Transformador trabajando menos del 5% de su potencia nominal.

705 views
Skip to first unread message

Luis Cisneros

unread,
Jul 27, 2013, 1:58:23 AM7/27/13
to listaele...@googlegroups.com
Estimados Colegas
 
Me pueden comentar que problemas se pueden presentar por hacerlo trabajar con 66kW, siendo su potencia nominal de 1500kW.
Ya tiene  03 meses operando y lo que he podido comprobar que el tablero general la tensión está en 405V, siendo la salida de baja del transformador de 380V.
 
Gracias
 
Ing. Luis Cisneros
Callao - Lima
Perú.

Miguel D Rodriguez Díaz

unread,
Jul 31, 2013, 10:48:03 AM7/31/13
to Luis Cisneros, listaele...@googlegroups.com
Buenos días Luis... ¿revisaste el cambiador de toma?...  

¿Cual es el valor nominal de voltaje en el primario?   Puedes hacer una medición de tensión en el primario para tener referencia de cuanto esta entrando al transformador. Por norma los tap de un transformador de distribución se construyen con un valor de 2,5 % entre tomas. Al parecer el transformador esta a 5 % por debajo del valor nominal. Tap máximo.

Miguel Rodríguez Diaz.
Planta de Cemento Cerro Azul.
Monagas- Venezuela.



--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"
 
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus correos electrónicos, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para obtener más opciones, visita https://groups.google.com/groups/opt_out.
 
 



--
Saludos

Miguel Rodríguez Diaz

0426 8896819
0424 9668338.

eloy

unread,
Jul 31, 2013, 4:15:53 PM7/31/13
to Luis Cisneros, Lista Eléctrica

Buen día luís,

Hace ya varios años me tocó realizar mediciones de calidad de energía en varias estaciones de flujo en Vzla (industria petrolera), en los casos como el tuyo donde los transformadores estaban apenas con carga las mediciones arrojaban una alta potencia reactiva.

Recordando un poco, cuando se presenta alta potencia reactiva en la red tenemos como consecuencia sobre voltajes, para el caso contrario, muy poca potencia reactiva el principal problema sería bajo voltage en la red.

Saludos

Eloy
Cottbus-Alemania

--

Luis Cisneros

unread,
Jul 31, 2013, 5:59:56 PM7/31/13
to Miguel D Rodriguez Díaz, listaele...@googlegroups.com
Estimado Miguel
Gracias por tus comentarios.
La próxima semana voy a ir a ver el transformador.
 
La tensión en el primario es 22.9 kV / 13.2kV. y en el secundario es 380V / 220 V.
 
Saludos
 
Ing. Luis Cisneros
Callao - Lima.
Perú.

Michel Sandoval

unread,
Jul 31, 2013, 7:25:32 PM7/31/13
to listaele...@googlegroups.com, luis.ci...@gmail.com
Hola Luis

Adicionalmente a lo comentado por los compañeros de la lista, revisar el tap y el principio de poca carga genera alto voltaje, deberías también analizar que tu factor de potencia esta bajo, si es que no tienes banco de compensadores, vas a empezar a pagar energía reactiva.

Slds

Michel Sandoval
Ing. Electricista
Arequipa Perú

Enviado desde mi teléfono Nokia
-----Mensaje original-----
De: Luis Cisneros
Enviado: 27/07/2013, 12:58 AM
Para: listaele...@googlegroups.com
Asunto: [LESM] Transformador trabajando menos del 5% de su potencia nominal.

Oscar Vasquez

unread,
Aug 2, 2013, 12:07:54 PM8/2/13
to Michel Sandoval, listaele...@googlegroups.com, luis.ci...@gmail.com
Estimado Luis:
Me parece que el valor de voltaje que estás midiendo es debido a que el transformador está casi en vacío y en esas condiciones, el voltaje es superior al voltaje a plena carga (que se esperaría fuese 380 voltios), en un porcentaje muy cercano (en teoría igual) al porcentaje de impedancia del transformador. En tu caso se observa un incremento de (405-380)/380*100=6.58%. Teniendo en cuenta que los transformadores de 1500KVA poseen impedancia mínima cercana al 6%, es de esperar que el voltaje suba a valores cercanos al que has leído. Por consiguiente, la casi nula carga mantendrá el voltaje siempre elevado.
La literatura describe ese concepto como porcentaje de regulación, que es la relación porcentual del cambio de voltaje de vacío a plena carga dividido por el voltaje a plena carga y que está íntimamente relacionado con la impedancia del transformador.
Puede que en tu caso específico existan otras razones además de la descrita, como las que han descrito los colegas, también tiene que ver la hora en que se toma la lectura ya que el voltaje sube y baja de acuerdo con los cambios en la carga del sistema de la compañía distribuidora.
En todo caso mi aporte a la discusión es el cambio que debe esperarse por el simple hecho de que el transformador está casi en vacío, por lo que el comportamiento, a mi criterio, es el esperado. Eso no indica que el voltaje esté en valores adecuados, ya que puede estar superando los porcentajes máximos de operación de alguna carga. Revisa los taps del transformador y haz un pequeño estudio del perfil de voltaje para analizar si se pueden mover los taps para disminuir el voltaje de salida sin afectar la carga. Otra opción sería instalar un transformador cuya capacidad esté mas acorde a la carga, lo que permitiría que el voltaje esté mas cerca del valor esperado de 380 voltios.

