Ubicación de Interruptor general y diferenciales en tablero eléctrico

514 views
Skip to first unread message

Juan Carlos ZEGARRA TARQUI

unread,
Oct 10, 2013, 12:30:32 PM10/10/13
to lista electrica_SM
Estimados colegas:

La consulta va si existe por un convencionalismo o una norma dada.

En un tablero eléctrico de distribución para alumbrado, tomacorrientes y cargas especiales, es dable que el interruptor termomagnético general del tablero riel DIN, se ubique en la parte superior o es indistinto si fuera en la parte inferior de las 02 columnas de interruptores.

Por otra parte, generalmente la ubicación de los interruptores diferenciales en los tableros metálicos es en la parte inferior del mismo formando una fila de estos tipos. Lastimósamente un proveedor ha colocado el tablero en forma invertida, donde los diferenciales se ubican ahora en una fila horizontal en parte superior y los interruptores termomagnéticos en la parte inferior incluído el interruptor general y apela a que no hay norma que le obligue a colocarlo como convencionalmente conocemos.

Espero alguna opinión al respecto.

Gracias.

Ing. JUAN CARLOS ZEGARRA T.
Lima - Perú

Enrique.Ja...@emerson.com

unread,
Oct 10, 2013, 12:43:03 PM10/10/13
to jczeg...@hotmail.com, listaele...@googlegroups.com

Hola Juan Carlos, no sé de ninguna norma que exija una cierta ubicación física dentro de un cuadro, lo único es que el diferencial debería estar aguas abajo del magnetotérmico para que quede protegido por éste.

Un saludo.

Kike.

Barcelona.

--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"
 
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus correos electrónicos, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para obtener más opciones, visita https://groups.google.com/groups/opt_out.

JOSE LUIS FALCON

unread,
Oct 10, 2013, 2:13:38 PM10/10/13
to Juan Carlos ZEGARRA TARQUI, lista electrica_SM

JUAN CARLOS:

EL COLOCAR EL INTERRUPTOR GENERAL EN LA PARTE SUPERIOR ES PRACTICA DE INGENIERIA POR CUESTIONES DE SEGURIDAD, ADMINISTRACION Y VISIBILIDAD. LA UNICA LIMITANTE ES QUE NO ESTE A MAS DE 2.00 m DE ALTURA, SEGÚN EL NEC 2011:

 

404-8. Accesibilidad y agrupamiento.

a) Ubicación. Todos los desconectadores y los interruptores automáticos utilizados como

desconectadores se deben ubicar de manera tal que se puedan operar desde un lugar fácilmente accesible.

Se deben instalar de forma tal que el centro de agarre de la manija de operación del desconectador o del

interruptor automático, cuando está en su posición más elevada, no esté a más de 2.00 metros por encima del

piso o de la plataforma de trabajo.

 

CON RESPECTO A LOS DIFERENCIALES, CONSIDERO QUE ES DEBIDO A ACORTAR LA DISTANCIA ENTRE EL INTERRUPTOR Y SU CABLE DE CONEXIÓN A LA BARRA DE NEUTRO.

 

SALUDOS DESDE MEXICO¡¡¡

 

Ing. José Luis Falcón

DIPSA Constructora

Coordinación de Instalaciones

Area de Ingeniería

044-55-3400-4806

jlfa...@grupodipsa.com.mx

 

De: listaele...@googlegroups.com [mailto:listaele...@googlegroups.com] En nombre de Juan Carlos ZEGARRA TARQUI
Enviado el: jueves, 10 de octubre de 2013 11:31 a.m.
Para: lista electrica_SM
Asunto: [LESM] Ubicación de Interruptor general y diferenciales en tablero eléctrico

 

Estimados colegas:

--

ING ROLANDO CANORIO VASQUEZ

unread,
Oct 10, 2013, 7:44:00 PM10/10/13
to JOSE LUIS FALCON, Juan Carlos ZEGARRA TARQUI, lista electrica_SM

En el código nacional de electricidad Utilización indica el límite superior del tablero a 1.80 m desde el nivel del piso terminado y en un lugar accesible, la idea que esté al alcance ante alguna emergencia o incendio.

 

Si lo pones a dos metros tendría que llevar mi baquita. la idea es que todos podamos alcanzar. Para los american boys los dos metros deben estar muy bien.

 

 

Atte.,

 

 

___________________________________

ING. ROLANDO CANORIO VASQUEZ

CIP N°76038

RUC 10200484369

JR ZAVALA 306 PUCALLPA-PERU

CEL 961503751  RPM #349730

rcan...@gmail.com

mfs...@gmail.com

unread,
Oct 10, 2013, 7:58:04 PM10/10/13
to listaele...@googlegroups.com, jczeg...@hotmail.com
Estimado Juan

concuerdo con la mayoría de colegas en que no hay una norma al respecto, pero sin embargo aparece el sentido común, donde si cualquier persona que vaya a manipular el tablero, rápidamente debe darse cuenta de la ubicación del elemento principal.
A ocurrió accidentes donde por ejemplo se alimentaba sancionadores por la parte inferior cuando el sentido comun dice que debe ser por parte superior y por ese simple cambio no se tuvo mayor cuidado, esto en media tensión.
Si la posición de tu interruptor no América peligro y esta hecho anti-tontos, es decir no hasta error de manipulación, entonces puede ser aceptado.

Slds

Michel Sandoval
Arequipa Perú

Enviado desde mi teléfono Nokia
-----Mensaje original-----
De: Juan Carlos ZEGARRA TARQUI
Enviado: 10/10/2013, 11:30 AM

ABELARDO TORRES R. VENEZUELA

unread,
May 23, 2024, 9:23:07 AMMay 23
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
Buenas retomando este tema, hay alguna norma que me indique que el diferencial debe estar debajo del termomagnético, he estado buscando un respaldo para esta practica comun pero no la he conseguido ?

Cristian Moreno

unread,
May 25, 2024, 12:56:02 AMMay 25
to ABELARDO TORRES R. VENEZUELA, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Buenos días,

En Argentina la norma AEA 98364-7-770 indica que el diferencial puede ser conectado tanto arriba como abajo de la protección contra sobrecorriente y CC. Esto siempre y cuando, en el caso de estar aguas arriba de un grupo de circuitos, la corriente nominal del diferencial sea mayor a la suma aritmética de todos los circuitos asociados.

Copio extracto de la norma.
image.png

Saludos.
Cordialmente. 
Cristian Moreno.