PISO CONDUCTIVO

44 views
Skip to first unread message

Wilmer Susano

unread,
Aug 11, 2025, 8:08:23 PMAug 11
to Lista Electrica
Buenas tardes. Consulta, alguien había realizado algún proyecto de piso conductivo para una planta de explosivos, que me pueda compartir. de antemano les agradezco.

Slds.
Wilmer Susano
Lima - Peru

Gilberth Bolaños

unread,
Aug 12, 2025, 6:56:52 PMAug 12
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
Hola, Saludos

Comparto una información general que puede ser importante para la consulta que se hace. 
Se dan en algunos casos referencias 

PISOS CONDUCTIVOS EN PRODUCCIÓN / ALMACENAMIENTO DE MATERIALES EXPLOSIVOS

 

1) Normativa aplicable (ruta NFPA)

  • NFPA 77 (Recommended Practice on Static Electricity): guía principal para controlar ignición por estática (personas–piso–tierra, puesta a tierra, verificación). nfpa.org
  • NFPA 495 (Explosive Materials Code): marco de seguridad para fabricación/almacenamiento/uso; a menudo exigido por la autoridad local junto al IFC. codes.iccsafe.org

2) Objetivos de desempeño (criterios eléctricos del sistema)

  • Sistema persona–piso–tierra (footwear + floor):
    Diseñar para ≤ 1×10⁸ Ω (100 MΩ) como límite superior de resistencia a tierra de la persona; mantener ≥ 5×10⁴ Ω (50 kΩ) como límite inferior por seguridad eléctrica del personal. Prime Process Safety Center
  • Casos de MIE muy baja (mezclas extremadamente sensibles):
    Considerar objetivo más estricto (p.ej. < 1×10⁶ Ω) según el análisis de riesgos del proceso (criterio reflejado en ediciones previas de NFPA 77).
  • Alineación con práctica internacional: NFPA 77 y IEC/TS 60079-32-1 convergen en el umbral ≤ 1×10⁸ Ω para el sistema calzado–piso. Newson Gale Ltd

Nota: NFPA 495 exige prevenir fuentes de ignición; NFPA 77 da la práctica concreta para estática. Usa estos límites como requisitos de diseño y aceptación.

3) Ensayos y aceptación (antes de abrir el área)

Métodos (ESDA):

  • ANSI/ESD STM7.1 – Medir RTG (resistencia del piso a tierra) y RTT (punto-a-punto). Mínimo 5 mediciones por área (o por cada ~465 m²/5 000 ft²), según guía de fabricantes serios. Criterio: RTG ≤ 1×10⁸ Ω (o más estricto si MIE baja). usa.sika.com
  • ANSI/ESD STM97.1Resistencia del sistema persona–piso. Criterio: ≤ 1×10⁸ Ω. EOS/ESD Association, Inc.
  • ANSI/ESD STM97.2Voltaje al caminar (walking body voltage). Criterio interno recomendado: tan bajo como sea razonable; muchos programas controlan ≤ 100 V (ajústalo a tu MIE). EOS/ESD Association, Inc.

4) Diseño e instalación del piso

  • Sistema: recubrimiento/resina conductiva o baldosas ESD industriales con adhesivo conductivo y cinta de cobre.
  • Malla de cobre: instalar rejilla de cintas (p. ej., tramas ~3 m²) para asegurar trayectos de baja impedancia hacia puntos de puesta a tierra; adaptar al layout si hay columnas/drenajes. Flowcrete Asia
  • Conexión a tierra: llevar múltiples puntos “groundable” del piso a la barra equipotencial/malla de tierra de planta. Buen benchmark para circuitos metal-metal: < 10 Ω (ayuda a detectar conexiones flojas/corrosión). Newson Gale Ltd
  • Bonding/Grounding: seguir la filosofía de NFPA 77 (unión equipotencial de partes conductoras + conexión a tierra; inspección y pruebas periódicas). شرکت آبادگستر تاسیسات ایرانیان آتا
  • Entrada a zona: instalar probadores de calzado/persona (footwear testers) para impedir acceso si el operario no cumple el rango de resistencias. Newson Gale Ltd

5) Operación y mantenimiento

  • Programa de calzado: botas/zapatos disipativos compatibles con el piso; verificación en accesos (tester con registro). Newson Gale Ltd
  • Limpieza: evitar ceras/recubrimientos aislantes; usar detergentes compatibles ESD y plan de limpieza que no eleve la resistencia. (Las fichas técnicas de fabricantes y guías de instalación insisten en esto). usa.sika.com
  • Verificación periódica: repetir STM7.1 / STM97.1 / (97.2 opcional) con frecuencia definida por criticidad del proceso; documentar resultados y acciones. EOS/ESD Association, Inc.

6) Entregables del proyecto

  • Memoria técnica (alcance, clasificación de áreas, MIE de sustancias, criterios de resistencia, puntos de tierra, diagrama de malla y de equipotencialidad).
  • Planos con trazado de cintas de cobre, puntos de conexión y rutas a barra de tierra.
  • Submittals: fichas del sistema de piso, adhesivo conductivo, accesorios, método de instalación y procedimientos de prueba (STM7.1/97.1/97.2).
  • Protocolos de aceptación con resultados de mediciones (RTG/RTT, sistema persona–tierra, voltaje al caminar si aplica).
  • POE: Procedimientos de operación/limpieza y control de acceso con tester de calzado.

 

Ing Gilberth Bolaños

Costa Rica

Wilmer Susano

unread,
Aug 13, 2025, 2:57:18 PMAug 13
to Gilberth Bolaños, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Muchas gracias Gilberth.
 
Slds.
Wilmer Susano


--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para ver este debate, visita https://groups.google.com/d/msgid/listaelectricaSM/0acfa531-6844-4801-91cd-4c511ba2cff3n%40googlegroups.com.
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages