Cantidad de circuitos derivados de un tablero de distribución de baja tensión

3,529 views
Skip to first unread message

Rolando Manero

unread,
Mar 12, 2013, 11:40:40 AM3/12/13
to Lista Electrica

Estimados:

¿Alguien conoce si existe una norma que limite el número de circuitos derivados de un tablero eléctrico de baja tensión (para sistemas 120/208V y 220/380V)?

Gracias anticipadas por vuestros comentarios.

Saludos,

 
Ing. Rolando Manero Camagüey Cuba

Erick quiroz

unread,
Mar 13, 2013, 12:38:34 AM3/13/13
to Rolando Manero, listaelectricaSM
En México, la Norma Oficial Mexicana referente a Instalaciones Electricas recomienda no utilizar mas de 42 circuitos derivados para sistemas de hasta 480 V, aunque me parece que existe alguna excepcion para casos especificos donde se pueden utilizar mas pero la verdad no estoy muy enterado al respecto, por otro lado, en cuanto a circuitos de control o señalizacion pueden utilizarse mas de 42.

Saludos,

Erick Quiroz
Ingeniero Electricista
México, DF
Mexico



--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"
 
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus correos electrónicos, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para obtener más opciones, visita https://groups.google.com/groups/opt_out.
 
 



--


Erick Quiroz
Ing. Electricista
Mexico, D.F.

Juan M. Salas

unread,
Mar 16, 2013, 1:04:16 AM3/16/13
to Rolando Manero, Lista Electrica
Estimado Colega Rolando:

Las normas NEMA y normas nacionales derivadas limitan a 42 circuitos de un polo en un tablero de distribución de fuerza y alumbrado.
En Venezuela las normas COVENIN lo establecen y cuando hay más circuitos que esa cifra se alojan en dos o más tableros, uno con interruptor principal y protcciones secuandarias y el otro con protecciones individuales e interconectado con el primero.

Saludos,

Juan M. Salas
Ing. Eletricista
Maracaibo, Venezuela


--