Hola Juan Carlos, no sé de ninguna norma que exija una cierta ubicación física dentro de un cuadro, lo único es que el diferencial debería estar aguas abajo del magnetotérmico para que quede protegido por éste.
Un saludo.
Kike.
Barcelona.
--
--
www.listaelectrica.org
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus correos electrónicos, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para obtener más opciones, visita https://groups.google.com/groups/opt_out.
JUAN CARLOS:
EL COLOCAR EL INTERRUPTOR GENERAL EN LA PARTE SUPERIOR ES PRACTICA DE INGENIERIA POR CUESTIONES DE SEGURIDAD, ADMINISTRACION Y VISIBILIDAD. LA UNICA LIMITANTE ES QUE NO ESTE A MAS DE 2.00 m DE ALTURA, SEGÚN EL NEC 2011:
404-8. Accesibilidad y agrupamiento.
a) Ubicación. Todos los desconectadores y los interruptores automáticos utilizados como
desconectadores se deben ubicar de manera tal que se puedan operar desde un lugar fácilmente accesible.
Se deben instalar de forma tal que el centro de agarre de la manija de operación del desconectador o del
interruptor automático, cuando está en su posición más elevada, no esté a más de 2.00 metros por encima del
piso o de la plataforma de trabajo.
CON RESPECTO A LOS DIFERENCIALES, CONSIDERO QUE ES DEBIDO A ACORTAR LA DISTANCIA ENTRE EL INTERRUPTOR Y SU CABLE DE CONEXIÓN A LA BARRA DE NEUTRO.
SALUDOS DESDE MEXICO¡¡¡
Ing. José Luis Falcón
DIPSA Constructora
Coordinación de Instalaciones
Area de Ingeniería
044-55-3400-4806
De: listaele...@googlegroups.com [mailto:listaele...@googlegroups.com] En nombre de Juan Carlos ZEGARRA TARQUI
Enviado el: jueves, 10 de octubre de 2013 11:31 a.m.
Para: lista electrica_SM
Asunto: [LESM] Ubicación de Interruptor general y diferenciales en tablero eléctrico
Estimados colegas:
--
En el código nacional de electricidad Utilización indica el límite superior del tablero a 1.80 m desde el nivel del piso terminado y en un lugar accesible, la idea que esté al alcance ante alguna emergencia o incendio.
Si lo pones a dos metros tendría que llevar mi baquita. la idea es que todos podamos alcanzar. Para los american boys los dos metros deben estar muy bien.
Atte.,
___________________________________
ING. ROLANDO CANORIO VASQUEZ
CIP N°76038
RUC 10200484369
JR ZAVALA 306 PUCALLPA-PERU
CEL 961503751 RPM #349730