Santiago,
Te anexo en pdf parte del manual: "Design Manual for High Voltage Transmission line", REA Bulletin 62-1, U.S. Department of Agriculture.
Encontraras tablas con el libramiento mínimo vertical a diferentes obstáculos, la tabla IV-3 aplica a tu pregunta, en este caso es una línea a 230 kV en cruce con una de 69, y según la tabla el libramiento es de 2.5 m, sin aplicar la corrección por altitud, éste se calcula de acuerdo a lo indicado en la pag. IV-10.
Debes tomar en consideración que estos libramientos aplican cuando el conductor de la línea a 220 kV en mención está en su flecha final y a máxima temperatura de operación a la cual fue diseñada la línea.
Espero te sirva esta información.
Omar Medrano
Ing. en líneas de transmisión
San Salvador, El Salvador