Saludos,

Oscar Alberto Vásquez
San Salvador, El Salvador


Marcelo Palacios

unread,
Aug 3, 2013, 7:35:29 AM8/3/13
to oavas...@gmail.com, lista Salvador Martinez

Hola estimado colega.
Independiente a los comentarios ilustrados por los demás miembros, te comento que él transformador está prácticamente en vacío.... Pura energía reactiva.....!
En un manual de siemens hay recomendaciones para corregir esa carga reactiva que ocasionaría gastos ingentes sin ningún beneficio. Unos condensadores son necesarios en tu sistema.
Saludos cordiales.
Marcelo Palacios
Portoviejo Ecuador

Enviado desde Yahoo! Mail en Android



From: Oscar Vasquez <oavas...@gmail.com>;
To: Michel Sandoval <mfs...@gmail.com>;
Cc: listaele...@googlegroups.com <listaele...@googlegroups.com>; luis.ci...@gmail.com <luis.ci...@gmail.com>;
Subject: Re: [LESM] Transformador trabajando menos del 5% de su potencia nominal.
Sent: Fri, Aug 2, 2013 4:07:54 PM

Marcelo Palacios

unread,
Aug 3, 2013, 7:36:13 AM8/3/13
to oavas...@gmail.com, lista Salvador Martinez

Hola estimado colega.
Independiente a los comentarios ilustrados por los demás miembros, te comento que él transformador está prácticamente en vacío.... Pura energía reactiva.....!
En un manual de siemens hay recomendaciones para corregir esa carga reactiva que ocasionaría gastos ingentes sin ningún beneficio. Unos condensadores son necesarios en tu sistema.
Saludos cordiales.
Marcelo Palacios
Portoviejo Ecuador

Enviado desde Yahoo! Mail en Android


From: Oscar Vasquez <oavas...@gmail.com>;
To: Michel Sandoval <mfs...@gmail.com>;
Cc: listaele...@googlegroups.com <listaele...@googlegroups.com>; luis.ci...@gmail.com <luis.ci...@gmail.com>;
Subject: Re: [LESM] Transformador trabajando menos del 5% de su potencia nominal.
Sent: Fri, Aug 2, 2013 4:07:54 PM

Marcelo Palacios

unread,
Aug 3, 2013, 7:36:42 AM8/3/13
to oavas...@gmail.com, lista Salvador Martinez

Hola estimado colega.
Independiente a los comentarios ilustrados por los demás miembros, te comento que él transformador está prácticamente en vacío.... Pura energía reactiva.....!
En un manual de siemens hay recomendaciones para corregir esa carga reactiva que ocasionaría gastos ingentes sin ningún beneficio. Unos condensadores son necesarios en tu sistema.
Saludos cordiales.
Marcelo Palacios
Portoviejo Ecuador

Enviado desde Yahoo! Mail en Android


From: Oscar Vasquez <oavas...@gmail.com>;
To: Michel Sandoval <mfs...@gmail.com>;
Cc: listaele...@googlegroups.com <listaele...@googlegroups.com>; luis.ci...@gmail.com <luis.ci...@gmail.com>;
Subject: Re: [LESM] Transformador trabajando menos del 5% de su potencia nominal.
Sent: Fri, Aug 2, 2013 4:07:54 PM

Luis Cisneros

unread,
Aug 8, 2013, 9:22:27 PM8/8/13
to Marcelo Palacios, oavas...@gmail.com, lista Salvador Martinez
Muchas Gracias por sus aportes, voy a tenerlos en cuenta para solucionar este problema.
 
Saludos
 
Luis Cisneros
Callao - Perú.
 
 