Corriente permisible Cuerpo Humano - IEC 479-1

673 views
Skip to first unread message

Vilensky Cediel

unread,
Dec 1, 2015, 2:32:25 AM12/1/15
to LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Saludos listeros,

En esta oportunidad deseo consultarles sobre lo siguiente:

Estoy haciendo analisis de seguridad electrica en sistemas de puesta a tierra, en donde estoy calculando las tensiones de paso y toque permisibles en una subestacion. Para esto estoy utilizando los estandares IEEE 80 y IEC 479-1.

Uno de los valores que se utilizan en ambos estandares es la corriente permisible por el cuerpo humano, que de acuerdo con la IEEE 80 se puede determinar con el uso de dos expresiones para 50 kg y 70 kg respectivamente. Ahora bien, segun la IEC 479-1, esta corriente permisible se determina mediante las curvas S que son independientes del tamano del cuerpo humano ( por favor ver grafico adjunto).


Inline image 1
Estas curvas las he generado manualmente en una hoja de excel para facilitar las comparaciones entre las dos normas. He revisado algunos papers y bibliografia que me orientan en ese sentido. Sin embargo, deseo consultar si se conoce alguna formulacion analitica que represente la relacion no lineal de las curvas S?



Gracias de antemano,



--
Saludos,

Cediel Vilensky
Brisbane - Australia

omar graterol

unread,
Dec 1, 2015, 10:14:11 AM12/1/15
to Vilensky Cediel, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Vilensky, saludos.
En relación con tu consulta, me permito copiar un párrafo del paper que anexo, que dice lo siguiente:
The philosophical difference between the two documents is that while IEC publication 479-1 does not address all relevant computational issues, which may be necessary in the design process (such as feet/soil resistance, etc.), IEEE Std 80 does address most computational issues and provides procedures and guidance for assessing the safety of a grounding system (ANSI/IEEE. Std 80-1986).1
El paper Anexo "A Comparison of IEC 479-1 and IEEE Std 80 on Grounding Safety Criteria", creo que contiene lo que estás buscando o ya tiene parte del trabajo de comparación que veo que estás haciendo; no obstante por el párrafo copiado del paper anexo, puedes ver que el respaldo computacional o de cálculo (formulas), es una de las debilidades de la norma IEC-479-1, que los autores del paper destacan; por lo cual dudo que se pueda ubicar la formulación analítica de las curvas S que solicitas.
Saludos, Omar Graterol
Ingeniero Electricista
Maracaibo - Zulia - Venezuela
Telf. 58-261-7436648
Cel. 58-414-6338693



--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para acceder a más opciones, visita https://groups.google.com/d/optout.


A_Comparison_of_IEC_479-1_and_IEEE_Std_80_on_Grounding_Safety_Criteria.pdf

Vilensky Cediel

unread,
Dec 2, 2015, 6:53:34 PM12/2/15
to omar graterol, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Buenos dias Omar, muchas gracias por el aporte. El paper efectivamente menciona la ausencia de formulacion matematica para estas curvas. De todas maneras sigo investigando al respecto. Lo que estoy pensando en hacer es aproximar la curva mediante la union de 2 lineas rectas intersectadas con otra de pendiente -1 a ver que me da. Los valores obtenidos por este medio serian mucho mas conservadores.

Inline image 2

Favio Casas

unread,
Dec 4, 2015, 12:13:15 PM12/4/15
to listaele...@googlegroups.com, vilensk...@gmail.com, Omar Graterol, Henry Vargas, José Luis Falcón, Braulio Alzate
Estimados colegas, quizás les sirva este documento que forma parte de las ayudas audiovisuales que utilizamos en la cátedra de SEGURIDAD ELÉCTRICA. A Cediel no le recomiendo ajustar estas curvas, pues surgieron del sacrificio de muchos seres humanos.
 
Cordial saludo,
 
Favio Casas Ospina
Gerente General
SEGELECTRICA SAS
Calle 44C # 57-49
Tel: (571) 315 78 00
Bogotá – Colombia
 
 
Buenos dias Omar, muchas gracias por el aporte. El paper efectivamente menciona la ausencia de formulacion matematica para estas curvas. De todas maneras sigo investigando al respecto. Lo que estoy pensando en hacer es aproximar la curva mediante la union de 2 lineas rectas intersectadas con otra de pendiente -1 a ver que me da. Los valores obtenidos por este medio serian mucho mas conservadores.
Saludos,
 
Cediel Vilensky
Brisbane - Australia

 
ELECTROPATOLOGIA 2014.pdf

heviaop

unread,
Dec 4, 2015, 6:07:31 PM12/4/15
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
 
Nunca encontré datos numéricos de esas gráficas, así que debí que hacer mi propias tablas a partir de los gráficos y usar una rutina de interpolación.
La interpolación es mejor hacerla usando logaritmos de los valores, no los valores mismos. Caso contrario, las curvas resultantes parecen festones entre los valores de las tablas.
 
