electrico Suministrro de Perú calculé que debe ser igual o mayor a 2.93 m, debido a que la línea está ubicado a 4000 msnm. El conductor de la fase mas baja de 220 kV, está a 4.24m al cable de guarda de la línea de 60 kV. Es necesario medir estas distancias al cable de guarda o solo se considera las distancias en los conductores con tensión.
 
Gracias de antemano por sus valiosa respuesta y colaboración.
 
Ing. Carlos Gold, un cordial saludo, me hubiese encantado entrevistarme con Ud, lamentablemente estoy fuera de Lima y me es imposible viajar estos días, le deseo una feliz estadía en la capital del Perú.
 
Santiago Luna 
Ing. proyectista
Cajamarca Perú 

carlos gold

unread,
Sep 15, 2010, 7:05:50 PM9/15/10
to Santiago Luna Lima. Listero, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Santiago:
Te contesto luego. Estoy a los saltos como rengo en tiroteo.
Carlos

Remite: Carlos A. Gold
E-mail: c-a-...@hotmail.com

Telef. en Corrientes:
Fijo: 54-3783-456776







2



 

Date: Wed, 15 Sep 2010 17:29:01 +0000
From: jsanti...@yahoo.es
Subject: DISTANCIA SEGURIDAD EN CRUCE DE CONDUCTORES
To:CC: c-a-...@hotmail.com

Omar Medrano

unread,
Sep 16, 2010, 1:48:23 PM9/16/10
to JULIAN SANTIAGO LUNA AYQUIPA, Lista Electrica Salvador Martinez, carlos gold
Santiago,
Te anexo en pdf parte del manual: "Design Manual for High Voltage Transmission line", REA Bulletin 62-1, U.S. Department of Agriculture.
 
Encontraras tablas con el libramiento mínimo vertical a diferentes obstáculos, la tabla IV-3 aplica a tu pregunta, en este caso es una línea a 230 kV en cruce con una de 69, y según la tabla el libramiento es de 2.5 m, sin aplicar la corrección por altitud, éste se calcula de acuerdo a lo indicado en la pag. IV-10.
 
Debes tomar en consideración que estos libramientos aplican cuando el conductor de la línea a 220 kV en mención está en su flecha final y a máxima temperatura de operación a la cual fue diseñada la línea.
 
Espero te sirva esta información.
 
Omar Medrano
Ing. en líneas de transmisión
San Salvador, El Salvador
 
 
 


From: JULIAN SANTIAGO LUNA AYQUIPA <jsanti...@yahoo.es>
To: Lista Electrica Salvador Martinez <listaele...@googlegroups.com>
Cc: carlos gold <c-a-...@hotmail.com>
Sent: Wed, September 15, 2010 11:29:01 AM
Subject: [LESM] DISTANCIA SEGURIDAD EN CRUCE DE CONDUCTORES
Tablas REA Bulletin 62-1.pdf

Marcelo Palacios

unread,
Sep 16, 2010, 2:09:49 PM9/16/10
to lista Salvador Martinez
Estimado Santiago:

Respecto a tu pregunta, estimo que la distancia del conductor más bajo en 220 kV es el que debes relacionar con el conductor más alto de la línea de 66 kV. Las normas de la India recomiendan una separación entre líneas de 66 kV y 220 kV, de hasta 4,,5 metros.
Lee por favor el contenido de lo adjunto que creo te sacará de dudas..

Un saludo cordial.
Marcelo Palacios
Portoviejo-.Ecuador



De: carlos gold <c-a-...@hotmail.com>
Para: Santiago Luna Lima. Listero <jsanti...@yahoo.es>
CC: LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ <listaele...@googlegroups.com>
Enviado: mié,15 septiembre, 2010 18:05
Asunto: [LESM] RE: DISTANCIA SEGURIDAD EN CRUCE DE CONDUCTORES
para Carlos LESM.pdf

Marco Vergara Cancino

unread,
Sep 16, 2010, 2:11:30 PM9/16/10
to Marcelo Palacios, listaele...@googlegroups.com
No olvidar el derrateo por altura.

Marco Vergara Cancino

Sent from my BlackBerry® wireless device


From: Marcelo Palacios <marcelo....@yahoo.es>
Date: Thu, 16 Sep 2010 18:09:49 +0000 (GMT)
To: lista Salvador Martinez<listaele...@googlegroups.com>
Subject: Re: [LESM] RE: DISTANCIA SEGURIDAD EN CRUCE DE CONDUCTORES
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages