Comparto una información general que puede ser importante para la consulta que se hace.
PISOS
CONDUCTIVOS EN PRODUCCIÓN / ALMACENAMIENTO DE MATERIALES EXPLOSIVOS
1) Normativa aplicable (ruta NFPA)
- NFPA
77 (Recommended Practice on Static Electricity): guía principal para
controlar ignición por estática (personas–piso–tierra, puesta a tierra,
verificación). nfpa.org
- NFPA
495 (Explosive Materials Code): marco de seguridad para
fabricación/almacenamiento/uso; a menudo exigido por la autoridad local
junto al IFC. codes.iccsafe.org
2) Objetivos de desempeño (criterios eléctricos del
sistema)
- Sistema
persona–piso–tierra (footwear + floor):
Diseñar para ≤ 1×10⁸ Ω (100 MΩ) como límite superior de
resistencia a tierra de la persona; mantener ≥ 5×10⁴ Ω (50 kΩ) como
límite inferior por seguridad eléctrica del personal. Prime Process Safety Center
- Casos
de MIE muy baja (mezclas extremadamente sensibles):
Considerar objetivo más estricto (p.ej. < 1×10⁶ Ω) según
el análisis de riesgos del proceso (criterio reflejado en ediciones
previas de NFPA 77).
- Alineación
con práctica internacional: NFPA 77 y IEC/TS 60079-32-1 convergen
en el umbral ≤ 1×10⁸ Ω para el sistema calzado–piso. Newson Gale Ltd
Nota: NFPA 495 exige prevenir fuentes de ignición; NFPA 77
da la práctica concreta para estática. Usa estos límites como requisitos de
diseño y aceptación.
3) Ensayos y aceptación (antes de abrir el área)
Métodos (ESDA):
- ANSI/ESD
STM7.1 – Medir RTG (resistencia del piso a tierra) y RTT
(punto-a-punto). Mínimo 5 mediciones por área (o por cada ~465 m²/5
000 ft²), según guía de fabricantes serios. Criterio: RTG ≤
1×10⁸ Ω (o más estricto si MIE baja). usa.sika.com
- ANSI/ESD
STM97.1 – Resistencia del sistema persona–piso. Criterio: ≤ 1×10⁸ Ω. EOS/ESD
Association, Inc.
- ANSI/ESD STM97.2 – Voltaje al caminar
(walking body voltage). Criterio interno recomendado: tan
bajo como sea razonable; muchos programas controlan ≤ 100 V
(ajústalo a tu MIE). EOS/ESD Association, Inc.
4) Diseño e instalación del piso
- Sistema:
recubrimiento/resina conductiva o baldosas ESD industriales con
adhesivo conductivo y cinta de cobre.
- Malla
de cobre: instalar rejilla de cintas (p. ej., tramas ~3 m²)
para asegurar trayectos de baja impedancia hacia puntos de puesta a
tierra; adaptar al layout si hay columnas/drenajes. Flowcrete Asia
- Conexión
a tierra: llevar múltiples puntos “groundable” del piso a la barra
equipotencial/malla de tierra de planta. Buen benchmark para circuitos
metal-metal: < 10 Ω (ayuda a detectar conexiones
flojas/corrosión). Newson Gale Ltd
- Bonding/Grounding:
seguir la filosofía de NFPA 77 (unión equipotencial de partes conductoras
+ conexión a tierra; inspección y pruebas periódicas). شرکت آبادگستر تاسیسات ایرانیان آتا
- Entrada
a zona: instalar probadores de calzado/persona (footwear
testers) para impedir acceso si el operario no cumple el rango de
resistencias. Newson Gale Ltd
5) Operación y mantenimiento
- Programa
de calzado: botas/zapatos disipativos compatibles con el piso;
verificación en accesos (tester con registro). Newson Gale Ltd
- Limpieza:
evitar ceras/recubrimientos aislantes; usar detergentes compatibles
ESD y plan de limpieza que no eleve la resistencia. (Las fichas
técnicas de fabricantes y guías de instalación insisten en esto). usa.sika.com
- Verificación
periódica: repetir STM7.1 / STM97.1 / (97.2 opcional) con
frecuencia definida por criticidad del proceso; documentar resultados y
acciones. EOS/ESD Association, Inc.
6) Entregables del proyecto
- Memoria
técnica (alcance, clasificación de áreas, MIE de sustancias, criterios
de resistencia, puntos de tierra, diagrama de malla y de
equipotencialidad).
- Planos
con trazado de cintas de cobre, puntos de conexión y rutas a barra
de tierra.
- Submittals:
fichas del sistema de piso, adhesivo conductivo, accesorios, método de
instalación y procedimientos de prueba (STM7.1/97.1/97.2).
- Protocolos
de aceptación con resultados de mediciones (RTG/RTT, sistema
persona–tierra, voltaje al caminar si aplica).
- POE:
Procedimientos de operación/limpieza y control de acceso con tester
de calzado.
Ing Gilberth Bolaños