Mallas a tierra con cemento conductivo

278 views
Skip to first unread message

Electro Virú

unread,
Jul 9, 2021, 9:18:55 AM7/9/21
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
Buen día miembros del grupo , tengo 4 mallas en un sótano que están conformada por una cuadricula de 6X3 m y un pozo a tierra todo embebido en cemento conductivo, sin embargo el proyectista a calculado una resistividad teórica de 300 ohm metro la cual en las pruebas de medición de resistividad nos da un promedio de 240  ohm metro ( para fines practicas se ha optado tomar las de 300 ).

Sin embargo al calcular la resistencia final de la malla obtiene 30 ohmios y menciona en su expediente que el cemento conductivo reduce drásticamente la resistencia aluciendo como dato pragmático un 90%.
Por lo que la resistencia final seria de 0.1*30 con lo cual obtenemos 3 ohmios ( valor que cumple por ser menor a 5 ohms según norma del establecimiento )

Mi duda existencial es si este dato pragmático de reducción de resistencia es verídico ( y si es así cual es el sustento o prueba de que el valor teórico esa similar a lo medido en campo en base a su experiencia ) o lo puedo corroborar mediante una formula directa.

Saludos cordiales
Wilmer Navarro
lima-Peru

Yaru Mendez at USB

unread,
Jul 9, 2021, 12:20:44 PM7/9/21
to Electro Virú, LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"

Estimado Ing. Navarro,

 

Se hace importante caracterizar el terreno (mono, biestrato, etc.) para cerciorarse de que la malla pueda cumplir con los valores objetivos de RPAT. El método más utilizado es el método de Wenner para este fin.

 

Su comentario:

 

Mi duda existencial es si este dato pragmático de reducción de resistencia es verídico ( y si es así cual es el sustento o prueba de que el valor teórico esa similar a lo medido en campo en base a su experiencia ) o lo puedo corroborar mediante una formula directa.

 

La duda existencial es más que fundada, y la opción más idónea es caracterizar el terreno y así, en el emplazamiento donde se va a construir la malla y el cemento conductivo, cumplan con la RPAT objetivo. Es de poca utilidad tener un cemento conductivo con el arreglo de la malla, si la resistividad del terreno en la capa o estrado a caracterizar es muy elevada.

 

Saludo!

 

---

Yarú Méndez

Universidad Simón Bolívar

Depto: Conversión y Transporte de Energía

Email: yarum...@usb.ve

Cel: +58 412 639 7064

Web: www.usb.ve

---

--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para ver esta conversación en el sitio web, visita https://groups.google.com/d/msgid/listaelectricaSM/ab7a59c6-c2a2-401a-9e58-c4df2fb474c1n%40googlegroups.com.

Jose Rodrigo Ayaviri Salazar

unread,
Jul 9, 2021, 3:15:12 PM7/9/21
to Electro Virú, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Hola Yarú,

No hay fórmula que pueda dar sustento a esta reducción tan drástica de la resistencia de la malla. La forma de corroborar realmente esta reducción es midiendo la resistencia de la malla en caso que esté construida.

Las fórmulas simplificadas de la IEEE 80 no contemplan el cemento conductivo, para poder realizar un mejor diseño deben usar programas especializados como XGSLab el cual permite calcular el valor real de la resistencia de la malla considerando terrenos multicapa, cemento conductivo, etc.

Espero sea de ayuda.

José R. Ayaviri S.
Santiago - Chile

Jose Teodulo Gutiérrez Huamaní

unread,
Jul 9, 2021, 10:25:57 PM7/9/21
to Electro Virú, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Wilmer,

No he visto aplicar un factor 0.1 al valor de la resistencia total por el uso de cemento conductivo.

Puede servirte como referencia una prueba que hice con 03 tipos de puesta a tierra en un mismo tipo de terreno: Electrodo convencional de cobre 3/4" midió 18 ohms, Electrodo de cobre 3/4" cubierto con cemento conductivo midió 8 ohms, Electrodo químico de 2" midió 5 ohms.

Saludos,

Ing. Jose Teódulo Gutierrez
Ica_Peru



Yaru Mendez at USB

unread,
Jul 10, 2021, 8:12:50 AM7/10/21
to Jose Teodulo Gutiérrez Huamaní, Electro Virú, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ

Buen punto con las barras químicas.

 

Anexo les hago llegar una publicación sobre el tema en la conferencia ICEAA 18 en Paraguay, quizás sea de utilidad.

 

Buen sábado!

 

---

Yarú Méndez

Universidad Simón Bolívar

Depto: Conversión y Transporte de Energía

Email: yarum...@usb.ve

Cel: +58 412 639 7064

Web: www.usb.ve

---

 

18_06_06_Paper_ICEAA18_USB_Murayh_Earthing_Ehancing.pdf

Yaru Mendez at USB

unread,
Jul 10, 2021, 8:13:35 AM7/10/21
to Jose Rodrigo Ayaviri Salazar, Electro Virú, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ

 

---

Yarú Méndez

Universidad Simón Bolívar

Depto: Conversión y Transporte de Energía

Email: yarum...@usb.ve