Estimado el valor de puesta a tierra depende del sistema que estas diseñando la NTC 2050 Y LA 4552 establece los. Máximos permitidos para prevenir las corrientes qué afectan el cuerpo humano
Estructuras y torrecillas metálicas de líneas o redes con cable de guarda
20 Ω
Subestaciones de alta y extra alta tensión.
1 Ω
Subestaciones de media tensión.
10 Ω
Protección contra rayos.
10 Ω
Punto neutro de acometida en baja tensión.
25 Ω
Redes para equipos electrónicos o sensibles
10 Ω
De tal forma que si quieres cumplir con tu diseño debes estar ajustado a los máximos permitidos por la norma y tomarlos como referencia.
Saludos
Buenos dias. Unas breves observaciones. Conviene ver, leer, la teoria de Shulumberger y de Wenner que trata los "sondeos verticales, para entender y luego poder hacer una predeterminacion de la resistividad del terreno "equivalente". ". No es directo ni sencillo. Es todo un tema o temazo. Para nada simple.
Pero antes que nada, se debe diferenciar si es para neutros de sistemas o para bajar la sobretension durante la descarga de los rayos. En el primer caso, se puede calcular, predeterminar, de manera aproximada la resistencia R de una PAT mediante las formulas empiricas conocidas, y allí se necesita el valor real de la resistividad especifica del terreno. Estas formulas son simples cuando se tiene una configuracion simple, pero dificiles de cuantificar en "arreglos" compuestos. Cuando es para descargas de rayos, hay que actuar simultáneamente en dos asuntos: La PAT de la torre debe tener varias bajadas. Cuatro seria de minima. Con ello se baja la impedancia inicial transitoria, cuya magnitud es casi constante y esta en el orden de los 250 ohms. Suponiendo que cada rama tiene la misma impedancia, la impedancia inicial de choque , groseramente se podría decir que se rebaja a 250/4 ohms =62 ohms. Con esto la sobretensión I.Zo ha disminuido a su cuarta parte. Si se utilizan n bajadas la impedancia se baja a Zo / n. La otra condición es que la impedancia final, o resistencia, debe ser mas baja que la impedancia inicial, es decir Rpt < Zo/n pues sino el rebote o reflexión de onda seria una nueva onda suma, en vez de restar y la sobretensión seria mayor que la inicial.
Se que el tema es largo y complejo, esto solo quiere ser una advertencia que no es tan simple.
Pero Si se puede saber, no calcular, que si a un electrodo se lo rodea con mejorador de suelo, se puede suponer que se esta agrandando el radio del conductor. En ese sentido, lo mas efectivo de todo es el uso de tierra conductora, llamado también cemento conductor, que es una mezcla fina de grafito y cemento. Es lo mas cercano a suponer el aumento de diámetro del conductor. Como siempre, el gran limite es el costo. Muy costoso si se usa en cantidad. Lo vende o vendía Erico de Mexico y Sand Earth japonesa. Los vi solo por propaganda.
Un colega chileno estaba en el tema de shulumberger y las curvas patrones de Orellana Murray.
Invito a los jovenes a que se introduzcan en el tema
Saludos
Ing. Carlos A. Gold
Líneas de Transmisión