Uso esas rutinas en un programa de verificación de puestas a tierra. Si hay interés en los programas, les pasaré la dirección para que los bajen.


Saludos.

Ing. Orlando Hevia
Santa Fe
Argentina


Vilensky Cediel

unread,
Dec 5, 2015, 2:39:51 AM12/5/15
to heviaop, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Hola Orlando, gracias por tu aporte. Este me orienta un poco más en el camino a seguir. Con mucho gusto me gustaría recibir la información del programa de verificación.

Muchas gracias y saludos

Cediel Vilensky
Brisbane, Australia

heviaop

unread,
Dec 5, 2015, 4:44:31 AM12/5/15
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
Direcciones para obtener los programas:

Con textos en castellano:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/31810002/erde/erdeesp.zip

Con textos en inglés:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/31810002/erde/erdeeng.zip


Saludos.

Ing. Orlando Hevia
Santa Fe
Argentina


El martes, 1 de diciembre de 2015, 4:32:25 (UTC-3), cediel escribió:

heviaop

unread,
Dec 5, 2015, 5:54:32 AM12/5/15
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"


Así se ve la curva de corriente admisible en función del tiempo usando diferentes interpolaciones.


Saludos.


Ing. Orlando Hevia

Santa Fe

Argentina



El martes, 1 de diciembre de 2015, 4:32:25 (UTC-3), cediel escribió:

Percy Franz Coca Mallma

unread,
Dec 5, 2015, 9:05:34 PM12/5/15
to Favio Casas, Omar Graterol, José Luis Falcón, listaele...@googlegroups.com, Braulio Alzate, Henry Vargas, vilensk...@gmail.com

Estimado Favio, muy buen aporte, gracias por compartirlo. Agradecería des tu autorización para compartirlo con los compañeros de la FIEE - UNCP de Perú.
Saludos Cordiales,
Percy Franz Coca Mallma
Electrical Engineer
Lima - Perú

--

Favio Casas

unread,
Dec 10, 2015, 4:55:30 PM12/10/15
to Percy Coca, Lista Eléctrica, Moderador Lista Electrica, Henry Vargas, José Luis Falcón, Cediel Vilensky, Hermelinda Morales
Estimado Percy y demás colegas, por supuesto tienen mi autorización para compartir y difundir los aportes que he enviado. El conocimiento lo adquirimos de nuestros antecesores y debemos compartirlo con quien lo requiera, máxime en temas de seguridad. A Cediel le sirvió?
 
Cordial saludo y mis mejores deseos para este final de año.
 
Favio Casas Ospina
Gerente General
SEGELECTRICA SAS
Calle 44C # 57-49
Tel: (571) 315 78 00
Bogotá – Colombia

JOSE LUIS FALCON cHAVEZ

unread,
Dec 10, 2015, 5:14:07 PM12/10/15
to Favio Casas, Lista Eléctrica, Moderador Lista Electrica, Henry Vargas, Cediel Vilensky, Hermelinda Morales

UN RECONOCIMIENTO A LAS SABIAS PALABRAS DEL ING. FAVIO, COMO SIEMPRE COMPARTIDO Y SIN AFAN EGOISTA (QUE ES EL ESPIRITU DE ESTA LESM) NOS INDICA UNA VERDAD UNIVERSAL: LO QUE SABEMOS ES LA RECOPILACION DE MUCHAS, MUCHAS GENTES ANTES QUE NOSOTROS Y AL IGUAL QUE EL AGUA, HAY QUE DEJARLA QUE FLUYA PARA QUE MUCHA GENTE MAS PUEDA SEGUIRLA USANDO…APORTEMOS UNA GOTA DE AGUA NOSOTROS TAMBIEN…

 

SALUDOS DESDE MEXICO¡¡¡

 

ING. JOSE LUIS FALCON

KODEK-TI

AREA INGENIERIA ELECTRICA

55-1881-5535

 

LOGO KODEK-CHICO CON TEXTO-HOJA CALC CIRC

 

image001.jpg

Vilensky Cediel

unread,
Dec 10, 2015, 6:43:19 PM12/10/15
to LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Saludos al Ing. Favio y demas miembros de la lista. Muchas gracias por el aporte. 

A la final, hice un 'curve fitting' de las curvas S (como lo sugirio el colega Orlando Hevia) para obtener las expresiones analiticas. El software usado fue Findgraph (free trial).

Adicionalmente, comparto con ustedes la publicacion original de Dalziel, experimentacion, extrapolacion y analisis, en el cual se sugiere la relacion tiempo-corriente I=k/(t^1/2) que se utiliza en el IEEE 80.




(Nota: disculpen la falta de acentos ortograficos, pero los teclados de por aqui no son friendly con el espanol.)
dalziel_study.pdf
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages